Druckverhalten in FBH?

Diskutiere Druckverhalten in FBH? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, ich habe mal eine Verständisfrage zum Druckverhalten in unserer Heizung. Unser Ausdehnungsgefäß war undicht, wurde gestern...

  1. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Hi zusammen,

    ich habe mal eine Verständisfrage zum Druckverhalten in unserer Heizung.

    Unser Ausdehnungsgefäß war undicht, wurde gestern erneuert und dabei wurde festgestellt, dass das Manometer auch defekt ist - es zeigt auch komplett ohne Druck knapp 1 bar an und stand bei uns immer bei ca 1,5. Wir wissen also nicht genau, wie hoch der Druck wirklich war, aber wir hatten aber immer mal den Eindruck, dass es nicht richtig warm wird. Das ist immerhin heute schon ganz anders.

    Es handelt sich um eine Fußbodenheizung in einem Reihenhaus (3 Stockwerke, ca 130qm). Es ist eine Fernwärmestation mit Wärmetauscher.

    Nach dem Installieren des Ausdehnungsgefäßes wurde erst ein Druck von 2 bar angezeigt, der aber schnell unter 1,5 sank und dann innerhalb von ca 4 Stunden auf ca 1 bar. Die Temperatur liegt bei 40°.

    Wenn ich jetzt neues Wasser nachfülle, geht der Druck in der Anlage sofort hoch und sinkt dann langsam über ca 2h ab. Ist das normal - dauert es einfach etwas, bis sich der Druck über das Rohrnetz gleichmäßig verteilt?

    Ich würde gern verstehen, ob wir in der Vergangenheit soviel Wasser verloren haben, daß wir jetzt erst einmal ordentlich nachfüllen müssen und es dauert, bis sich das einregelt, oder ob wir immer noch - ggf noch irgendwo anders - Wasser verlieren.

    Vielen Dank für Eure Hilfe,

    Larry
     
  2. #2 ThomasMD, 28.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Der Druckverlust kann mit Luft im System, die über Schnellentlüfter an den Verteilern entweicht, zusammenhängen, muß aber nicht.

    Ich würde mal einen Heizer, das gesamte System entlüften lassen und dann die Kappen der Schnellentlüfter schließen.
    Wenn dann immer noch Druckverlust ensteht, hast Du doch irgendwo ein Leck und keine defekte Bauwerksfuge.

    Hat eigentlich das Ausdehnungsgefäß geleckt oder war nur die Membrane kaputt und hat deshalb jedes Ausdehnungswasser durch Si-Ventil gejagt?
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Definiere "sofort". Wieviel Wasser muss in etwa nachgefüllt werden, bis welcher Druck erreicht wird?
    Sind beim Auffüllen alle Heizkreise offen?
    Wie wird WW erzeugt?

    Pi * Daumen dürfte Dein Heizkreis einen Wasserinhalt um 100 Liter haben, bei engem Verlegeabstand der FBH auch mehr. Richtig befüllt und entlüftet, dürfte aber kaum mehr Luft im Heizkreis vorhanden sein. Wenn also immer wieder eine größere Wassermenge nachgefüllt werden muss, stellt sich die Frage, wohin das Wasser verschwindet. Mit "ein bischen Luft" im Heizkreis kann ich mir das nicht erklären.

    Gruß
    Ralf
     
  4. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Hi,

    zu den verschiedenen Rückfragen:

    WW wird indirekt über einen zweiten Wärmetauscher durch das Heizungswasser erwärmt.

    [​IMG]

    "sofort" bedeutet, dass innerhalb von ca 5 Sekunden der Druck von 1,0 auf 1,5 bar steigt, wenn ich den angeschlossen Leitungswasserhahn ganz aufdrehe. Das System ist da direkt an die Kaltwasserleitung angeschlossen, die ca 4,5 bar Druck hat. Wieviel Wasser dabei raus kommt, weis ich nicht.

    Beim Auffülllen sind alle Heizkreise offen.

    Die Anlage ist in den letzten 9 Jahren nicht entlüftet worden.

    Das Ausdehnungsgefäß hat geleckt.

    Die undichte Bauwerksfuge hatte ich leider ganz offensichtlich, die ist aber hoffentlich jetzt dicht.
     
  5. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Zwei kleine Zusätze:

    Dabei öffne ich die Ventile natürlich relativ langsam. Ich habe diesen Rhytmus eben mal mit einem Eimer simuliert, da kommt ca 1 l raus.

    Wir haben die Purg-o-mat automatischen schnellentlüfter, muss man da trotzdem manuell entlüften?
     
  6. #6 ThomasMD, 28.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn der Druck schon bei 1 Liter um 0,5 bar ansteigt ist wahrscheinlich Dein MAG

    a) auf falschen Vordruck eingestellt,
    b) mit dem Kappenventil noch abgesperrt oder
    c) kaputt.

    Warum hat keiner das alte sabbernde MAG entdeckt?

    Die Entlüfter würde ich nach dem manuellen Entlüften absperren.
    Wie willst Du sonst feststellen, ob sich irgendwo Wasser davonmacht oder nur eine Luftblase abgegangen ist?

    Manuell entlüften (lassen) würde ich unbedingt, da die Fließgeschwindigkeit in der FBH meist nicht ausreicht, um die Luft zum Verteiler zu schieben.
     
  7. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Es ist eine komische Konstruktion - es ist eine wandhängende Heizung und das Ausdehnungsgefäß (Volumen 10l, Vordruck 1bar) hat eine flache Form und hängt dahinter, man sieht es also nicht.

    [​IMG]

    Die Lecks waren an den Rändern und es lief nicht so stark raus, daß wir Pfützen auf dem Boden hatten.

    Wir werden sie mal entlüften lassen.

    Gruss,

    Lars
     
  8. #8 ThomasMD, 28.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Hat schon mal jemand das Wasservolumen Deiner FBH ausgerechnet?
    Ein 10l-Standard-Einbaugefäß dürfte etwas zu klein sein.
     
  9. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Tja, gute Frage. Der Spezialist, der diese Dinger normalerweise betreut (kein Mitarbeiter des Herstellers), ist der Meinung, dass sie reichen. Eine Heizungsfirma, die wir mal alternativ beauftragt hatten und die nur Murks gemacht hat, fand sie zu klein dimensioniert und wir wissen nicht, wem wir jetzt glauben sollen. Bei den von Ralf geschätzten 100l würde das ja knapp reichen, oder?

    Wie kann man denn das tatsächliche Volumen ermitteln?
     
  10. #10 ThomasMD, 28.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn Du keine Unterlagen über die Heizkreislängen hast, dann kannst Du ev. am Heizkreisverteiler jeweils an Vor- und Rücklauf die Meterangaben am Rohr ablesen und ausrechnen. Dann noch die starren Leitungen dazu und der Inhalt des Wärmetauschers sollte auch bekannt sein.
    Dann rechnest Du über den spezif. Ausdehnungskoeffizienten von Wasser noch das Ausdehnungsvolumen zwischen tiefster (Winterurlaub mit Frostschutz) und höchster Temperatur + 20K Sicherheitszuschlag und weißt um vieviel Liter sich Dein Wasserinhalt ausdehnt. Dazu rechnest Du dann noch 5 Liter Zulage für Entgasungsverluste etc. und bedenkst, dass Du höchstens die Hälfte Deines Gefäßes nutzen kannst.
    Das nächst größere Gefäß nimmst Du dann.
    Ich schätze mal, 30-40 l wirst Du schon brauchen.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die 100Liter waren wirklich nur Pi*Daumen, ich kenne ja Deine FBH nicht.

    Was für Rohre, welcher Verlegeabstand?
    Gibt´s noch einen Puffer?

    Für die Berechnung des MAG braucht man einige Details. Die 10 Liter sind normalerweise aber nur für sehr kleine Heizkreise noch brauchbar.

    Gruß
    Ralf
     
  12. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Hier nun das Schaltbild (des Nachfolgemodells) unserer Station. Interessant ist, dass der Hersteller selbst für die 40KW Station nur ein 25l Ausdehnungsgefäß vorsieht, was nach den Berechnungsmethoden, die ich gefunden habe, ziemlich wenig ist.

    An Punkt 31 im Heizkreis wird die Anlage befüllt, das ist nicht nur in der Zeichnung, sondern auch in unserer Anlage direkt am Anschluss des Ausdehnungsgefässes.

    [​IMG]
     
  13. #13 ThomasMD, 28.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wahrscheinlich ist das MAG nur für den Wasserinhalt der Station und ein paar Flachheizkörper bemessen.
    Ich vermisse den Mischer. Drei- oder Vierwege?
    Über die FW-Station angesteuert oder separate Regelung? Dann sitzt aber die HK-Pumpe falsch.
    Mal doch mal den Rest der Anlage bis zu den Heizkreisverteilern.
     
  14. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Wir haben und brauchen keinen Mischer. Je nach Wärmebedarf fährt der Regler den Stellantrieb (Pos 72) im Primärkreis (das heisse Wasser des Fernwärmelieferanten) mehr oder weniger auf bzw. zu, d.h. dem Wärmetauscher (Pos 48) wird nur soviel heisses Wasser zugeführt, wie benötigt.

    Mehr gibt es nicht - das ist alles. Das nächste sind die Verteiler.

    Ich habe mal auf der Seite der Firma Eder folgende Parameter eingegeben:

    Gesamtleistung der Wärmeerzeuger: 25 kW
    Gesamtinhalt der Anlage: 200 Liter
    Medium: Wasser
    Max. zu erwartende Vorlauftemperatur: 45 °C
    Max. zu erwartende Rücklauftemperatur: 40 °C
    Absicherungstemperatur: 50 °C
    Statische Höhe der Anlage: 8 m
    Max. Betriebsdruck: 3 bar

    Der Inhalt der Anlage ist jetzt mal geraten, der Rest entspricht den Tatsachen.

    Ergebnis: Ausdehnungsgefäß mit 12L. Selbst bei 400L Anlagenvolumen kommen nur 18L MAG raus. Dann kann ich die hier diskutierten 35-40l nicht nachvollziehen, worauf beruhen die?
     
  15. #15 ThomasMD, 29.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Zum MAG später.
    Ich will erst Deine Anlage verstehen.

    Zur WW-Bereitung mit ca. 50°C muß das Heizungswasser wärmer sein (60-70°C). Was passiert da mit Deiner FBH?
    Mit vieviel Bar ist Deine Anlage abgesichert (Sicherheitsventil)?
     
  16. #16 ThomasMD, 29.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn Du Dich etwas tiefgründiger in die Materie einarbeiten willst, dann sei Dir hier eine hervorragende Veröffentlichung empfohlen:
    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich/AuslegungvonAusdehnungsgef%E4%DFennachEN12828.pdf

    Nur ganz kurz soviel:

    Da bisher Angaben zu Deiner Anlage fehlen habe ich mal über den dicken Daumen gepeilt:
    130 m² FBH mit 10er Verlegeabstand und 17x2 mm Rohr ergibt einen Wasserinhalt von 170 l.
    Kommen noch Verteiler, Rohrleitungen, Armaturen, Wärmetauscher hinzu, dann sind wir ganz schnell bei 250 l.
    Ist Deine Anlage nur mit 2,5 bar abgesichert, brauchst Du halt ein 50 l-Gefäß.
    Bei 3,0 bar sind es immer noch 40 l.
    Beides sind Minimalforderungen für Geizhälse.

    Mehr kann immer-weniger nimmer.;)
     
  17. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Hi Thomas,

    bei Warmwasserbereitung schaltet die Pumpe der FBH aus.

    Gruss,

    Lars
     
  18. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Hallo Thomas,

    Deine 30-40l hast Du aus der Tabelle, oder nicht? Die ist aber für eine maximale Überschwingtemperatur von 110° erstellt, was für Niedrigtemperaturheizungen wie bei uns nicht zutrifft.

    Ich habe daher mal anhand des von Dir empfohlenen Dokumentes alle Rechenschritte durchgeführt, dann kommt man auf 13,75l. Auch mehr als das, was wir haben, aber nicht weit weg an dem der Fa Eder, die auch bei 250l ein 12l Gefäß errechnet.

    Sobald man bei der Überschwingtemperatur nur 10° nur nach oben geht, hat das schon große Auswirkungen auf das nötige Gefäß.

    Wir werden wohl an einem größeren Gefäß schon aus Sicherheitsgründen nicht herumkommen, aber ich möchte nachvollziehen können, warum wir welches nehmen. Der Preis ist nicht das Thema, aber ich hänge mir ja zusätzliches 40l Gefäß in den Raum, wenn ich nur 20l brauche.

    Gruss, Lars
     
  19. #19 ThomasMD, 29.01.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wie wird ein weiteres Überschwingen der Solltemperatur verhindert?
    Mit welcher Temperatur wird das Primärnetz betrieben?
    Ich würde mich da lieber etwas wärmer anziehen.

    Mit welchem Vordruck ist eigentlich Dein Mini-Gefäß beaufschlagt?
    Wir waren ja eigentlich daher gekommen, dass bereits mit kleiner Wassernachfüllung ein steiler Druckanstieg entsteht, der auch bei einem 10 l-Gefäß nicht sein dürfte.

    Bei der Nachrüstung kannst Du übrigens die Kapazität des vorhandenen Gefäßes mit einbeziehen. Nur der Vordruck von beiden Gefäßen muß halt abgestimmt sein.
     
  20. larry

    larry

    Dabei seit:
    27.08.2007
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    32
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Der Westen
    Mögliche Ursachen dafür wären, dass der Stellantrieb im Primärkreis weiter öffnet als er darf, also wenn entweder der Regler ein falsches Signal an den Stellantrieb gibt oder der Stellantrieb selber kaputt geht und permanent heisses Wasser durchlässt. Der zweite Fall ist schon aufgetreten, weshalb wir den Stellantrieb durch einen größer dimensionierten ersetzt haben.

    Für diese Situation gibt es einen weiteren Sensor im Heizkreis, der bei einer Vorlauftemperatur von mehr als 55° die Pumpe abschaltet.

    Wir bekommen ca 80° warmes Wasser ins Haus. Der Primärkreis ist aber hydraulisch durch einen Plattenwärmetauscher vom Heizkreis getrennt.

    Der Vordruck liegt bei 1,0 bar. Ich habe mal gemessen und Baupläne angeschaut - die statische Höhe der Anlage ist knapp 7m, nicht wie ursprünglich geschätzt 8m. Das sollte also passen.

    Der plötzliche Druckanstieg beim Füllen hat sich verlangsamt und der Druckverlust hat sich ebenfalls deutlich verlangsamt (statt 0,5 bar in 4h nun 0,4 bar in 14h), ist aber immer noch in vergleichbarem Umfang da.
     
Thema: Druckverhalten in FBH?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. druckansieg fußbodenheizung

    ,
  2. druck fußbodenheizung

    ,
  3. fußbodenheizung druck

    ,
  4. fußbodenheizung wasserdruck,
  5. Wasserdruck fussbodenheizung ,
  6. druckabfall Fußbodenheizung,
  7. wasserdruck fußbodenheizung,
  8. fußbodenheizung wieviel bar,
  9. Wieviel bar fußbodenheizung,
  10. wie hoch soll der Druck in einer 120qm Fussbodenheizung sein,
  11. wasserdruck heizung sinkt langsam,
  12. druck in der fußbodenheizung,
  13. zu hoher wasserdruck fussbodenheizung,
  14. optimaler druck fußbodenheizung,
  15. neue fußbodenheizung kein wasserdruck,
  16. statische höhe fbh,
  17. maximaler druck fußbodenheizung,
  18. fussbodenheizung 2 bar,
  19. fbh Druck im Kreis zu niedrig mit Wärmetauscher,
  20. Fußbodenheizung wieviel wasserdruck ,
  21. wqs kann passieren wenn Druck in Fußbodenheizung zu gering,
  22. systemdruck fussbodenheizung,
  23. wasserdruck heizkreisverteiler,
  24. fußbodenheizung verliert langsam Druck ,
  25. 3 bar auf fussbodenheizung was kann passieren