G200 DD oder G200 S4 auf Bodenplatte?

Diskutiere G200 DD oder G200 S4 auf Bodenplatte? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, ich stürze mich hiermit offiziell ins Foren-Getümmel! Wir befinden uns gerade in der Rohbauphase. Der Bau wird von einem...

  1. #1 Spasssbremse, 24.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Hallo miteinander,

    ich stürze mich hiermit offiziell ins Foren-Getümmel!

    Wir befinden uns gerade in der Rohbauphase.
    Der Bau wird von einem GU erstellt.

    Es handelt sich um ein Haus mit gemauertem Keller.
    Dieser ist auf Basis des Bodengutachtens nach 18195-4 abgedichtet (mit zusätzlicher Drainage).

    Unter dem Kellermauerwerk wurde eine G200 DD (besandet) Mauersperrbahn verwendet.
    Jetzt habe ich gesehen, das im Keller noch ein paar Rollen davon rumstehen.
    Es sieht so aus, als ob diese nach Trocknung des Kellers auf der restlichen Bodenplatte ausgelegt werden sollen.

    Da ich schon einige Zeit hier mitlese, ist mir nicht entgangen, dass laut Forenmeinung eine G200 S4 auf der Bodenplatte verwendet werden sollte.
    Ist die G200 S4 nur besser geeignet, oder ist die G2200 DD schlicht nicht erlaubt, da es sich um keine Schweißbahn handelt?

    Falls die G200 DD nicht erlaubt ist, in welcher DIN Norm steht das? In der 18195?

    Besten Dank,
    Spasssbremse.
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    im und Unter mauerwerk G200 DD in der fläche G200 S4 ist richtig.
    S4 unter mauerwerk ist tabu.
    Mfg.
     
  3. #3 Spasssbremse, 24.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Hallo Yilmaz,

    ist denn die G200 DD auf der Fläche tatsächlich nicht erlaubt?
    Ich muss ja irgendwie argumentieren, warum die G200 S4 verwendet werden soll...

    Gruss,
    Spasssbremse.
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn die bodenplatte nach DIN 18195-4 abgedichtet wird, reicht es aus auf die bodenplatte eine lage bahn lose (richtig: verklebt) (mit überlappung) zu verlegen. Das kann G200DD oder auch G200S4 sein.
     
  5. #5 Spasssbremse, 24.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Ok, das bedeutet also, dass die G200 DD dann nur lose mit 20 cm Überdeckung verlegt wird.
    Verschweißen ist ja im Gegensatz zur G200 S4 nicht möglich, oder?

    Was ist denn genau der Vorteil einer G200 S4 auf der Bodenplatte gegenüber der G200 DD?
     
  6. #6 Carden. Mark, 24.11.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Nö Yilmaz - die Nähte der Flächenabdichtung müssen verklebt.
    An die Bahnen unterm Mauerwerk dürfen diese dann "herangeführt" werden.
    http://sv-carden.de/4-1_t4_allg.html
    Wenn VOB Vertrag ist nur die G200DD vertraglich gesehen zulässig.
     
  7. #7 Spasssbremse, 25.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Hallo Mark,

    es ist ein Vertrag nach BGB.
    Dort steht aber explizit die G200 DD als horizontale Abdichtung drin.

    Muss die G200 DD wirklich verklebt werden?
    Immer Internet habe ich Folgendes gefunden:
    http://www.vedag.de/fileadmin/fm-vedag/downloads/Produktdatenblaetter/Bitumenbahnen/ti-dinv_vedatect_g200_dd_bes_r005.pdf

    Dort steht:
    Verklebung scheint also kein Muss zu sein.

    Wie groß muss denn die Überdeckung beim Mauerwerk sein? Auch 20 cm?

    Gruss,
    Spasssbremse.
     
  8. #8 Carden. Mark, 25.11.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Bitte richtig lesen.
    Als Mauersperrbahn nur überlappen.
    Als Dampfbremse auf der BP sind die Nähte und Stöße zu verkleben.
    Wer schon einmal versucht hat eine DD im Flämmverfahren zu verkleben, der weiß warum hier "S" Bahnen Einsatz finden.
    Wenn die weitere Frage Bezug nehmen soll, auf den Anschluss der BP-Abklebung zu der unter den Wänden, dann reicht nach DIN ein heranführen.
    Planmäßig sollte hier aber auch auf die 8 cm Überdeckung abgezielt werden. Aus der Norm ist diese Anforderung aber nicht abzuleiten.
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Danke für die korrektur Mark,
    habe im DIN falsch interpretiert. Nach nochnmaliges lesen ist es eigentlich eindeutig geschrieben. :winken
     
  10. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Hallo, darf man zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchte die V60 s4 Bahn verwenden? Darf man sie verlegen auch wenn die BOPLA nass bzw. mit Wasser bedeckt ist?

    Zur Anwendung unter Mauerwerk kommt G200 DD? Darf auch hier auf nasse BOPLA verlegt werden?

    Darf G200 S4 unter Mauerwerk? (V60 S4 wohl nicht oder?)
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    s4 darf nicht unter die Mauern...
     
  12. #12 Spasssbremse, 28.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Also bei uns wartet der Rohbauer bis die Bodenplatte komplett abgetrocknet ist (was bei uns nach ca. 2 Wochen mit Dach schon fast der Fall ist).
    Auf die nasse Bodenplatte würde ich die nicht legen.
    Normalerweise besteht hier doch auch keine Eile...
     
  13. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Ja O.K., aber die Mauersperrbahn habt ihr auf welchen Untergrund gelegt? Wenn Dach drauf steht, dann müssen doch vorher Wände gemauert worden sein ;-)?
     
  14. #14 Spasssbremse, 28.11.2010
    Spasssbremse

    Spasssbremse

    Dabei seit:
    24.11.2010
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inf.
    Ort:
    Trier
    Die Mauersperrbahn kommt natürlich auf die Bodenplatte, sobald losgemauert wird (da war bei uns alles knochentrocken). Darauf kommt ein Ausgleichsmörtel, damit die Steine alle auf gleicher Höhe sind.

    Die Abdichtung der Bodenplatte wird dann irgendwann an die Mauersperrbahn angeschlossen.
     
  15. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Gerade deswegen frage ich ja auch. Wenn bei uns bald (falls hoffentlich kein Frost ) angefangen mit Mauern wird, soll das ganze von uns in Eigenleistung abgedichtet werden. Nun waren wir gestern da, es war alles ganz nass und teilweise Wasser auf Bopla trotz Abdeckung mit Plane.

    Sollen wir mit Gasbrenner die Fläche erst trocknen oder geht das auch so?
     
  16. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Ich bin frech auf fremde Baustellen rein spaziertund dort alles beguckt und gesehen, dass bei manchen viel Wasser auf Bopla war und das ist bestimmt doch auch unter die Sperrschicht durchgesickert, da die G200 DD nicht draufgeschweißt wird oder ähnliches.

    Also darf oder darf nicht? Trocken machen oder so lassen? Vielen Dank.
     
  17. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Flächenabdichtung kommt kurz vor rohinstallation bzw. estrich. Bis dahin ist dach drauf fenster eingebaut und staubtrocken.
     
  18. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Danke Yilmaz. Und doch nur noch zwei Fragen:

    1) Darf die Sperrbahn unter Mauerwerk auf nasse Bopla verlegt werden?
    2) Darf V60 S4 zur Flächenabdeckung verwendet werden. (Haben jetzt genug für ganze Fläche gekauft aus Versehen und nicht Wissen.)
     
  19. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    1) Da die abdichtungsbahn unter mauerwerk in mörtel verlegt wird, wird logischerweise einigermaßen trocken sein, spätestens bei erste regenschauer gelang wasser unter der bahn.
    2)V60 ist minderwertiger als die g200 ist aber geeignet.
     
  20. leany

    leany

    Dabei seit:
    17.03.2010
    Beiträge:
    358
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Inf-Ing
    Ort:
    Hamburg
    Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz, ich dachte die G200 DD wird auf Bopla unter die erste Steinreihe gelegt, dann kommt Mörtel und dann der ganze Rest?

    Aber O.K. da also die Feuchtigkeit sowieso nicht vermeidbar sein wird, darf ich wohl auch auf nasse Bopla G200 DD verlegen, aber schön immer überlappen und verkleben.
     
Thema: G200 DD oder G200 S4 auf Bodenplatte?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. g200 s4 abdichtung auf bodenplatte

    ,
  2. schweißbahn bodenplatte g200 s4

    ,
  3. g 200 dd verlegeanleitung

    ,
  4. g200 s4 bodenplatte,
  5. G200DD,
  6. v60 s4 oder g200 s4,
  7. g 200 dd unter mauerwerk,
  8. g 200 dd,
  9. g 200 dd verlegen,
  10. G200 DD,
  11. g 200 dd oder g200 s4,
  12. g 200 s4 bodenplatte,
  13. bitumenbahn g 200 dd bodenplatte,
  14. g200 s4 oder v60 s4,
  15. bodenplatte abdichten schweißbahn g200 s4,
  16. mauersperrbahn g 200 dd,
  17. g200 s4 als mauersperrbahn,
  18. G200 s4 dd,
  19. G200 s4,
  20. v60 s4 verlegen,
  21. g200s4 unter mauerwerk,
  22. unterschied g200 dd und g200 s4,
  23. mauersperrbahn schweisen oder lose,
  24. bodenplatte abdichten g200,
  25. g200 s4 oder dd
Die Seite wird geladen...

G200 DD oder G200 S4 auf Bodenplatte? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD

    Abdichtung Bodenplatte; Anschluss der Schweißbahn G200 S4 an die G200 DD: hallo! Unter der ersten Steinreihe (36,5 er T8) wurde eine G200DD (statt eine R500) (50cm breiter Streifen) im Mörtelbett verlegt, als Abdichtung...
  2. G200 S4 Abdichtung beschädigt

    G200 S4 Abdichtung beschädigt: Hallo miteinander, unserer Bodenplatte ist mit einer G200 S4 Bahn gegen Dampfdiffusion abgedichtet. Nun hat der Elektriker im Zuge seiner...
  3. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD

    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  4. G200 DD / E2 als Unterlage/ Zwischenlage???

    G200 DD / E2 als Unterlage/ Zwischenlage???: Hallo liebe Forumianer, mal eine Frage an die DDM hier im Salon: Randbedingung: Flachdach, ca. 3 Jahre alt, Nulldach, 3-lagige Abdichtung...
  5. Abdichtung auf Bodenplatte G200 S4 oder G200 S4 Al