    Rohbau erstellt mit Weier Wanne, (leider) einen Kellerausgang geplant, der jetzt eventuell wieder zubetoniert werden soll wegen aufstauendem Schichtenwasser genau vor der Kellertre.

    Frage:

    Ist es bei diesen Gegebenheiten berhaupt mglich so zu betonieren, dass die WW an dieser Stelle die gleiche Qualitt hat wie an den bestehenden Stellen? (Rohbauer hatte v. a. nach Architekteneinschtzung eine sehr gute Qualitt abgeliefert, Fremdberwachung hatten wir keine)

    Falls es nicht problemlos ablaufen kann - was msste beachtet werden, damit es gut geht?

    Danke fr Hinweise!

    Freundliche Gre

    Walter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. ffnung der Kellerauentre fachgerecht schlieen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beitrge
    2,445
    Beachtet werden muss eine fachgerechte Planung sowie Ausfhrung.

    Anschluss zwischen Bestand (Bestehende Trlaibung sowie Sohle) und dem neuen Beton muss statisch und konstruktiv (bzgl. WW-Thematik) geplant werden. Gibt hier entspr. Profile fr nachtrglichen wasserdichten Anschluss (, die jedoch nicht ganz billig sind).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nrnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beitrge
    231
    Zwei konstruktiv verschiedene Mglichkeiten liegen mir vor:

    Mglichkeit 1:

    Schlitzen der Betonstirnflchen und Einarbeiten eines Fugenbleches

    Mglichkeit 2:

    Angedbelte auen liegende Edelstahlfugenbnder


    Da die Mglichkeit 1 keine bauaufsichtliche Zulassung hat, empfiehlt der Statiker zustzlich den Einbau eines Injektionsschlauches zum eventuell spteren Verpressen. Von der Mglichkeit 2 hlt er, obwohl dies so oft gemacht werde, weniger.

    Was meinen die Bauexperten?

    Danke fr Hinweise!

    Waldoblau
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nrnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beitrge
    231
    Keine Bauexpertenmeinung?

    Falls noch was dazu kommt - danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Wieland
    Gast
    Dritte Mglichkeit Entfernen des Beton mit Hochdruck Wasserschneider und Einbau
    von Verpressschluchen !
    Sowie durchbohren der Wasserfhrenden Schicht ?


    usw.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen