    Hallo Zusammen,
    ich weiß es gibt schon hunderte Threads zum Thema aber die haben mich alle nicht so richtig weiter gebracht.
    Ich habe seit Anfang Oktober einen Calciumsulfatestrich in meinem Neubau,
    geheizt wird seit knapp 10Wochen (komplett FBH). Es wurde ein normales Ausheizprogramm gefahren mit langsam aufheizen bis 55°C, 7 Tage halten, langsam wieder abkühlen. Seitdem läuft die Heizung mit 45°-50° Vorlauftemp. (ich weißt, extrem viel, Pelletverbrauch ist enorm)
    Ich habe eine Wohnraumlüftung die 24h Vollgas läuft, d.h. wir haben eine Luftfeuchte von knapp 10%. Raumtemperatur betrug heute Vormittag 32°.
    Heute wurde der Estrich mittels CM-Messung vermessen und ein Feuchtegehalt von 2% ermittelt. (Vor 10Tagen warens noch 2,2%)
    Kann das Ganze noch normal sein? Ich meine wenn ich die Trockungszeit von letzte Woche bis heute hoch rechne braucht er noch fast 90Tage um trocken zu sein, das ist doch unmöglich!?? Oder geht das am Schluss plötzlich schnell? kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es irgendwas was ich noch tun kann? Langsam bekommen wir ein zeitliches Problem.
    Danke schonmal im Voraus.
    Mfg
    Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    Ist es ein Calciumsulfat-Fließestrich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2009
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Dipl. Inform.
    Beiträge
    953
    Ihr trocknet zu schnell. Die aus dem Estrich aufsteigende Feuchtigkeit braucht eine durchgehende Feuchte, um den Kapillareffekt zu nutzen.
    Ist die Oberfläche zu trocken, versiegt der Feuchtigkeitsfluss fast komplett.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    ...mal so Laien unter sich ... aber lulu66,
    betraf das mit dem Kapillareffekt nicht nur Zementestrich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    wasweissich
    Gast
    das mit der übertrockneten oberfläche ist nicht nur bei estrich ein problem.......
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    40
    Ja es ist ein Fließestrich.
    d.h. Wohnraumlüftung runter regeln sodass 30-40% luftfeuchtigkeit ensteht oder Vorlauf der Heizung runter?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    Unser Bodenleger meinte damals mal, dass Fließestrich abgeschliffen werden
    sollte, da sich irgendsone Schicht (Sinterschicht?) bildet, die ein
    schnelles Austrocknen verhindert. Wurde das schon gemacht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    40
    Zitat Zitat von coroner Beitrag anzeigen
    Unser Bodenleger meinte damals mal, dass Fließestrich abgeschliffen werden
    sollte, da sich irgendsone Schicht (Sinterschicht?) bildet, die ein
    schnelles Austrocknen verhindert. Wurde das schon gemacht?
    Ja es wurde ein "säuberungschleifen" gemacht. Sinterschicht bildet sich laut meinem Estrichleger nur bei Fließzementestrich oder wenn beim Calciumsulfat etwas schief gelaufen ist. (Überwässerung z.b.)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Lebski
    Gast
    Kann gut sein, dass die Oberfläche zu schnell getrocknet ist, man spricht von einem "kapilaren Filmabriss", die Feuchtigkeit darunter kann nicht mehr durch die trockene ober Schicht. CM-Messungen messen tiefer (ist auch richtig so), der Estrich ist nicht Belegreif.
    Nehmen Sie den Estrichleger und den Architekt ins Boot, die sollen eine Lösung finden.
    Eine etwas genauere Beschreibung hier:
    http://www.anhydrit.com/imperia/md/c..._trocknung.pdf
    Das sind aber Ferndiagnosen, deshalb immer vor Ort prüfen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    457
    Wer hat den die Feuchte gemessen.Vielleicht gibt es beim Messen Fehler.Soll vorkommen.Manchmal sogar absichtlich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    40
    Also einmal war das ich selbst und beim zweiten mal ein "Parkettverleger". Ist ein Bekannter von mir also gehe ich mal davon aus er macht das nicht absichtlich falsch. (er hätte auch sicherlich keinen Vorteil davon, ich verleg ihn selbst)
    Ich hab heute morgen mal die Wohnraumlüftung komplett abgestellt um zu sehen ob überhaupt noch Verdunstung stattfindet.
    Die Luftfeuchte hat sich dann im Haus von 10% auf immerhin 30% innerhalb 6 Stunden erhöht.
    Ich habe auch noch zusätzlich ein Stückchen Folie auf dem Boden geklebt heute morgen und gerade eben war unter dieser noch leichter Beschlag erkennbar.
    -> Der Estrich ist also wohl tatsächlich noch feucht.
    Keine Ahnung was ich noch machen soll, bei der Luftfeuchte hilft mir ja ein Bautrockner sicherlich auch nichts.

    @Lebski: Architekten gibt es nicht, Estrichleger sagt immer nur "das trocknet schon, dauert halt etwas länger".
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Wow!

    Man muß schon ganz schön seltsam drauf sein, wenn man ne "CM-Messung" mit ner Folie überprüft.

    Darf ich mal Zweifel an der CM-Messung anmelden?

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    40
    Zitat Zitat von Lukas Beitrag anzeigen
    Wow!

    Man muß schon ganz schön seltsam drauf sein, wenn man ne "CM-Messung" mit ner Folie überprüft.

    Darf ich mal Zweifel an der CM-Messung anmelden?

    Gruß Lukas
    Was ist daran seltsam? Eine Folie kann ich täglich irgendwo hinkleben mit Null aufwand um mir einen Eindruck zu verschaffen. Mein Fliesenleger meinte solange da Feuchtigkeit ist macht er gar keine CM-Messung, Zeitverschwendung.

    Du hälst es also für möglich dass unter der Folie Feuchtigkeit ist und dennoch eine CM-Messung 0,3% ergibt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Nein! Das meine ich sicher nicht.

    Wie viele Messpunkte wurden denn markiert?

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    40
    Zitat Zitat von Lukas Beitrag anzeigen
    Nein! Das meine ich sicher nicht.

    Wie viele Messpunkte wurden denn markiert?

    Gruß Lukas
    Frag mich nicht warum, der Estrichleger hat keine Messpunkte gemacht. (wenn du damit die Teile meinst die in Estrich normalerweise eingegossen werden)
    Wir haben aber jeweils an drei Stellen gemessen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen