    Heute wurde in unserem Neubau ein Blower – Door – Test durchgeführt,
    Der Tester redete etwas von einem Ergebnis 0,6 und das sei gut, da der Max wert 3 betragen darf.
    Heißt das jetzt, das Haus ist zu 90% dicht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Blower – Door – Test

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Lebski
    Gast
    Warum hast du ihn nicht gefragt? War er bissig?

    Wie definierst du denn % dicht? Ist da null % im Freien?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Eine Prozentzahl ist da ziemlich sinnfrei. Der Grenzwert der Luftwechselrate für ein Passivhaus sind 0,6/h
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    RW
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Beiträge
    38
    Zitat Zitat von Lebski Beitrag anzeigen
    Wie definierst du denn % dicht? Ist da null % im Freien?
    Da swar ja die Frage, ist das mit % zu errechnen oder wie muss ich den Wert versehen?
    Habe jetzt einfach mal die Zahlen ins Verhältnis gesetzt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Bei einem Wert, der zwischen 0 und unendlich liegen kann, macht eine Prozentangabe
    keinen Sinn. Kommt halt drauf an, welchen Anspruch man hat, ob man mit Ach und
    Krach den PH Level erreicht hat oder damit verglichen mit anderen Neubauten
    überdurchschnittlich gut ist. Ob die vorhandenen Restleckagen schlimm sind oder
    nicht, hängt davon ab, wo sie sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Mathematiker
    Benutzertitelzusatz
    Gebäudediagnostiker
    Beiträge
    1,316
    Zitat Zitat von bluebohne Beitrag anzeigen

    Der Tester redete etwas von einem Ergebnis 0,6 und das sei gut, da der Max wert 3 betragen darf.
    Heißt das jetzt, das Haus ist zu 90% dicht?
    Nicht ganz...

    Die Luftwechselrate von 0,6 bedeutet, dass bei einem Prüfdruckunterschied von 50 Pa innerhalb einer Stunde 60 % des (beheizten) Innenluftvolumens ungewollt über Fehlstellen in der wärmetauschenden Gebäudehülle durch kalte Außenluft ersetzt wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen