Formel gesucht

Diskutiere Formel gesucht im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Eine Frage an die Ingenieure: Wie berechnet man - bei gegebenem Volumenstrom (in m3) - bei gegebener Heizleistung (in kW) - und bei gegebener...

  1. #1 MichaelOF, 26.01.2011
    MichaelOF

    MichaelOF

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Offenbach
    Eine Frage an die Ingenieure:

    Wie berechnet man

    - bei gegebenem Volumenstrom (in m3)
    - bei gegebener Heizleistung (in kW)
    - und bei gegebener Ausgangstemperatur (in C)

    die theoretisch erreichbare Zulufttemperatur?

    Gibts da eine Formel?

    Vielen Dank im Voraus,
    Michael
     
  2. #2 ReihenhausMax, 26.01.2011
    ReihenhausMax

    ReihenhausMax

    Dabei seit:
    25.09.2009
    Beiträge:
    1.973
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softi
    Ort:
    Bremen
    Was Dir noch fehlt, ist die Wärmekapazität für Luft und die Dichte.
    Nach Wiki 1.0054 kJ/(kg K)
    Bei 100% Luftfeuchtigkeit 1.030, aber so genau wirst Du es wohl nicht brauchen.
    Die Dichte bei 10 Grad Celsius ist 1.2466 kg/m3, bei 20 Grad 1.2041

    Für 10 Grad warme trockene Luft bräuchte mal also grob 1.25*1.01 kJ pro Grad Celsius
    Erwärmung für einen Kubikmeter. Bei einem Volumenstrom von einem Kubikmeter
    pro Sekunde bräuchte es also eine Leistung von 1.26 kW, um ihn um ein Grad zu
    erwärmen, also grob 0.8 Grad * m3 je kW
     
  3. #3 alex2008, 26.01.2011
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Q= m x c x Delta T
     
Thema:

Formel gesucht

Die Seite wird geladen...

Formel gesucht - Ähnliche Themen

  1. Ölverbrauch Formel

    Ölverbrauch Formel: Hallo Es geht um den Ölverbrauch bzw wie man ihn messen kann. Ein Bekannter von mir sagte das könne man wie folgt berechnen. Brennerstd. X...
  2. Formel für die Berechnung der Energieeinsparung

    Formel für die Berechnung der Energieeinsparung: Hallo, ich schreibe zur Zeit an einer Facharbeit über Wärmedämmstoffe und vergleiche verschiedene Materialien anhand eines Musterhauses um eine...
  3. Formel

    Formel: Hallo, ich stell mir seit geraumer Zeit eine Frage. Wenn ein Architekt ein LV erstellt und dort z.B. die Wandbeläge ausschreibt werden diese...
  4. Hilfe!!! Formel zur Berechnung der absoluten Feuchte gesucht

    Hilfe!!! Formel zur Berechnung der absoluten Feuchte gesucht: Liebe Bauexperten, im Rahmen meiner Studienarbeit, arbeite ich an einem Excel-Berechnungsprogramm zur Bestimmung der Wandoberflächenfeuchte, um...
  5. Formel gesucht Luftwechselzahl n zur Vermeidung von hygothemischen Schäden

    Formel gesucht Luftwechselzahl n zur Vermeidung von hygothemischen Schäden: Hallo, ich glaube hier ist ein Lüftungsspezialist gefragt. Es geht um die Berechnung zur Vermeidung von hygrothermischen Schäden in Gebäuden...