Ist so etwas problematisch?

Diskutiere Ist so etwas problematisch? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; [img] Das Bild habe ich mit meinem Handy gemacht. Vielleicht reicht die Auflösung trotzdem um eine fachkundige Aussage zu treffen. Die...

  1. Ente

    Ente

    Dabei seit:
    08.12.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Monteur
    Ort:
    OWL
    [​IMG]

    Das Bild habe ich mit meinem Handy gemacht. Vielleicht reicht die Auflösung trotzdem um eine fachkundige Aussage zu treffen.

    Die "Stelle" ist ca. 40 - 50 cm breit und befindet sich genau über der Kellersohle.

    Ich habe meinen Bauträger noch nicht darauf angesprochen. Wollte erst mal hier nach Meinungen fragen.

    Schöne Grüße aus OWL von Christian
     
  2. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Entmischung des Betons im Wandfußpunkt. Anschlußmischung als Fallpolster mit max. 8 mm Größtkorn fehlt bzw. Fallhöhe von max. 1 m wurde überschritten.

    Nachzulesen bei Ebeling, Typische Problemfälle bei Weißen Wannen, 41. Bausachverständigen-Tag 2006, Tagungsband, Fraunhofer IRB Verlag, S. 30.

    Dichtigkeit des Betonbauteils ist zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Verpreßarbeiten auszuführen.

    Nachweis der Dichtigkeit durch ein geeignetes und vertrauenswürdiges Instandsetzungsunternehmen hat der BT zu führen.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    kann auch von zu viel verdichten kommen.
     
  4. #4 JamesTKirk, 11.12.2010
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Eher wohl durch eine dort undichte Schalung ...
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    in kombination mit zu vieles rütteln :)
     
  6. #6 gunther1948, 11.12.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn ich die restliche fläche, ich mein drumherum, betrachte haben die eher zu wenig gerüttelt, zu viele lunker und blasen.

    gruss aus de pfalz
     
  7. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    @JamesTKirk

    Vergrößere mal das Bild. Dann siehst Du, daß da kein Beton weggeflossen ist. Es ist so, wie es Ebeling sagt.
     
  8. #8 gunther1948, 11.12.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wer ist das.

    gruss aus de pfalz
     
  9. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Ist jetzt rein rhetorisch oder?
     
  10. #10 Carden. Mark, 11.12.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich folge unserem James.
    Schaut Euch mal die V-Förmigen Absackungen im Beton an. Insbesondere im linken Bildbereich.
    Zu Viel wurde da sicherlich nicht gerüttelt. Ich tippe zudem darauf, dass auf das WICHTIGE nachverdichten verzichtet wurde.
    Zudem wage ich zu bezweifeln, dass die Mauerstärken eine Zulassung für WU-Bauteile haben.
    Das schließt alles nicht aus, dass Erich zudem auch noch Richtig liegt.
     
  11. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Begründung und wie zu ersehen?
     
  12. #12 Carden. Mark, 11.12.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Erfahrung.
    Das sieht aus wie die "normalen".
     
  13. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    iss ganz einfach ... ein Bild von der exakt gegenüberliegenden Seite
    machen ... iss dort nix war ne unebene Bodenplatte für schlechter
    Schalungsauflagerung mit austretenden Feinteilen verantwortlich.
     
  14. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    das sieht nicht nur so aus ... das sind auch welche
    man erkennt das an der Grösse und am fehlenden ausgenommen
    Ansatz.
     
  15. #15 JamesTKirk, 12.12.2010
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Es ist auch kein Beton, sondern Zementleim weggeflossen. Die Gesteinskörnung ist ja noch da.
     
  16. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @gunther, Lohmeyer und Ebeling kennst du nicht?
     
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Leute - bevor Ihr hier wild spekuliert, erstmal ein paar Fragen an die Ente:

    Was ist das für ein Bauteil?
    Muss es Wasserdicht sein?
    Wie sieht es unter dem Schnee aus?
    Was sagt der Unternehmer dazu und was die Bauleitung?

    Sonst habt Ihr Euch die Köpfe um eine Lunke in einer Fahrstuhlschachtwand im 3. OG heißgeredet ;)
     
  18. Ente

    Ente

    Dabei seit:
    08.12.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Monteur
    Ort:
    OWL
    Die Wände sind aus WU Beton und sind wie die Kellersohle 30 cm stark. Keine WW!

    Von aussen ist nichts zu sehen. Unter dem Schnee habe ich nicht geguckt, werde ich aber heute noch machen. An der gegenüber liegenden Seite ist auch nichts zu sehen. Es ist die einzige Stelle die ich sehen konnte.

    Es soll laut BT von aussen noch so abgedichtet werden. Hohlkehle, Dichtschlemme, (Bitumenanstrich), Dickbeschichtung. Etwa 80 cm von der Sohle nach oben.

    Beim Wände gießen war ich nicht vor Ort. Beim Fundamentieren aber. Dort wurde auf jeden Fall verdichtet.

    Den BT habe ich noch nicht drauf angesprochen. Wollte wie gesagt erst mal hier nach Meinungen fragen.

    Grüsse aus OWL Christian
     
  19. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Die Ente war ne Ente :mega_lol::mega_lol::mega_lol:

    Da kann die Ente aber froh sein, daß der Ralf nochmal nachgefragt hat.

    Beinahe hätten wir das Entenhäuschen zum Abriß freigegeben.

    Was mal wieder bestätigt: Wir brauchen unbedingt neue Glaskugeln.
     
  20. #20 Carden. Mark, 12.12.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das kommt davon, wenn man zeitgleich in 2 Threads antwortet.
    1 davon war dann doch ne WW :D (oder auch nicht mehr :()
     
Thema:

Ist so etwas problematisch?

Die Seite wird geladen...

Ist so etwas problematisch? - Ähnliche Themen

  1. "Problematischer" Boden in Altbau?

    "Problematischer" Boden in Altbau?: [IMG] [IMG] [IMG] Bin neu hier, mit einem altbekannten Problem bei Sanierung eines Altbaus. Haus gebaut 1959, gekauft vor 15 Jahren, liegt in MTK....
  2. Spot-Problematik

    Spot-Problematik: Hallo liebe Experten, ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Nun bin ich bei einem - vermutlich banalen - Problem stehengeblieben....
  3. problematische Dachsituation

    problematische Dachsituation: Hallo, wir wohnen in einem Haus aus den 60ern, dass an einer Stelle am Dach schon immer Probleme macht. Dort läuft das Wasser von zwei...
  4. Dauerfeuchte Grauwacke problematisch?

    Dauerfeuchte Grauwacke problematisch?: Hallo Bauexperten. Der Keller eines Hauses ist mit Grauwacke gemauert. Baujahr Mitte der 1950er. Vor ca. 15 Jahren wurde innen vom Fachbetrieb...
  5. Mit Salz die Spalten hinter der Sockelleiste auffüllen - problematisch für die Materialien?

    Mit Salz die Spalten hinter der Sockelleiste auffüllen - problematisch für die Materialien?: Hallo :-) Wir wollen die Spalten, bzw. Ausgänge hinter der Sockelleiste mit (Streu-) Salz auffüllen. Verbaut ist Parkett. Es gibt eine...