    Hallo,

    wir haben 1999 auf einer betonbodenplatte einen keller aus styroporsteinen (isdochegal - Legosystem halt) die mit beton verfüllt sind gebaut. die außenwand wurde nach den damaligen regeln der technik gegen nichtdrückendes wasser mit faserarmierter bitumendickbeschichtung versehen. leider ist der Grndwasserstand in den letzten jahren so gestiegen das wir uns entschlossen haben den keller wenn möglich gegen drückendes wasser abdichten zu lassen. derzeit pumpen wir aus einem schacht das grundwasser ab um den druck von der wand zu nehmen. der ausfall einer pumpe und ein stromausfall haben uns aber die grenzen dieser variante aufgezeigt. in beiden fällen hatten wir anschließend wasser im keller. dies zeigt auch das die abdichtng nicht fehlerfrei ist bzw den neuen bedingungen nicht stand hällt. so weit ich das bis jetzt beurteilen kann tritt das wasser zwischen bodenplatte und aufgehender betonwand ein.
    eine dränage ist auf lage sicht hin auch nur eine übergangslösung, da wir in den nächsten jahren ans abwassersystem angeschlossen werden und dann kein wasser mehr in den kanal pumpen durfen.
    hat jemand erfahrungen mit dieser art von kellerwänden? wer kann uns anderweitig hinweise, anregungen oder empfehlungen geben?
    ist eine verpressung der Fuge (von innen) Bodenplatte/Kelleraußenwand eine alternative zum aufgraben?
    lässt sich eine art weiße wanne um die bisherigen betonwände errichen wenn man die styroporaußenseite entfernt?
    Geändert von Ralf Dühlmeyer (05.01.2011 um 18:59 Uhr) Grund: Namen weg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Keller aus Styroporsteinen neu abdichten

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    irgendwie abdichten spielen - das wird nix... ausser teuer.
    gibts zu dem haus e. brauchbare statische berechnung? bewehrungspläne?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Herzliches Beileid. Ich war nur mal Augenzeuge wie so ein Keller einem Neubaugebiet errichtet wurde, bei dem es wasseretchnisch ohnehin problematisch war. Bei denen stand auch nach Bezug des oben draufgeklopften Holz-Fertighauses das Wasser viele cm hoch im Keller und mußte regelmäßig/ permanent abgepumpt werden. Ich weiß gar nicht ob die bis heute einen Estrich im Keller haben. Keller jedenfalls ein Totalausfall mit Swimming-Pool (unbeheizt).

    Da weder die Kellerwände für sich wasserdicht sind oder deren Betonkern kann man wohl nur versuchen die Außenabdichtung so gut wie möglich "upzugraden". Das kostet zum einen eine Stange Geld und der Erfolg ist nicht sicher.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Jo, für Keller ist das das bescheidenste System was es meiner Meinung nach gibt...

    Ganz großes Kino, das hinzubekommen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    ...naja es müßte halt irgendwie versucht werden an die Vorderkante der Bodenplatte heranzukommen und ab dort einzudichten. Die Schalsteine taugen als Untergrund (Anschluß) hier wohl weniger. Wenn dann noch Fenster im Kellersind, wird es richtig interessant. in der Tat müßte so etwas vor Ort angeschaut werden. Ob es überhaupt dauerhaft hinzukriegen ist...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Natürlich könnte man versuchen eine Betonschale (druckwasserdicht) vor den jetzigen Keller zu stellen. Diese wäre für sich auch wasserdicht hinzukriegen. Allerdings müßte auch ein wasserdichter Übergang von Bestand an Betonwand hergestellt werden. Dies dürfte im bereich des Fußpunktes, also im Übergang zur Bodenplatte schwierig werden. Insgesamt wäre dies aber ein recht erheblicher Aufwand.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Das einzige, was mir dazu spontan einfällt:
    Die gesamte Aussenschale des Styropors wegschruppen, eine nicht tragende Vormauerschale aussen erstellen und auf der eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen ähnlich einer Schwarzen Wanne herstellen. Anschlüsse an die BoPla mit aufwändigen Konstruktionen ähnlich Lose-Festflanschanschlüssen
    Das ganze ohne Garantie auf Dauerhaftigkeit!!!
    Und die Bodenplatte ist damit nicht zu fassen.

    Ist denn die (Beton)Wand überhaupt geeignet, seitlichem Druck aus Grundwasser längerfristig stand zu halten??? Der Betonkern ist ja mWn mehr oder weniger unbewehrt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Kerpen
    Beruf
    Immobilienkaufmann
    Beiträge
    1
    Hallo, liebe Problemsucher!
    Keine Panik, lieber Roedernfischer!
    Ein wärmegedämmter Keller ist heute gar nichts Ungewöhnliches mehr, auch wenn viele Kommentatoren in diesem Forum das anscheinend zum ersten Mal hören. Auch "normal" gemauerte Keller werden heute mit Wärmedämmung beklebt und anschließend abgedichtet. Und dafür gibt es geeignete Materialien, die auch für drückendes Wasser zugelassen sind. Wir bauen solche Keller seit Jahren und ohne Probleme. Und wenn Ihr Keller damals von Fachleuten gebaut wurde, sind die Kelleraußenwände mit Anschlusseisen an die Bodenplatte angeschlossen und haben mindestens auf der Innenseite eine senkrechte und waagerechte Bewehrung.
    Produktempfehlungen darf ich ja hier nicht geben, deshalb bitte mal im Baustoff-Fachhandel (nicht im Baumarkt!) nach einer Bitumen-Klebebahn fragen (Typenbezechnung z.B. BT 21). Dazu passend gibt es Voranstrich und weitere Systemkomponenten.
    Diese Klebebahn ist allerdings nicht dafür vorgesehen, auf vorhandene Dickbeschichtung geklebt zu werden. Aber der Hersteller hat einen erstklassigen Kundendienst, dem dazu sicher auch was einfällt. Einfach mal anfragen. Viele Grüße aus Kerpen!
    Geändert von Ralf Dühlmeyer (06.01.2011 um 10:27 Uhr) Grund: Ruf mich an gelöscht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    Auch "normal" gemauerte Keller werden heute mit Wärmedämmung beklebt und anschließend abgedichtet
    bevor du solchen unsinn verbreitest, solltest du dir mal in aller ruhe die regeln der abdichtungstechnik zu gemüte führen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    ...vielleicht machen die das bei "isohaus" so...????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Wertes isoliertes Haus, wenn ich die oben genannte Suche bemühe und beim dem gefundenen Produkt das technische Merkblatt lese, finde ich den Hinweis, dass die für den jeweiligen Einsatzzweck gültigen Verbandsregeln und Normen zu beachten sind.

    Bitte teilen Sie mir (und den anderen Lesern hier) mit, wo in diesen Regeln und Normen eine Verarbeitung A U Feiner Dämmung (egal, ob als Legoschalung oder Platten) zugelassen ist.

    Für eine kurzfristige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    isohaus
    Auch "normal" gemauerte Keller werden heute mit Wärmedämmung beklebt und anschließend abgedichtet.
    hallo
    die betonung liegt auf normal.
    wo kommt den der labberkasper plötzlich her.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    planfix
    Gast
    @ isohütte
    Ein wärmegedämmter Keller ist heute gar nichts Ungewöhnliches mehr, auch wenn viele Kommentatoren in diesem Forum das anscheinend zum ersten Mal hören.
    ola! brille putzen! und bitte selbst erst ein mal lesen.
    Auch "normal" gemauerte Keller werden heute mit Wärmedämmung beklebt und anschließend abgedichtet.
    wann wird heute ein keller gemauert?
    welche voraussetzungen braucht ein gemauerter Keller?
    wie wird ein gemauerter und gedämmter keller abgedichtet?
    was kostet ein gemauerter, abgedichteter und gedämmter keller?
    wäre dann ein betonierter, gedämmter keller nicht wirtschaftlicher?
    ???
    gibt es bodengutachter die so etwas als gründungsvorschalg liefern?
    bitte melden!

    @ TE
    wenn du keinen schuldigen findest, der dir eine brauchbare lösung liefert und bezahlt, wirst du hier auch nur spekulative bastelvorschläge bekommen.
    es wird sich sicherlich keiner hier den schuh anziehen, eine solche baumurkslösung zu beschönigen.

    es gibt verschiedene anbieter bzw. abdichtungshersteller, die eventuell diese herausforderung mit einem hauftungsausschluß annehmen.

    noch ein paar denkanstöße:
    wer hats geplant?
    wer hat genau diese ausführung vorgeschlagen?
    gibt es dazu planungsunterlagen, die auch die randbedingungen berücksichtigen?
    war die planung vor änderung des grundwasserstandes schon regelkonform?
    gab es zuverlässige aussagen zum grundwasser, und von wem waren diese?
    wer hat diese ausführung entschieden?
    war der keller als wohnkeller geplant?
    welcher schaden ist die entstanden?
    lohnt der weg zu einem rechtsanwalt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Auch "normal" gemauerte Keller werden heute mit Wärmedämmung
    beklebt und anschließend abgedichtet.
    ja klar ... mit Freifahrtschein vorher vom Bauherrn unterschrieben
    damit die DIN 18195 (die besagt daß Abdichtung auf festen
    Untergrund anzubringen sind) ausgehebelt wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen