Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ???

Diskutiere Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten, wir haben heuer einen Neubau hingestellt, hierfür habe ich einen Stahlträger UPE 140 6m lang mit Abstützung Abstand...

  1. #1 DEUTZ D25, 28.11.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo an die Experten,

    wir haben heuer einen Neubau hingestellt, hierfür habe ich einen Stahlträger UPE 140 6m lang mit Abstützung Abstand 2,6m eingebaut. In diesem liegen die Deckenbalken auf, und wir haben zusätzlich noch Laschen in den Träger eingeschweißt (billiges Elektrodengerät), damit der balken nicht herausrutscht. Jetzt habe ich aber was erschreckendes im Internet gelesen, das durch das schweißen der 18 Flacheisen der Träger geschwächt worden hätte können. Nun zu meiner frage, stimmt das oder brauche ich mir da keine gedanken zu machen???
    Habe gerade voll Panik das mir die Decke auf den Kopf fällt ...

    Ich höffe ihr könnt mir helfen :fleen:fleen:fleen
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    weder - noch.
    ich kenn nicht die schweissnähte und erst recht nicht schweisskünste.
    der vertrauensbereich wird wohl ähnlich gross sein müssen, wie der beim thema
    stabilität (kippen, wegdrehen) des stahlprofils oder bei der auslegung der
    auflager/anschlüsse ..

    wenn du bedenken hast, hol dir jemanden, der sich auskennt und das
    beurteilen kann - eher keinen "normalen" statiker, sondern besser einen,
    der (auch) sfi oder ewe (schweissfachingenieur) ist.
     
  3. #3 DEUTZ D25, 29.11.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo, danke für deine Antwort,

    eigtl. wollte ich nur wissen ob der Träger durch das schweißen schaden genommen hat oder nicht? Oder hängt das auch von der Schweißkunst ab?

    Vielen Dank nochmal

    Patrick
     
  4. #4 capslock, 29.11.2010
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.169
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Das hängt sicherlich auch von der Stahlsorte ab. Die Allerweltssorten wie S235 (ehemals ST-37-2) haben einen sehr geringen Kohlenstoffgehalt (< 0,2%) und sind nicht wärmebehandelt = gehärtet.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ich hab -allerdings bei kranbahnträgern- schon eingeschweisste steifen
    angemeckert ... da wusste ich noch nicht, dass bei anderen trägern die steifen
    von selbst das weite gesucht hatten ..

    ein schaden muss übrigens nicht in der naht oder der wez vorliegen, bei
    einsinnigen nähten kann´s zu grösseren verformungen des trägers kommen ..
     
  6. #6 DEUTZ D25, 30.11.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo an Alle bis jetzt,

    danke für euere Antworten !!!

    Also zu der Frage mit Kippen und drehen des trägers kann ich schon mal soviel sagen, eigtl kann er nicht aus, da das holz bis zum Träger eingeschoben worden ist, des weiteren sitzen die Holzbalken mit Träger zwischen 2 Mauern, wodurch die Balken nicht herausrutschen können, die Laschen haben wir nur als sicherheit angebracht!!!

    Zum Stahlträger, in meinen Angaben vom Träger steht Warmgewalzter U-Profilstahl nach DIN 1026-1, 3.2000 ??? Und kann es nun sein das sich mein Träger verbiegt oder gar bricht :(, und oder würde es helfen noch 2 weitere Stützen einzubauen, dann wäre der Abstand der Auflager nur 130 cm weit auseinander als wie bei 260 cm ???

    Gruß Patrick
     
  7. #7 DEUTZ D25, 30.11.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo ich bin mit dem Forum noch nicht so gut vertraut, wollt noch etwas dazuschreiben, nur leider gelang es mir nicht :(

    Ich wollte noch dazusagen, der Flachdachstuhl wiegt ca 600 kg. Da es sich um ein schräges Gebäude handelt sind natürlich die Balken auch unterschielich lang, von 2,4m bis 5,0m, insgesammt sind 9 14/20 Balken verbaut. Die Liegen im Träger ca 14x5cm auf... Das Dach alleine Trägt der Träger sicher locker, nur wie ist es mit der Schneelast, und das macht mir so sorgen :( :(
    Gruß Patrick
     
  8. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ....was sagt denn die Statik dazu?
     
  9. #9 DEUTZ D25, 30.11.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Ja wie soll ich das erklären, unser Architekt sagte nur, ja kann man so machen und muss so passen ... aber genaue Werte habe ich nicht :(

    Anbei sind die Balken zwischen 2,4m und 5,0m lang, fals das eine Rolle spielt...
     
  10. #10 DEUTZ D25, 02.12.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo an die Experten,

    da mir mein Architekt nach nochmaliger ansprache dieses Themas nur sagte, das das so passen müsse, aber er keine Lust hätte den Träger zu Berechnen, habe ich jetzt eine Frage an euch. Ich hoffe ihr könnt mir die beantworten :)

    Also ich würde jetzt gerne den Träger selbst berechnen, was er für eine Tragfähigkeit aufweißt, ich weiß es ist dann bestimmt nicht 100%ig aber ich möchte nur einen Anhaltswert haben... Hat vllt jemand von euch eine Formel zum Berechnen der Durchbiegung eines U-Trägers??

    Vielen Dank
     
  11. #11 Schwarz, 02.12.2010
    Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22.04.2009
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    ultra posse nemo obligatur * - hat wirklich der architekt die statik verfasst oder gibt es hier einen anderen brauchbaren ansprechpartner mit der bezeichnung "statiker", "tragwerksplaner" oder "rechenwilly" ?

    falls der architekt natürlich doch der ansprechpartner sein sollte und in personalunion mit dem statiker einhergeht, dann darf er sich natürlich nicht mit "keine lust" rausreden. am ende unterschreibt er (!) ja für die standsicherheit bzw. wie auch immer das im jeweiligen bundesland geregelt ist.

    Träger selbst berechnen? basierend worauf? weisst du wie tief die schweissnähte eingreifen und wie weit der träger geschädigt ist? nur grobe schätzungen, oder?

    schwarz

    * niemand wird über sein Können hinaus verpflichtet
     
  12. #12 DEUTZ D25, 02.12.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo Herr Schwarz,

    Ja unser Architekt ist auch gleichzeitig unser Statiker...

    Nein das weiß ich natürlich nicht, und ich möchte es auch nicht können, ist ja nicht mein Fachgebiet, wollte nur eine grobe Abschätzung darüber haben, was so was ca aushalten könnte, und dann dem Statiker nochmal auf die Füße treten ...

    Gruß Patrick
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wer hat denn geschweißt?
    Wer hat das angeordnet?
    An welchen Stellen des Trägers sitzen denn diese Laschen genau?
     
  14. #14 DEUTZ D25, 02.12.2010
    DEUTZ D25

    DEUTZ D25

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Ort:
    Velburg
    Hallo Julius,

    geschweißt hat mein Nachbar 65 Jahre alt...
    Ja wir haben es selbst beschlossen und nur dem statiker bescheid gegeben, denn wie soll man denn die Balken auf dem Kleinen Steg von 5 cm Festmachen...

    Also der Balkenabstand Beträgt exakt 54cm und links und rechts vom Balken 14cm dick sitzt eine 8mm starke Lasche und Aufliegen Tut der Träger links rechts und in der mitte ...

    Gruß Patrick
     
Thema: Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ???
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlträger schweißen

    ,
  2. stahlträger zusammenschweißen

    ,
  3. stahlträger verschweißen

    ,
  4. doppel t träger verbinden schweißen,
  5. darf ein Doppel T Träger für einen Sturz geschweißt sein?,
  6. i träger schweißen,
  7. heb träger schweißen,
  8. hea 100 träger schweißen,
  9. stahlträger schweißen Stabilität,
  10. Kappendecke Stahlträger schweißen,
  11. stahltraeger schweissen,
  12. schwächung stahl schweißen,
  13. an stahlträger schweißen,
  14. 2 t-träger versvhweißen,
  15. kappendecke einschweissen,
  16. stahlträger schweißen statik,
  17. stahlträger miteinander schweißen,
  18. doppel tzräger verlängern,
  19. Stahlträger stumpf zusammenschweißen,
  20. Stahlbau Träger schweissen,
  21. an.alten stahlträger schweissen,
  22. kappendecke schweissen,
  23. träger schweißen,
  24. senkrechten stahlträger schweissen,
  25. eingemauerten Träger schweißen
Die Seite wird geladen...

Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ??? - Ähnliche Themen

  1. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger

    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  2. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke

    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  3. In Stahlträger gebohrt

    In Stahlträger gebohrt: Hallo, ich habe zwei verputzte Träger in meinem Haus. Ich wollte da nun gerne Profil anbringen. Jetzt bin ich in dem Träger auf Stahl gestossen....
  4. Stahlträger Kellerdecke verrostet

    Stahlträger Kellerdecke verrostet: Hallo, mein Haus stammt aus dem Jahr 1916. Die Kellerdecke besteht aus Stahlträgern zwischen denen sich vermutlich Beton befindet. Jetzt ist mir...