Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren

Diskutiere Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, wieder mal eine Laienfrage. Ist es ratsam wegen Strömungsgeräuschen/ Pumpengeräuschen aus dem Fußboden evtl. bei bestimmten...

  1. #1 pafo300, 27.11.2010
    pafo300

    pafo300

    Dabei seit:
    06.08.2008
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SAP Berater
    Ort:
    Pfaffenhofen
    Hallo allerseits,
    wieder mal eine Laienfrage. Ist es ratsam wegen Strömungsgeräuschen/
    Pumpengeräuschen aus dem Fußboden evtl. bei bestimmten Heizkreisen auch den Vorlauf am Heizkreisverteiler zu reduzieren und nicht nur den Rücklauf?
    Oder ist der Vorlaufregler nur 'Zierde' und soll immer voll auf sein?
    Gruß,
    Oliver
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Üblicherweise gibt es da nur 1 Ventil je Kreis und keine Zwei.

    Frage(n):

    Strömungsgeräusch nur in einem Kreis oder in allen?
    Was für FBH Rohr?
    Was für ein Volumenstrom ist eingestellt?
    Wirklich Strömungsgeräusch? oder vielleicht Luft?

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 pafo300, 28.11.2010
    pafo300

    pafo300

    Dabei seit:
    06.08.2008
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SAP Berater
    Ort:
    Pfaffenhofen
    EG mehr als OG, Keller nicht so sehr
    im EG an bestimmten Ecken mehr, woanders weniger

    VPEc Rohr 17x2mm

    gesamt ca. 1,43 cbm/h

    nein kein Blubbern bezügl. Entlüftung, sondern eher leichtes Pfeifen, wie von der Pumpenwelle

    die Dinger sehen so aus, man kann den roten Vorlauf halt mit einem Absperrventil zudrehen, also kein Durchflußmesser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Mein Bauch sagt mir, dass man testweise die Heizkreispumpe drosseln sollte, und dann beobachten. Ich glaube nicht, dass es sich um Fließgeräusche in den Rohren handelt.

    Fast 1,5m3/h, das ist aber schon eine Hausnummer. Wieviele Heizkreise? wir reden hier wohl von einer 300m3 aufwärts Villa, Heizlast in der 10kW Klasse.

    Erzähl´ uns mal ein bischen zur Anlage (Wäremerzeuger, Hydraulik usw.).

    Evtl. wird das Pumpengeräusch über die Rohre übertragen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 pafo300, 28.11.2010
    pafo300

    pafo300

    Dabei seit:
    06.08.2008
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SAP Berater
    Ort:
    Pfaffenhofen
    Hallo Ralf,
    wir hatten doch schon miteinander zu tun, bezüglich meiner Daten.
    Ich habe halt bisher noch nicht gewagt den Nenndurchsatz der WP zu unterschreiten, obwohl meine Spreizung nie über 5 K liegt, eher lt. WP bei 4,7 -4,9 K und laut WMZ bei 3,9 - 4,1 K.
    Die Heizkreispumpe Wilo Stratos Para 7 ist schon auf 2,5 gedrosselt.
    Nix 300 qm Villa Wohnfläche 130 qm + 2 beheizte Kellerräume, dafür aber wieder Schlafzimmer fast komplett abgestellt.
    Wir reden also von einen halb so großen Häuschen.
    Die vom Installateur veranschlagten Betriebstunden für die Heizung sind natürlich unrealistisch niedrig. Das erste Jaht ist nicht aussagekräftig, ich gehe eher mal von 1900 - 2000 Heizstunden aus.

    Wohnfläche Spezifischer Wärmebedarf
    KfW40 164 m2 35 W/m2
    Gesamtwärmebedarf 5,7 kW Empfohlene Nennleistung für Wärmepumpe 6,7 kW
    Nennleistung der eingesetzen Wärmepumpe
    7,7 kW
    Warmwasserbereitung
    Anzahl der Personen Warmwasserbedarf pro Person und Tag
    2 Personen 50,00 Liter
    Gesamtleistungsbedarf für Warmwasser / Tag 4,64 kWh
    Betriebsstunden Heizung Betriebsstunden Warmwasser Betriebsstunden Gesamt Heizung + Warmwasser
    1342 h 220 h 1562 h
    Jahresenergiebedarf Heizung Jahresenergiebedarf Warmwasser Jahresgesamtenergie
    10332,0 kWh 1693,6 kWh 12025,6 kWh

    Heliotherm Direktverdampfer HP07EWE
    Heizleistung 7,68 kW Leistungsaufnahme 1,35 kW
    Nenndurchsatz 1,4 cbm/h Druckverlust 0,8 mWs
    500 l Speicher Frischwassersystem

    Kundo Wärmemengenzähler

    7 Absorberkreise Doppelstockverlegung Gesamtfläche ca 250 qm

    Pumpe bekannt Stratos 7m statt 5 m wie in Angebot

    Fußbodenheizung ca. 160 qm Lowtherm-FBH-System mit Biofaserlochplatte und VPEc Rohr 17x2 mm bifilare Verlegeart Abstand 10 bzw 15 cm
    + 3 qm Wandheizung im Bad
    3 SBK Heizkreisverteiler Anschlußblock 3000 keine Einzelraumregelung

    Keller 2 beheizte Räume:
    4 Heizkreise RA15 69 m, 60 m, 60 m, 62 m

    EG:
    3 Kreise RA10 + 4 Kreise RA15
    83, 71, 59, 64, 75, 45, 59 m

    OG:
    2 Kreise Bad RA10 + Wandheizung, 5 Kreise RA15
    48, 65, 60, 81 (Schlafzimmer quasi aus), 56, 52, 61 m
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sorry, langsam dämmert´s wieder.

    Etwa 19 Kreise, 1,4m3/h gesamt. Bei passender Aufteilung sollte die Strömungsgeschwindigkeit in den Rohren nicht das Problem sein. Nachdem das Geräusch in allen Kreisen hörbar ist, tippe ich eher auf Pumpe (Laufgeräusch), Verteilleitungen, evtl. HKV, oder in diese Richtung, aber nicht auf die FBH Kreise an sich.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 pafo300, 28.11.2010
    pafo300

    pafo300

    Dabei seit:
    06.08.2008
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SAP Berater
    Ort:
    Pfaffenhofen
    Ja super, auf die Pumpe tippe ich auch und was nützt es mir, ich darf/ soll ja die 1,4 cbm wegen der WP nicht wesentlich unterschreiten und für dich hören sich dieser Durchsatz nach 300 qm Villa an...ich dreh mich im Kreis...
    Oliver
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    1,4m3/h, gut 5k Spreizung, da landen wir schnell in der 9kW Klasse. Deswegen mein Gedanke mit der Villa.
    Erstaunlich, dass die WP so einen hohen Durchsatz benötigt.

    Gruß
    Ralf
     
  9. Barnie

    Barnie Gast

    Hallo,
    Ihre Daten klingen so ähnlich wie eins meiner aktuellen Angebote
    Dürfte Ich fragen welche Fa. Ihre Anlage installiert hat und ob Sie zufrieden Sind?
     
  10. Barnie

    Barnie Gast

    Hallo,
    Ich hatte im forum nach Lowtherm gesucht und fand einen Beitrag von Ihnen
    Ihre Daten klingen so ähnlich wie eins meiner aktuellen Angebote
    Dürfte Ich fragen welche Fa. Ihre Anlage installiert hat und ob Sie zufrieden Sind?

    Zitat von pafo300 Beitrag anzeigen
    ...Heliotherm Direktverdampfer HP07EWE...
    ...500 l Speicher Frischwassersystem...
    ...Fußbodenheizung ca. 160 qm Lowtherm-FBH-System...
     
Thema: Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizkreisverteiler mit Drossel an Heizung

    ,
  2. Heizung Rücklauf reduzieren

    ,
  3. fließgeräusche heizkreisverteiler

Die Seite wird geladen...

Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren - Ähnliche Themen

  1. Schalldämmung Heizkreisverteiler

    Schalldämmung Heizkreisverteiler: Liebes Forum, wir haben auf unserem Heizkreisverteiler für die FBH motorische Stellantriebe. Diese sind zwar schon relativ leise, wenn sie laufen...
  2. Adapter für Heizkreisverteiler

    Adapter für Heizkreisverteiler: hallo kennt jemand den folgenden Heizkreisverteiler. Habe Stellantrieb mit VA80 Adapter. Aber die Ventile im Heizkreisverteiler haben eine...
  3. Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg

    Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg: Hallo, bei uns wurde im Zuge der Mängelbeseitigung ein HKV von Unterputz auf Aufputz geändert. Der Hintergrund ist statischer Natur, es wurde...
  4. Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler

    Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler: Hallo, ich habe Fragen zur Positionierung der Unterverteilung über einem Heizkreisverteiler und hoffe auf hilfreiche Antworten. Vielleicht ist...
  5. Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?

    Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?: Hallo, einer unserer Heizkreisverteiler wird unterputz in eine Küchenwand eingebaut. Der Zugang ist von der anderen Seite der Wand, sodass...