Direktabhänger Dachschräge: Stabilität

Diskutiere Direktabhänger Dachschräge: Stabilität im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Von diversen namhaften Herstellern gibt es Anwendungsempfehlungen für die Dämmung und Beplankung von Dachschrägen. Fast ausschließlich...

  1. HorstF

    HorstF

    Dabei seit:
    19.05.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Krefeld
    Hallo,
    Von diversen namhaften Herstellern gibt es Anwendungsempfehlungen für die Dämmung und Beplankung von Dachschrägen. Fast ausschließlich werden hierbei Direktabhänger/CD benutzt. Da die Abhängung immer eine gewisse Mindestdistanz zum Sparren aufweist (bei zusätzlichem Einbringen einer Dämmschicht zwischen Sparrenebene und CW-Profil leicht mal 5cm) stellt sich mir die Frage, wie die Schenkel der Abhänger auf die Last der Platten reagieren. Diese müssten ja bedingt durch die Winkelablage aus der Senkrechten nach unten gezogen werden. Außer man würde das CD-Profil an jedem Abhänger gegen Absenken sichern (Holzkeil, ausschäumen oder was auch immer). In einer Anwendungsempfehlung liest man zB: max 40mm Plattenabstand oder Absicherung gegen Abrutschen (aber wie?).
    Wie sind die Erfahrungen mit dieser Problematik? Wie bekommt man eine gleiche Lastverteilung auf alle Abhänger? (die erste Verschraubung einer Platte würde am stärksten nach unten ziehen - die letzte am wenigsten). Die Platten am Trempel anschlagen lassen?
    Oder schiebt sich in der Praxis gar nichts nach unten?

    Grüße
     
  2. Vossi

    Vossi

    Dabei seit:
    30.11.2008
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wohnraumgestalter
    Ort:
    Wolfenbüttel
    Benutzertitelzusatz:
    Freigeist und Erfinder
    Funktioniert einwandfrei. Die Platten werden ja nicht ausschliesslich mit der ersten Schraube gehalten, sondern unterstützt bis sie sitzen.

    Probleme gibt es nicht wenn man es mit dem Abstand nicht übertreibt....
     
  3. HorstF

    HorstF

    Dabei seit:
    19.05.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Krefeld
    Die Platten werden zwar von allen Schrauben gehalten; aber fixiert man mit den ersten ein, zwei Schrauben die Platte und lässt diese los, dann drückt die Last der Platte genau auf diese ein, zwei Positionen der UK. Die der Schrauben am nächsten liegenden Abhänger bekommen eine seitlich wirkende Kraftkomponente in Richtung Dachebene. Alle weiteren Befestigungspositionen verhindern in Folge nur das Abfallen senkrecht nach unten, ohne weitere Spannung in die Ebene der Dachfläche einzutragen.
    An der Decke ist die Situation anders - da verteilt sich die Last immer gleichmäßig auf alle Abhänger.
    Aber wie du schreibst - in der Praxis wird sich nichts groß tun - trotz unterschiedlich belasteter Abhänger. Diese Abhängepraxis ist schließlich bewährte Technik.
     
Thema: Direktabhänger Dachschräge: Stabilität
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. direktabhänger dachschräge

    ,
  2. direktabhänger für dachschräge

    ,
  3. lastverteilung Dachschräge

    ,
  4. dachschräge direktabhänger,
  5. direktabhänger schräge,
  6. Drahtabhänger dachschräge,
  7. direktabhänger an schräge,
  8. Abhänger Dachschrägen,
  9. dachschräge mit direktabhänger,
  10. direktabhänger an schrägen,
  11. direktabhänger dachschrägeknauf,
  12. direktabhänger nicht in dachschräge,
  13. dachschräge mit direktabhängern,
  14. Knauf schräge Decke Abhänger,
  15. abhänger für dachschrägen
Die Seite wird geladen...

Direktabhänger Dachschräge: Stabilität - Ähnliche Themen

  1. D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder

    D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich...
  2. Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen

    Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb...
  3. Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?

    Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?: Erstmal ein freundliches Hallo zusammen, Ich saniere derzeit unser Eigenheim und will hierzu eine Decke im Flur Länge: 5m, Breite 1,60m um 10cm...
  4. Direktabhänger auf Dachschräge

    Direktabhänger auf Dachschräge: Hallo und Guten Abend zusammen, kann man Direktabhänger auch bei Dachschrägen einsetzen? Gibt es dort spezielle Abhänger für? Hintergrund (Wie in...