Werbepartner

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Gesucht: dünne tragende Steine / Ytongsteine

Diskutiere Gesucht: dünne tragende Steine / Ytongsteine im Forum Mauerwerk auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Neumünster
    Beruf
    Büro
    Beiträge
    141

    Gesucht: dünne tragende Steine / Ytongsteine

    Hallo Euch!
    Wir haben in unserem Haus (Bj 1914) in zwei Zimmer eine gemauert Außenwand (war mal Pferdestall), welche kapuut ist. Leichte Risse, ein paar kaputte Steine usw (nur von Innen!).
    Um die Wand etwas gerade zu bekommen und auch etwas zu stabiliesieren, bzw. die Last der Decke dadrüber etwas abzunehmen, wollten wir von innen eine Wand vormauern.
    Die Frage ist nun, aus was? Möchten gern so dünn wie möglich mauern, damit wir nicht zu viel Platz im Raum verlieren. Was würdet ihr empfehlen? Habe gehört, dass es eine Art dünner Ytong-Steine gibt, welche irgendwie "tragender" sind.
    Über ein zwei Tipps wäre ich dankbar...
    Gruß Georg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Gesucht: dünne tragende Steine / Ytongsteine

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Vossi
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Wolfenbüttel
    Beruf
    Wohnraumgestalter
    Benutzertitelzusatz
    Freigeist und Erfinder
    Beiträge
    1,413
    mach mal bitte Bilder davon...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    77
    Guten Abend....
    Naja, Bilder wären hilfreich und wenns eine dünne "Abfangung" sein soll würde ich auf nen 11,5er KS oder die BP (Bauplatte) 7 oder 10 aus Kalksandstein zurückgreifen...

    Bin aber auch auf andere Meinungen/Vorschläge gespannt....

    Besten Gruß
    Harald
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Sorry, aber das ist doch alles Unsinn und wird nicht funktionieren.

    Wenn die vorhandene tragende Wand Probleme hat, muß man diese richten!
    Und dann kann man überlegen, ob neu verputzt oder besser in irgendeiner Weise verblendet wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Neumünster
    Beruf
    Büro
    Beiträge
    141
    Hi Euch!
    - die tragende Wand hat von der Last der Decke keine Probleme, sie soll durch die zusätzliche Ytong-Wand nur unterstützt werden
    - des weiteren soll vorgemauert werden und nicht nur verputzt werden, da sonst an manchen Stellen der Putz 4 bis 5 cm dick sein müsste da wo es "Löcher" gibt und das ist nicht wirklich die Lösung...
    - habe jetzt Ytong 75mm bestellt, werde diese davor setzen, die Löcher dahinter mit xy ausgießen und zusätzliche die Ytong Wand mit der jetzigen Mauer mit Ankern/Haken verbinden...
    - Fotos folgen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    So teuer ist ein Statiker doch auch nicht, daß man da mal wenigstens einen Blick
    drauf werfen läßt ?!?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Neumünster
    Beruf
    Büro
    Beiträge
    141
    ... der war doch schon da...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Neumünster
    Beruf
    Büro
    Beiträge
    141
    ...hier ein paar Fotos für Euch....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von nms1 Beitrag anzeigen
    ...., bzw. die Last der Decke dadrüber etwas abzunehmen, wollten wir von innen eine Wand vormauern....
    Und wo soll die Wand dann mit den Lasten hin??? Bj 1914 heisst, dass der Boden aus 5 cm Stampfbeton bestehen kann. Der soll dann eine Deckenlast ableiten??


    Ich denke, hier hilft NUR eine ordentliche Statik, daher mache ich hier mal zum Schutz aller einfach zu!