Ergebnis 1 bis 3 von 3

FBH zieht Luft - Menge ok?

Diskutiere FBH zieht Luft - Menge ok? im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134

    FBH zieht Luft - Menge ok?

    Unser Haus Bj. 2009 mit Wärmepumpe hat ca. 160 m² FBH auf zwei Etagen, außerdem gibt es noch zwei Handtuchheizkörper, die auch die einzigen Entlüftungsventile haben.

    Bis zum Einzug im Herbst 09 war die Heizung nur zum Estrichausheizen verwendet worden und stand danach zwei Monate still. Als die Heizperiode anfing, wollte die Heizung erstmal wegen zu wenig Druck im Heizkreis nicht, also habe ich entlüftet und nachgefüllt. Soweit ich mich erinnere, hat das dann für den Winter gereicht.

    Dieses Jahr fingen die Heizkörper im Dezember an, entsätzlich zu gluckern. Nach abwechselndem Entlüften an beiden Heizkörpern war der Druck wieder unter dem Abschaltpunkt, also habe ich nachgefüllt. Über die nächsten Wochen habe ich noch ein bißchen Luft rausgequetscht und dann nachgefüllt (Manometer war nur "halb" runter). Jetzt ist nach zwei Wochen keine neue Luft gewesen.


    Ist es normal, daß eine fast ausschließliche FBH pro Saison gut einen Ausgleichbehälter Luft zieht?


    Die Verrohrung ist bis auf ein paar Kupferrohre im Heizkeller komplett aus PE. Das Wasser aus den Entlüftern war im Dezember noch klar, jetzt ist es eher schwärzlich (Eisen-II-Oxid aus den beiden Heizkörpern?). Ist das normal?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. FBH zieht Luft - Menge ok?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Delmenhorst/Bremen
    Beruf
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Beiträge
    127
    NAja der Sauerstoff, geht erst nach und nach aus dem Wasser..deshalb auch jetzt erst schwarzes Wasser.....alles im allen ist es OK, bei 160qm FBH ist am anfang noch recht viel Sauerstoff im Wasser gebunden...
    Wenn das allerdings jede Woche so ist...wäre die Suche nach einem Leck sinnvoll...

    Also keine Panik..eine ander Sache wäre noch ob du diffusionsdichtes Rohr hast und mit Zusätzen im Wasser gearbeitet wird..Wenn nicht kann das Rohr Luft ziehen aber nicht sooooo viel...

    Tippe also mal auf normal!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    wasweissich
    Gast
    es ist nicht nur sauerstoff im wasser gelöst