Diskutiere Weiße Wanne bauen ohne Bewehrungspläne?! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; "wirtschaftlich" bezieht sich auf die relation planungskosten - baukosten. der planungsaufwand nur für e. gründung schwankt zwischen 2h und...

  1. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    "wirtschaftlich" bezieht sich auf die relation planungskosten - baukosten.

    der planungsaufwand nur für e. gründung schwankt zwischen 2h und 20h,
    bei bescheidenem baugrund steigt der aufwand u.u. nochmal.

    typische billigplanung (dafür in der ausführung teuer) ist e. konstruktion
    aus mäuserennbahn (streifenfundamente) + nichttrag. bopl -
    typisch "was gscheids" ist e. bopl die einigermassen unter "realen"
    randbedingungen gerechnet und dann mit bew./stahllisten ordentlich gezeichnet wird.

    kann sich jeder selbst überlegen, für wen das wirtschaftlich ist, ein
    normales efh auf 80lfm streifenfundamente abzusetzen :cool:

    zwischen diesen extremen gibts noch zahlreiche interessante varianten ;)
     
  2. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    Dankeschön :winken
     
  3. archi3

    archi3

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    390
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Bayern
    @mls

    Haben wir nicht eine WW...??? Und dazu "Mäuserennbahn?"

    Nehme eh an, dass die WU-Ausführung genug Stahl mit sich bringt bzw. sollte, gehe auch von A+++ aus...
     
  4. #64 Kelle 07, 01.12.2010
    Kelle 07

    Kelle 07

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer (Meister)
    Ort:
    Niedersachsen
    mal ne frage an mls bei ner bew. bopl. haste keine Streifenfundamente/Frostschürze?
     
  5. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bewehrte Bodenplatte hat bei Ausführung ohne Keller eine Frostschürze. Irgendwie muß ja sichergestellt werden das da nix unterfriert. Geht natürlich auch mit Schaumglasschotter oder ähnlichem...
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ob bei e. trag. bopl auf e. frostschürze verzichtet werden kann, ist zusammen
    mit AG (!) und BGGA festzulegen. ob sgs als hilfreich eingestuft werden
    kann, wurde ausgiebig diskutiert...

    "wu-konstrukt" auf streifenfundamente - hat´s alles schon gegeben... wenn´s
    schee macht ;) einer zahlt die zeche bestimmt.

    beliebtes murksplanerglanzlicht: streifenfundamente IN die bopl ´reinrechnen.
    ist zwar völlig falsch, weil der twp standsicherheit UND gebrauchtstauglichkeit
    (zumindest planerisch) schuldet - ist aber billiger :p
     
  7. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    Guten Morgen zusammen,

    ich beschreib mal, wie das bislang bei uns "geplant" :o ist.

    Es handelt sich um ein Hanggrundstück. Dadurch liegt die Bodenplatte im Norden, im Osten und auf ca. 1/3 der Westseite ca. 3m unter der Erde. Im Süden und auf 2/3 der Westseite stehen die Kelleraußenwände frei. Falls ihr euch wundert, wie es auf der Westseite zu der 1/3 - 2/3 Auteilung kommt: Dort ist eine Treppe, die vom Carport (auf Kellerniveau) zum Hauseingang (auf EG Niveau) führt.
    Dort wo die Bodenplatte nicht weit genug in der Erde steckt, kommte eine Frostschürze hin.
    Das sieht man auch im Schnitt durch den Keller in der angehängten Datei (die Frostschürze sieht dort aus, als ob sie nicht tief genug geht, aber sie soll schon 80cm tief runter gehen).

    Was ich mich jetzt allerdings frage:
    Wenn bei dieser Konstellation die Bodenplatte so gemacht wird, dass sie im Süden und teils im Westen AUF der Frostschürze liegt, wirkt die Frostschürze dort dann nicht wie ein Mäuserennbahn Streifenfundament?
    Unter der Bodenplatte sollen übrigens (anders als im Plan geschrieben) 20cm Riesel liegen.

    Grüße,
    Flo
     
  8. #68 Thomas B, 01.12.2010
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    ...als Mäuserennbahn wirkt eher der Grundriss. Aber das hatten wir ja schon alles zur Genüge versucht Dir beizubiegen...offensichtlich (leider) mit mäßigem bzw. keinem Erfolg....
     
  9. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    Hi Thomas,
    ja, das war schon ein Spaß damals. :bierchen:
    Aber nimm's nicht so schwer, du hast damals dein bestes getan (und als einer der wenigen auch konstruktiv diskutiert, danke nochmal dafür). Du stehst definitiv auf meiner Empfehlungsliste!
    Und zur Mäuserennbahn:
    Alles ist relativ, du weißt ja nicht wie groß wir sind :D

    Ähem,
    vielleicht könnte aber doch noch jemand was zum Thema Frostschürze mit "aufliegender" Bodenplatte sagen. Ist das ganz normal oder ist das bedenklich?

    Grüße,
    Flo
     
  10. #70 Thomas B, 01.12.2010
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    WO sollten denn da die Mäuse entlangrennen? Verstehe ich nicht!

    Das Detail "Frostschürze" sieht für mich ganz "normal" aus...wie sollte man es sonst machen?

    Thomas
     
  11. #71 floyo, 01.12.2010
    Zuletzt bearbeitet: 01.12.2010
    floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    :irre Jetzt komm ich nimmer mit. Das war doch nur ein Spaß, weil du den Grundriß als Mäuserennbahn bezeichnet hast. Ich weiß grad nicht wer fester aufm Schlauch steht, du oder ich :D

    Zur Frostschürze:
    Nachdem ich eh grad schon so vieles hinterfrage, habe ich mich eben gewundert, ob eine Frostschürze, wenn die Bodenplatte auf ihr aufliegt, dort nicht wie ein Streifenfundament wirkt und daher auch in die Statik mit einbezogen werden sollte. Insbesondere, da unser Haus bedingt durch einen etwas aus der Mitte heraus nach Süden verschobenen Giebel ein wenig "Übergewicht" nach vorne hat.

    Aber wenn's passt, umso besser.

    Grüße,
    Flo
     
  12. #72 Schwarz, 01.12.2010
    Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22.04.2009
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    wusste ich es doch ... irgendwie kam mir das doch bekannt vor ... tief im nebel ... tja, immer schön zu sehen, dass die diskussionen hier auch einen nutzen bringen.

    [​IMG]

    bezüglich der im bild markierten punkte würde ich an deiner stelle doch mal ein detail abfragen.
     
  13. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    Hallo Schwarz,
    ich fürchte, Thomas meinte eher, dass es damals nicht wirklich was geholfen hat.

    Zu den von dir markierten Details werde ich nachhaken, danke.
     
  14. #74 Schwarz, 01.12.2010
    Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22.04.2009
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    das habe ich ebenfalls gemeint :D
     
  15. #75 Thomas Traut, 01.12.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Richtig. Nur hat unser Bauherr noch keine Statik gesehen. Ob es die wirklich gibt?

    Frostschürze hin oder her - es muss eine ordentliche Statik (TWP) und Ausführungs-/Detailplanung (Objektplaner + TWP) für Keller und Bodenplatte auf der Grundlage eines Baugrundgutachtens gemacht werden, das den Namen auch verdient. Oder wir haben in Kürze den nachsten Fred mit "WW undicht", "Beton gerissen" und/oder "Wände/Decken im Holzhaus gerissen".
     
  16. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    Achso, mit Nutzen meintest du, dass ich nächstes Mal den Thomas als Architekten nehmen würde :wow
     
  17. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    thomas, da samma so weit auseinand und doch beinand :)

    ich präzisiere:
    "ob der was taugt, hängt nicht [nur] an ein paar aufgerundeten kN .." sondern auch
    daran, ob der l-plan für sich und im kontext richtig und vollständig ist.
    mal gucken, ob´s einer merkt ..
     
  18. #78 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Irgendwie habe ich ein Deschawü.
    77 Beiträge und bewegt hat sich - genau, nichts.

    Es ist doch ganz einfach. Entweder lässt der Flo auf seine Kosten eine eigene Statik aufstellen und setzt deren Umsetzung durch oder er verzichtet darauf und hofft auf AllesWirdGut.
     
  19. floyo

    floyo

    Dabei seit:
    01.05.2010
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Zankenhausen
    @mls:
    Ich merke nur, dass der Lastplan deiner Meinung nach nicht vollständig ist. Was fehlt denn?

    @Ralf:
    Nee, kein Deschawü.
    Ich dachte es wäre schon rausgeklungen, dass ich ne Statik machen lasse. Zu Beginn des Threads war ich ja noch davon ausgegangen, es gäbe ne Statik (da es ja auch nen Statiker gibt, wenn auch vom Kellerbauer gewählt und beauftragt) und der Statiker hält es nur nicht für notwendig/ist zu faul Bewährungspläne zu erstellen.
    Ich habe gelernt, dass, wenn es denn tatsächlich eine Statik gäbe, die Bewährungspläne nur noch ein kleiner zusätzlicher Aufwand sein sollten. Daraus schließe ich, dass es wohl doch noch gar keine vernünftige Statik gibt --> Ich werde es beauftragen.
    Dann tauchte bei mir noch die Frage mit der Frostschürze auf, die mir natürlich auch ein Statiker beantworten kann. Aber ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, frag ich eben.

    Also es hat sich was bewegt, ist nicht statisch hier auch wenn's ständig um Statik geht :D

    Grüße,
    Flo
     
  20. Hansal

    Hansal

    Dabei seit:
    28.02.2008
    Beiträge:
    754
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    HartzIV
    Ort:
    Düsseldorf
    dann noch Bewehrungungsplan erstellen lassen.
     
Thema: Weiße Wanne bauen ohne Bewehrungspläne?!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. mäuserennbahnen bauen

    ,
  2. weiße wanne cad zeichen

    ,
  3. bauen ohne bewehrungsplan

    ,
  4. bewehrungspläne fugen,
  5. bewehrungsplan kosten
Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne bauen ohne Bewehrungspläne?! - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  3. Schlüsselfertiges Bauen zu Festpreis - Jetzt Mehrkosten für Weiße Wanne

    Schlüsselfertiges Bauen zu Festpreis - Jetzt Mehrkosten für Weiße Wanne: Hallo Bauexperten, ich habe heute viel in diesem Forum gestöbert, habe aber leider nichts gefunden, was auf meinen Fall direkt anwendbar wäre....