Weisse Wanne undicht und Kies im Beton sichtbar

Diskutiere Weisse Wanne undicht und Kies im Beton sichtbar im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8

    Weisse Wanne undicht und Kies im Beton sichtbar

    Hallo Bauexperten,

    bei unserem Neubau haben wir uns wegen drückendem Hangwasser für eine Weiße Wanne nach System Wolf entschieden. Der Keller ist nur eine Wanne ohne Innenwände und Decke, der Rest des Hauses ist ein Holzbau. Wir haben beim Bau genau darauf geachtet, dass die Fugenbänder sauber verlegt worden sind und haben als Laie auch keine Probleme erkennen können. Fotografisch wurde das auch sehr genau dokumentiert.

    Soweit sogut, mit dem ersten richtig festen Regen und Tauwetter ist uns dann das erste Mal der Keller einige Zentimeter unter Wasser gestanden. Die Dichtheitsprobleme treten aber nicht nur an der Fuge zwischen Bodenplatte und Wände auf, sondern überall, wo die Schaltafeln aneinanderstoßen sind. Es ist dort auch sehr gut zu erkennen, dass die Zwischenräume vom Kies nicht richtig mit Beton ausgefüllt sind. Teilweise kommt auch Rost der Armierung aus diesen Zwischenräumen durch, was unser Vertrauen in den Keller nicht gerade stärkt. Ich hab mal zwei der vielen Stellen als Bild angehängt. Unser Kellerbauer meint, das der Beton zumindest nach Lieferschein nicht einen zu hohen Kiesanteil gehabt habe und das auch ordentlich gerüttelt worden wäre. Auch würde immer etwas Beton an den Schltafelrändern auslaufen ohne dass das problematisch wäre. Ist dieses Auslaufen wirklich in Ordnung so?

    Zur Reparatur wurden ohne Aufbaggern von innen Löcher an einige der undichten Stellen gebohrt und kleine Glasröhrchen eingeschoben. An den Nahtstellen quillt dann Schaum raus der ähnlich aussieht wie normaler PU-Schaum. Wir fragen uns, ob das so dicht werden kann? Wir kennen das Einpressen von Kunstharz mit hohem Druck, aber dies scheint eine andere Methode zu sein. Kennt die von euch jemand?

    Wie schätzt ihr Profis das ein? Kommen wir da ohne Baggern auf einen grünen Zweig?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Weisse Wanne undicht und Kies im Beton sichtbar

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Weiße Wanne nach System Wolf
    bitte richtig stellen (!) ... sie haben eine Überwachung
    der Weisse Wanne mit der Abdichtungsfirma Wolf (!)

    dazu müssten sie folgenden Unterlagen haben:

    - ÜK 2 Bericht - Laborbefund
    - Baustellentagebuch sprich Betonierbuch
    - Überwachungsberichte
    - Gewährleistung bzw. Zertifikat = 10 Jährig ?

    haben Sie Wolf mit den Undichtigkeiten bzw. ihren Auftragnehmer
    damit schon konfrontiert ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8
    Die Weiße Wanne wurde nicht extra von der Firma Wolf überwacht, die Kosten für diesen optionalen Punkt haben wir dummerweise eingespart - im Nachhinein ein Fehler. Es war so gedacht, dass die Ausführung so ist, dass die Firma Wolf ihn abnehmen könnte.

    Nachdem ich durch recherchieren auf den Begriff Kiesnest gestoßen bin, sind die Suchergebnisse deutlich besser. Auf http://bauexpertenforum.eu/showthread.php?t=122 ist beschrieben, wie das mit Anschlussbeton hätte gemacht werden müssen - aber dem Ergebnis nach ziemlich sicher nicht erfolgt ist. Ich habe leider nur recht wenig Bilder von außen vom unteren Abschnitt gemacht vor dem Anbringen der Dämmung. Bei den wenigen Bildern ist aber offensichtlich, dass die Kiesnester ein durchgehendes Problem innen und außen sind. Und die mache ich auch dafür verantwortlich dass der Keller nicht dicht ist. Auch wenn die nicht ganz durch gehen, ist das eine Gefährdung für die Armierung, wenn die feucht bleibt und rostet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Die Weiße Wanne wurde nicht extra von der Firma Wolf überwacht, die
    Kosten für diesen optionalen Punkt haben wir dummerweise eingespart
    - im Nachhinein ein Fehler. Es war so gedacht, dass die Ausführung so
    ist, dass die Firma Wolf ihn abnehmen könnte.
    die Firma Wolf nimmt nicht ab ... die Firma Wolf "überwacht"
    des sind schon 2 Paar Stiefel.

    Weisse Wanne gegen drückendes Wasser damit ist
    ohnehin auch folgendes geschuldet:

    - ÜK 2 Bericht - Laborbefund
    - Baustellentagebuch sprich Betonierbuch
    - ÜK 2 Überwachung

    und jetzt bitte nicht ... auch daß haben wir eingespart.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    bitte mal die Bilder von der Bodenplatte online stellen
    bzw. mir zusenden

    info@baumurks.de und ich befass mich damit
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8
    Eingespart haben wir das nicht, laut unserer knappen Ausschreibung steht uns das uns dann zu. Gesehen haben wir die Dokumente aber noch nicht. Da müssen wir schleunigst bei unserer Bauleitung, die den Kellerbauer beauftragt hat, nachhaken. Dann dürften sich unsere Vermutungen konkretisieren lassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    hmmm..... Weiße Wannen sind in der Regel in die Überwachungsklasse 2 einzustufen. Betone der Überwachungsklassen 2 und 3 müssen u.a. durch eine anerkannte Überwachungsstelle überprüft werden.
    Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (≤ C25/30) darf aber in die Überwachungsklasse 1 eingeordnet werden, wenn der Baukörper nur zeitweilig aufstauendem Sickerwasser ausgesetzt ist und wenn in der Projektbeschreibung nichts anderes festgelegt ist.
    Also - was liegt vor?
    Ändert aber nichts an der vorliegenden Undichtigkeit.
    Ihren Verdacht der falschen Sieblinie kann ich folgen. Gepaart mit einer Menge an anderen Vermutungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8
    Für Bodenplatte und Kellerwände steht im Auftrag: "Ortbeton aus Stahlbeton C25/30 WU Dicke 25 cm inkl. Schalung und wasserdichte Spannstellen".

    Unser Baugrund besteht laut Bodengutachten und Betrachtung der Baugrube fast komplett aus kaum wasserdurchlässigem Lehm und einer waagerechten wasserführenden Schicht auf halber Höhe des Kellers dazwischen. Da der ganze Ort am Hang liegt, läuft in dieser Schicht immer wieder mal mit starkem Druck das Sickerwasser des halben Orts herunter. Das Wasser füllt dann bei mir auf dem Grundstück den ehemaligen Arbeitsraum des Kellers (ist mit Sand verfüllt) und staut sich noch an der Terassierungsmauer unseres Hanggrundstücks. Daher kann man mit drückendem Wasser mehrmals im Jahr rechnen. Wenn die Temperaturen sprunghaft steigen und der Schnee schmilzt das nächste Mal. Für mich als Laie ist das zeitweilig aufstauendes Sickerwasser.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8
    Achso, die Sieblinie: eine 8mm Körnung könnte für das Kies der Kiesnester unten an der Kellerwand in etwa hinhauen, ich habe gerade die Fotos mit Maßband daneben genauer angeschaut. Definitiv sind das aber keine 32mm große Steine.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    ich bin gerade am runer laden der fetten Datei

    bevor ich die Datei öffne ... das Wasser dringt in erster
    Linie im Bereich der Aussentreppe ein ... richtig ?
    das eine Foto in der letzte Mail hat mich schlucken lassen,
    ich denke ich weiß was hier daneben gelaufen ist (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    stellt mal ein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    nur des eine Bild ... die anderen laden noch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Das ist doch eine Fotomontage oder?
    So blöd kann doch keiner sein.
    Das wird nur noch von den Bodenaussparungen in WW getopt - die ich auch schon hatte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Ääääh, sagt mal, die Styrodurplatten, ist das nicht Murks? Da stimmt doch die Betonstärke nicht mehr oder sehe ich das falsch?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Oberschwaben
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    8
    Die Schaumstoffplatten sollen den Treppenabgang thermisch entkoppeln - soweit die Theorie des Kellerbauers. Der Treppenabgang ist aber komplett innerhalb der WW. An der Stelle ist zuerst auch der größte Teil des Wassers eingedrungen, am Tag darauf war das Wasser dort fast weg und ist an anderen Stellen eingedrungen. Ich suche noch ein Bild mit aktuellem Reparaturversuch heraus.