Schallschutz Fallleitung in Wohnungstrennwand

Diskutiere Schallschutz Fallleitung in Wohnungstrennwand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Bewohnerin befürchtet Schallproblem: Mehrfamilienhaus, Wohnungstrennwand d=24cm Lt. DIN 4109 ist hier die Anforderung R'w max=53dB....

  1. #1 StefanE, 19.01.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Hallo,

    Bewohnerin befürchtet Schallproblem:

    Mehrfamilienhaus, Wohnungstrennwand d=24cm
    Lt. DIN 4109 ist hier die Anforderung R'w max=53dB. Nach Bbl.1 Tab. 5 wäre dies eine Wand 24cm rd=1,8 (Gipsputz) bzw. rd=1,6 (KZM-Putz)
    Ausführung fraglich, muß ich noch nachforschen.

    Weiterhin wurde lt. Entwässerungsplan eine Falleitung in dieser Wohnungstrennwand über die gesamte Haushöhe geführt. Ich vermute schwer, daß sowas nicht zulässig ist, weil ja die massive Wand unterbrochen ist.

    Frage:
    Kennt jemand eine Stelle in der DIN4109 (oder andere Norm) wo dies auch steht? Ich finde nähmlich nichts.

    Danke für Eure Hilfe
     
  2. #2 Schwarz, 19.01.2011
    Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22.04.2009
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    auch mal an den brandschutz gedacht? fallleitung mit allem schnickschnack in einer 24er wand weckt in mir den verdacht, dass kein brauchbarer restquerschnitt mehr übrigbleibt.

    schwarz
     
  3. #3 StefanE, 19.01.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Ja - stimmt, der Brandschutz ist vermutlich auch nicht eingehalten.
     
  4. #4 ThomasMD, 19.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Frag doch die Baukünstler einfach mal, wie sie die 53 dB einzuhalten gedenken?
    Es muß doch nicht für alles eine Negativliste geben.
    Die Anforderungen an Wohnungstrennwände sind definiert und der Unternehmer muß den Nachweis der Einhaltung der Schallschutzparameter erbringen.
     
  5. #5 StefanE, 20.01.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Das die Ausführung so mit Sicherheit nicht OK ist, ist mir klar. Die Bude ist aber 20 Jahre alt und längst abgenommen. Somit Beweispflicht nicht mehr beim Ausführenden.
    Für Gespräche mit den damals Ausführenden möchte ich gerne möglichst gut vorbereitet sein.
    Deshalb nochmal meine Frage: Kennt jemand eine Stelle in der DIN bzw Kommentar wo ähnliches behandelt wird. Danke
     
Thema: Schallschutz Fallleitung in Wohnungstrennwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. falleitung in der Wohnungstrennwand

    ,
  2. fallleitungen schallschutz

    ,
  3. Fallleitung in Trockenbauwand

Die Seite wird geladen...

Schallschutz Fallleitung in Wohnungstrennwand - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus

    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz

    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?

    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau

    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  5. Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung

    Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung: Hallo zusammen und danke schonmal fürs Durchlesen, ich wohne in einer Mietwohnung direkt an einer vielbefahrenen Bundestraße und...