Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
  1. #1

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    kfm
    Beiträge
    5

    Dauerfestigkeit Betondecke Baujahr 1965 (6,5x8m)

    Hallo,

    ich habe vor kurzem das ehemalige Haus meiner Großeltern übernommen und versuche mir gerade etwas Überblick zu verschaffen, wie es um das Haus bestellt ist und was ggf. an Renovierungsarbeiten notwendig wird.

    Eine Sache bringt mich etwas zum Nachdenken bzw. macht mir etwas Sorgen.

    Zwischen EG und OG sowie zwischen OG und DG erstrecket sich jeweils eine Betondecken auf eine recht große Fläche von etwa 6,50m x 8m. Getragen werden die Decken wohl überwiegend von drei Seiten, die andere Seite ist auf beidenen Etagen größtenteils Fensterfront. Im OG sind über die Decke mehrere dünne Zwischenwände verteilt. Diese sind vollständig rissfrei.

    Mich würde einmal so ganz allgemein interessieren, wie es um die Dauerfestigkeit von Betondecken bestellt ist.

    Das Haus wurde 1965 in massiver Bauweise errichtet. Sofern ich dies alten Fotos entnehmen kann, wurden die Decken "gegossen". Auf den Baufotos sind über die ganze Deckenfläche feine Stahlverstrebungen zu erkennen, die in Richtung der Tragsweite etwas stärker erscheinen. Optisch lässt sich der aktuelle Zustand leider kaum beurteilen, da die Decken vollständig abgehängt sind und überwiegend Teppich liegt. Lediglich im Dachgeschoss liegt der Estrich frei. Dieser macht einen guten Eindruck, also keine Risse oder Besonderheiten. Besondere Last liegt auf den Decken nicht auf. Nur die Trennwände und ein paar leichtere Möbelstücke.

    Habe gelesen, dass alte Betondecken durchhängen können und daraufhin mal eine Runde mit der Wasserwaage gemacht. Ein Durchhägen ist dabei trotz der großen Spannweite nicht messbar.

    Kann man, fachgerechte Ausführung vorausgesetzt, auch nach gut 45 Jahren noch von einer uneingeschränten Dauerfestigkeit dieser Decken ausgehen? Besteht die Gefahr, dass eine solche Decke plötzlich "herunterkommt" oder schützen die Stahlvertrebungen davor i.d.R. verlässlich?

    Vielen Dank vorab!
    MfG
    Laurenz Braun
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dauerfestigkeit Betondecke Baujahr 1965 (6,5x8m)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    glaskugel in reparatur.
    mann/statiker vor ort holen d.h so wie deine beschreibung ist (bitte entschuldige den ausdruck ) fehlt dir das nötige wissen / sachverstand um das hier zu posten.
    wird sich auch kein kompetenter nutzer ein urteil, eine ausage erlauben mit der du was anfangen kannst. alles andere kannste eh in die tonne treten.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Hansal
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    HartzIV
    Beiträge
    754
    Wenn Du Gründe hast an der Dauerhaftigkeit zu zweifeln dann wie 2.

    Ansonsten wohnen Freunde von mir in einem Haus BJ 1928 mit Betondecken.
    Die haben keine Angst. Beide sind Bau.Ings.

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    kfm
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    hallo
    glaskugel in reparatur.
    mann/statiker vor ort holen d.h so wie deine beschreibung ist (bitte entschuldige den ausdruck ) fehlt dir das nötige wissen / sachverstand um das hier zu posten.
    wird sich auch kein kompetenter nutzer ein urteil, eine ausage erlauben mit der du was anfangen kannst. alles andere kannste eh in die tonne treten.

    gruss aus de pfalz
    Zunächst Danke für die Antworten.

    Ich weiß, ich weiß .... bin absoluter Laie was das Thema angeht
    Bevor ich größere Renovierungsaktionen starte, werde ich auf jeden Fall einen Fachmann dazuholen.

    Aktuell sind diese Decken halt eine absolte "Blackbox" für mich und das beunruhigt mich. Von daher finde ich es allein schon interessant zu wissen bzw. zu verstehen, wie solche Decken aufgebaut sind.

    Mir ist bewusst, dass man den konkreten Einzelfall anhand der paar Angaben hier im Forum nicht wirklich beurteilen kann.

    Danke und Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Montageunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    ne pas subir
    Beiträge
    234
    Da gibt es doch so einige Jahreszahlen mit Hintergrund.....

    Baujahr - Betondecken - Trümmerlast 1928? Wohl kaum so tragfähig wie die Decken der Gebäude, die nach und mit den Erfahrungen der Ereignisse aus dem WK II geplant und gerechnet wurden.

    Diese Kellerdecken sind oft so gerechnet, daß sie die Trümmerlast des gesamten Aufbaus tragen können.

    In diesem Falle sollte man die damaligen Baupläne einsehen um festzustellen, ob Bauteile verändert wurden.

    Dafür holt man am Besten einen Archi dazu, der einem auch schnell sagen kann, was geht, was sollte und wovon man die Finger lassen sollte......

    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Gast
    Gast
    wenn es irgendwie mal möglich wäre die Stärke der Decke zu ermitteln und auf die Unterseite sehen , dann wäre bestimmt eine "Diagnose" möglich.

    zu der Zeit wurden auch viel diese Hohlkörper-Decken verbaut.
    mal nachsehen und evtl ein Foto einstellen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    (6,5x8m)
    hallo
    für eine hohlkörper-steindecke sehr grenzwertig.
    vielleicht hohlkörper-rippendecke.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Gast
    Gast
    ja, hast Recht,ein wenig viel für Einschubdecke,
    er sollte mal Fotos machen, dann sehen wir weiter.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo werner
    den begriff einschubdecke kenn ich nicht in diesen zusammenhang aber gitterträgerdecke.
    oder meinst du eine hourdisdecke? = stahlträger mit eingeschobenen flachplatten.
    für die steindecken wäre bei 6,5m stützweite die erforderliche statische höhe (mit trennwänden im geschoß drüber) ca. 31cm >>>> deckendicke 35-36 cm. ich glaub die steindecken gingen bis 24 cm deckendicke.

    gruss aus de pfalz
    bei den decken kommen jugenderinnerungen auf.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Gast
    Gast
    die hab ich zur genüge auch selbst verlegt, ist schon was her !!

    kann mir kaum vorstellen das in dem Haus keine tragenden Wände sind,
    2 leere Etagen in der Größe??

    soll er mal erklären
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    kfm
    Beiträge
    5
    Oh, da sind ja doch noch einige Antworten aufgelaufen. Danke dafür.

    Beim weiteren Recherchieren ist mir auch bewusster geworden, dass eine Fachmann hier vor Ort wohl wirklich die beste Lösung ist.

    Dennoch hab ich mal ein paar Bilder hochgeladen. Ich hoffe das Anschauen funktioniert über diese GMX Diashow.
    http://www.gmx.de/mc/GuetblW2N4ajuDoVgo90DfDYhl0H2K

    Die Deckenstärke beträgt übrigens ca. 30cm, abzüglich ein paar Zentimetern für die Abhängung.

    Auf dem Grundrissbild sieht man in der Mitte so etwas, was ich als Pfeiler interpretieren würde. Dieser wurde aber nicht gebaut.

    Freue mich über weitere Informationen zur Deckenbauweise.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Gast
    Gast
    hallo,
    da hab ich ja nicht verkehrt gelegen mit meiner Vermutung,
    diese Art der Decken (es gab verschiedene Systeme) wurden viel in Einfamilienhäuser speziell für die Selberbauer verwendet. Diese waren preiswert und konnten ohne viel
    Einschalerei mit 2 Mann verlegt werden.
    in meiner Gegend war dies Art vorrangig vertreten, heut sieht man die eher nicht mehr.

    http://www.schau-malrein.de/Hohlsteindecke.JPG


    Haltbarkeit : keine Probleme, auch nach der langen Zeit, leider die ohne Aufbeton etwas hellhörig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    und wo sind jetzt die 6,5m spannweite her?
    sieht aber fast aus wie eine rippendecke wenn die durchlaufend ( zweifelddecke ) ist gehen die 30 cm deckendicke.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Gast
    Gast
    @Günther,
    ist ja nicht, sieh Dir die Bilder an.
    ist ein ganz normales EFH.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    kfm
    Beiträge
    5
    Nochmal vielen Dank für die Informationen. Man mag es kaum glauben aber zu verstehen wie etwas funktioniert, beruhigt doch ungemein. Zumindet wusste ich jetzt nach was ich googlen musste.

    Ich habe zudem tatsächlich noch einige Bauunterlagen gefunden und bin darin über eine Notiz gestolpert, die mich sehr zum Schmunzeln brachte. Dort heißt es
    "Nach Äußerungen verschiedener "Fachleute" sollen die Decken zu dick und mit überhöhtem Stahlbedarf berechnet worden sein. Es wird von Decken gesprochen, die mit einem Panzer befahren werden könnten. Dies trifft so nicht zu. Die Decken wurden gem. DIN-Vorschriften berechnet und von der Baubehörde geprüft"

    Falls das von Interesse ist. In den statischen Berechnungen ist die Rede von einer "Zweifelddecke" in Bauweise "Ripppendecke, System Fessen" bzw. "Fessendecken".

    Bezüglich "Fessendecken" hatte Google jedoch leider keine Information parat.

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen