Rinneneisen einlassen als Pflicht??

Diskutiere Rinneneisen einlassen als Pflicht?? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo, wir haben ein neues Dach mit neuen Dachrinnen bekommen und bei der Abnahme fesatgestellt dass diverse Schlußpfannen (Traufenpfannen) immer...

  1. #1 yakaicux, 20.11.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    hallo, wir haben ein neues Dach mit neuen Dachrinnen bekommen und bei der Abnahme fesatgestellt dass diverse Schlußpfannen (Traufenpfannen) immer auf den Rinneneisen liegen und deshalb hochbocken, also nicht in Reihe liegen. Der Dachdecker meint das sei normal. Ich habe mich erkundigt und immer die Aussage bekommen, es sei üblich, dass die Rinneneisen in die letzte Dachlatte eingelassen werden .
    Jetzt suche ich eine Handhabe gegen den Dachdecker , die ihn zwingt die Arbeit nachzubessern.
    Wer weiß ob es eine Vorschrift gibt wo auf dieses Thema eingegangen wird?

    oder gibt es eine solche Vorschrift nicht ?

    Danke schon mal für die Antworten.
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Foto!
    Wer hat denn die Rinnenhalter montiert?
     
  3. #3 Gast360547, 20.11.2010
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    hier

    Moin,

    aus der Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.

    10.1.2.1 Vorgehängte Dachrinnen

    (8)**Die Rinnenhalter sollten im Deckbereich bündig eingelassen werden.

    © Alle Rechte beim ZVDH*
    Es handelt sich aber lediglich um eine Empfehlung, von der abgewichen werden darf und kann.*

    Das Einlassen der Rinneneisen ist relativ aufwändig, selbst mit einer Oberfräse.
    Von daher kann das etwas teurer werden.

    Grüße

    stefan ibold
     
  4. #4 gunther1948, 20.11.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    stefan dann soll er das halt mit anbieten.
    ob und wie hoch die stehen hängt ja wohl auch von der ziegelart ab.
    bei biber oder tegalit auf alle fälle ein no go.

    gruss aus de pfalz
     
  5. #5 yakaicux, 11.12.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    der Dachdecker, das ist ja das Problem, weil er es nicht kann offensichtlich
     
  6. #6 yakaicux, 11.12.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    Vielen Dank für die Antwort mit dem Verweis auf die Richtlinie mit dem "sollten".
    "Sollte" ist ein unbestimmter Begriff, besser wäre es stünde dort "muss".

    Aber genau das ist unser Problem, wir suchen eine rechtliche Verpflichtung, aus der hervorgeht, dass es unfachmännisch ist, die Rinneneisen nicht einzulassen.
    Wir sind kurz vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung und wünschen uns unsere rechtliche Position und unsere Möglichkeiten zu erkennen.
     
  7. #7 yakaicux, 11.12.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    Also, die Arbeiten sind schon ausgeführt und jetzt bocken die BRAAS PFANNEN hoch, weil diese auf den nicht eingelassenen Rinneneisen aufliegen, das ist unser Problem.

    Wir denken dass das nicht fachmännisch ist
    uns suchen deshalb eine Handhabe um das nötigenfalls auch gerichtlich durchzusetzen.

    Wir haben noch Geld einbehalten weil wir nicht zufrieden sind mit dieser Art der Ausführung.

    Vor einem Rechtsstreit wollen wir aber die rechtliche Position deutlicher kennen, deshalb unsere Anfrage hier.
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, ist nicht unfachmännisch...

    Hab ich noch nie gemacht, wurde noch nie beanstandet, hat bisher noch nie einer verlangt am Steildach....

    Bilder? Setz einfach mal Bilder rein...
     
  9. #9 MoRüBe, 11.12.2010
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    oder, weil...

    ... Du es nicht bezahlen willst/wolltest??

    da gehts nämlich wieder los, was war beauftragt. Mach mal mein Dach, oder ich hätte es gerne so und so und so?

    Nu komm nicht mit Handwerkerehre und ich als Ingenieuer kann es mir in meinem Beruf nicht leisten und bla und blubb...

    Und wegen so nem Pi..kram vor Gericht? Mal mit reden versucht? Und zwar inkl. Geldscheine?
     
  10. #10 yakaicux, 11.12.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    @ stefan ibold

    heisst dass, dass der Dachdecker die Pfannen fachmännisch verlegt hat, wenn diese durch die nicht versenkten Rinneneisen hochbocken?

    Da kann der Wind drunterfassen, Nässe durch Wind unter die Pfannen gelangen und deshalb meinen wir, sind die Pfannen nicht richtig verlegt.

    Oder ist das eine rechtliche Grauzone ?
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neoprenkeile kaufen und drunter kleben. Damit ist das Problem erledigt...

    Es ist ein rein optischer Mangel... Fällt warscheinlich dem unbedarften Beobachter ohne Hinweis nicht mal auf...
     
  12. #12 yakaicux, 11.12.2010
    yakaicux

    yakaicux

    Dabei seit:
    20.11.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ingenieur
    Ort:
    cuxhaven
    @ MORÜBE

    Die Leistungen wurden nach Angebot frei vergeben im Vertrauen auf eine (so dachten wir) Fachfirma.
    Beim Aufbringen der BAUDERPIR Aufsparrendämmung fing es schon an, 50% der Schraubnägel waren an den Sparren vorbeigesetzt -> Änderung erforderlich (Fachfirma??)

    Wir waren nicht ständig dabei und es ist deshalb nicht direkt aufgefallen, dass die Rinneneisen nicht versenkt waren, das wäre uns auch egal, wenn dadurch nicht die Pfannen unanständig hochbocken würden, dadurch ist es erst aufgefallen.

    Und bei den Mängeln, die wir wärend der Ausführung feststellen und abstellen mußten, können wir zwar verstehen, dass die Firma Geld verloren hat, nur das ist nicht unsere Verantwortung sondern die der Firma.

    Wenn es sich um eine sonderleistung handeln sollte und es fachmännisch wäre, wenn die Pfannen nicht richtig liegen, dann würden wir das auch bezahlen.

    Allerdings haben wir Zweifel daran, dass hier fachmännisch gearbeitet worden ist, und eben dass versuchen wir jetzt herauszufinden.
     
  13. #13 gunther1948, 11.12.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    vielleicht ein vorschlag zur güte und ohne gericht. mit dem dachdecker sprechen, dass er die unterste reihe ziegel stück für stück aufnimmt und als höhenausgleich zwischen den rinneneisen einen 6 mm dicken streifen auf dem traufbohlen/der dachlatte unterlegt und sichert.

    bei der verwendung eines nach hinten abgeschrägten traufbohlens ist die ausnehmung, aber auch ohne oberfräse, mit einem scharfen stechbeitel problemlos und schnell auszuführen. da muss nämlich nur die vordere kante weg.
    das gewürge mit der doppelten dachlatte ist doch knauberei.
    wie ich den ingenieur da einschätze hat er die dachdeckerarbeiten selbst vergeben frei nach dem motto fer enne inschinör iss nix zu schwör.

    gruss aus de pfalz
     
  14. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gunther, einfach eine Spaltlatte nehmen, das die 12 mm dick ist ist egal...

    Merkt man nicht ausser die DN ist extrem flach...
     
  15. #15 gunther1948, 11.12.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    @H.PF
    hallo
    so sind´s halt die dachdecker. wenn schon dachlatte dann bitte schräg auftrennen und imprägnieren.
    aber bei dem dach fehlen in meinen augen sowieso die traufbleche.

    gruss aus de pfalz
     
  16. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich kauf die fertig imprägniert...

    Und schräg auftrennen?
    Nein, wieso sollte ich das machen? Ich doppel parallel zur Diele auf, genauso wie es beim Einlassen gewesen wäre, nur halt in die andere Richtung...

    Ausserdem: Bin ich Tischler??? :irre:irre
    :D
     
  17. #17 merlin1975, 05.01.2015
    merlin1975

    merlin1975 Gast

    bohh!
    Schon mal was von einen scharfen Stechbeitel gehört? Da mach ich Dir das in 5 Minuten.
    Einen 5mm tiefen Quadergraben.
    Erst die Umrandung, dann in der Umrandung streifen reingestemmt, wie Dominosteine. Dann diese mit den Stecheisen längs ausgestemmt.

    Da denkt man immer, man selber ist nicht der schlauste, aber ..Ihr hier!
     
  18. #18 Kalle88, 05.01.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Und ich machs in 10 Sek. mit der Rinneisenfräse und nu?
     
  19. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin kalle

    was habt ihr denn für akkordzeiten:bierchen:
     
  20. #20 Kalle88, 06.01.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Maschine aufsetzen, Anmachen und drüber. 10 Sek. mögen überspitzt sein - aber wie es in den Wald schallt so kommts wieder raus ;) :D
     
Thema: Rinneneisen einlassen als Pflicht??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rinneneisen einlassen

    ,
  2. rinneneisen einfräsen

    ,
  3. rinneisen einlassen

    ,
  4. Rinneneisen Flachdach einlassen,
  5. rinneneisen unter oder über schalung,
  6. schnurgerüstabnahme,
  7. rinnenhaken biegefertig,
  8. rinnenhaken einlassen,
  9. fachregel rinneisen einfräsen,
  10. rinneisen auf Sparren oder dachlatte,
  11. keilbohle rinneneisen,
  12. Rinneisen einlassen Flachdach,
  13. rinneneisen auf traufbohle einfräsen,
  14. Rinnenhalter einfräsen,
  15. keilbohle rinnen eisen,
  16. dachrinnen einlassen,
  17. rinneisen biegen haken im weg,
  18. Dachrinne Haken einfräsen,
  19. rinneisen unter traufbohle,
  20. wie bekomm ich rinnenhaken wieder ab,
  21. rinneisen ohne keilbohle,
  22. Dachsparren für Rinneneisen ausklinken,
  23. wolfin rinneisen einlassen,
  24. rineisen einlasssen,
  25. müssen rinneisen in der traufbohle eingelassen werden?
Die Seite wird geladen...

Rinneneisen einlassen als Pflicht?? - Ähnliche Themen

  1. Holzbalken in Stahlträger einlassen

    Holzbalken in Stahlträger einlassen: Hallo zusammen, wir starten gerade eine Kernsanierung und benötigen den ein oder anderen Unterzeug. Kann man die Holzbalken in Stahlträger...
  2. Lautsprecher in Wand einlassen

    Lautsprecher in Wand einlassen: Hallo zusammen, in Kürze startet unser Hausbau. Im Wohnzimmer sollen in die Wände Einbaulautsprecher. Diese kommen wiederrum in Kästen die vom...
  3. Holzbalken in Stahlträger einlassen/befestigen

    Holzbalken in Stahlträger einlassen/befestigen: Hallo zusammen, wir habe in unserer Wohnung einige sichtbare Stahlträge HEB. Nun wollen wir zur Abtrennnung im neuen Schlafbereich eine große...
  4. Rinneneisen biegen

    Rinneneisen biegen: Hallo, Ich habe gestern die 150 er Dachrinne bekommen. Die Rinneneisen sind schon relativ stabil. Wie kann man diese genau auf Maß...
  5. Rinneneisen an jedem Sparren?

    Rinneneisen an jedem Sparren?: Ist es nötig bei einer 7teiligen 125er Cu Rundrinne an jeden Sparren (Abstand ca 70cm) ein Rinneisen zu montieren oder kann man jeden zweiten...