LWP vernünftig entkoppeln?

Diskutiere LWP vernünftig entkoppeln? im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371

    LWP vernünftig entkoppeln?

    Hallo zusammen,

    über die Suche habe ich leider keine genaue Info gefunden.

    Folgende Ausgangssituation.
    Ich habe eine LWP von Mistubishi und einen Poroton T9 von Wienerberger - normaler Außenputz.

    Die LWP hängt auf Gummistöpseln gelagert an der Außenwand der Garage.
    Die Garage ist mit dem Haus verbunden - ca. 20 Meter neben der Garage und ein Stockwerk höher ist das Schlafzimmer.

    Davon abgesehen, dass die WP fast ununterbrochen läuft, ist im ganzen Haus und leider auch verstärkt Nachts im Schlafzimmer ein dauerhaftes Brummen zu hören.

    Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, die WP vernünftig zu entkoppeln?
    Also von diesem an der Wand befestigten Gestell runter auf z.B. ein gemauertes Podest neben die Garage?
    Wie könnte ich dann die Anschlüsse noch entkoppeln, die derzeit durch die Wand nach innen laufen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. LWP vernünftig entkoppeln?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Sind die Anschlüsse bisher nicht entkoppelt?
    Dann schnell nachholen. Der Heizer soll Flexschläuche einsetzen.

    Denkbar wäre hier aber auch die Übertragung von Luftschall. Dazu müsste man einmal die Ausbreitungsbedingungen für den Schall vor Ort anschauen.

    Oder die WP an sich hat einen Fehler (Kompressor nicht richtig gelagert o.ä.). Das müsste man durch eine Schallpegelmessung verifizieren. Der Hersteller gibt ja entsprechende Daten in seinen technischen Unterlagen an.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Hallo Ralf,

    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich glaube nicht, dass Flexschläuche eingesetzt wurden - kann ich das von außen erkennen, oder sind die idR ummantelt?
    Werde bei Gelegenheit mal Bilder machen und nach reichen.

    Ich dachte nicht, dass sich das Teil über 20 Meter weiter und ein Stockwerk höher noch so intensiv bemerkbar machen würde. Im Vorfeld wurde uns was von einer PC Lautstärke erzählt, den man ja 2 Meter daneben schon nicht mehr wahrnehmen würde .... leider weit gefehlt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf,

    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich glaube nicht, dass Flexschläuche eingesetzt wurden - kann ich das von außen erkennen, oder sind die idR ummantelt?
    Selbst wenn diese gedämmt wurden, sieht man ob sie "flexibel" sind.

    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Ich dachte nicht, dass sich das Teil über 20 Meter weiter und ein Stockwerk höher noch so intensiv bemerkbar machen würde.
    Die Frage ist, hörst Du die Wärmepumpe selbst (Lüfter und/oder Kompressor), oder vielleicht die Heizkreispumpe?

    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Im Vorfeld wurde uns was von einer PC Lautstärke erzählt, den man ja 2 Meter daneben schon nicht mehr wahrnehmen würde .... leider weit gefehlt
    Das ist natürlich Unsinn. In den Unterlagen finden sich aber Angaben zum Schallpegel. Diese muss angegeben sein. Daraus kann man die Lautstärke relativ gut beurteilen.
    Bei einer LWP reden wir meist von > 50dB(A) gemessen in 1m Abstand, bei manchen sind auch 60dB(A) und mehr angesagt. Das ist natürlich nicht mehr PC-Lüfter Niveau, sondern deutlich mehr.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Ich gehe davon aus, dass es wirklich die Pumpe ist, die an der Außenwand hängt - in den wenigen Minuten, die die Lüfter nicht rotieren, ist es merklich ruhiger / still.

    Den genauen db(A) Wert muss ich nachlesen - wir haben eine Mitsubishi Zubadan.

    Selbst bei >50 db(A) wäre ich davon ausgegangen, dass ich das Geräusch in einem 20 Meter entfernten Raum mit geschlossenen Fenstern nicht mehr wahrnehme

    Bilder von den sichtbaren Teilen der Schläuche kommen zeitnah
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Weiz
    Beruf
    GF
    Beiträge
    307
    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen

    Selbst bei >50 db(A) wäre ich davon ausgegangen, dass ich das Geräusch in einem 20 Meter entfernten Raum mit geschlossenen Fenstern nicht mehr wahrnehme
    Das hängt sehr von der Art des Schalls ab. Niedere Frequenzen können über Festkörper sehr weit übertragen werden, selbst wenn das Gerät nicht laut ist.
    Du hörst ein Brummen, daher gehe ich hier von einer Niederfrequenz aus. Wichtig wäre es zu erkennen, wodurch dieser Schall übertragen wird. Das kann über die Schläuche, Wände, Fundament ..... übertragen werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Anbei ein paar aktuelle Bilder - ich hoffe, man kann alles erkennen







    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371


    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Selbst bei >50 db(A) wäre ich davon ausgegangen, dass ich das Geräusch in einem 20 Meter entfernten Raum mit geschlossenen Fenstern nicht mehr wahrnehme
    Sollte auch so sein. Theoretisch hast Du in 10m Abstand schon 20dB weniger, und ein Fenster bringt zusätzlich noch einmal um die 30dB Schalldämmung.
    Das ist aber alles Luftschall und "Theorie".

    Deswegen hatte ich nach der Heizkreispumpe gefragt, denn wenn die nicht in Frage kommt, muss sich der Schall einen anderen Weg suchen. Den gilt es herauszufinden.

    Denkbar wäre beispielsweise, dass die Entkopplung zwischen WP und Wandkonsole nicht ausreichend ist (ich meine damit die "Gummipuffer"). Oder die WP hat einen Fehler, sprich der Kompressor ist nicht ausreichend entkoppelt, die Vibration überträgt sich auf den Gehäuserahmen und von dort über die Konsole auf das Mauerwerk.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir an dieser Heizkreispumpe jetzt eine Schaltuhr und diese Pumpe läuft Nachts nicht ... kann das sein?
    Nachts brauchen wir ja kein sofortiges Duschwasser.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Bilder habe ich erst jetzt gesehen.

    Fasse mal an die E-Leitungen ob die "virbrieren". Ob sich in der Dämmung ein Flexschlauch befindet kann man nur vermuten. Der wäre dann aber ziemlich "gespannt".

    Auch im Haus mal an die Rohre fassen. Vibrationen spürt man mit der Hand, der Mensch ist hier ein guter "Detektor".

    Luftschall könnte man mit einem Pegelmesser ermitteln.

    Ach ja, für meinen Geschmack sitzt das Teil sehr nah an der Wand. Irgendwie habe ich da noch was von Mindestabständen im Kopf, 30cm oder 40cm, müsste ich nachschauen. Findet sich aber in den aktuellen Planungsunterlagen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir an dieser Heizkreispumpe jetzt eine Schaltuhr und diese Pumpe läuft Nachts nicht ... kann das sein?
    Nachts brauchen wir ja kein sofortiges Duschwasser.
    Da geht es wohl eher um die "Zirkulationspumpe" (für WW).

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Ja, die Leitungen vibrieren, wenn man die Hand dran hält.
    Stimmt, es war die Zirkulationspumpe

    Die anderen Gerätschaften hängen innen direkt an der Wand zum Wohnhaus.
    Müsste ich auch mal bebildern - kann leider nicht genau sagen, welches Gerät wofür genau ist
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von time4web Beitrag anzeigen
    Ja, die Leitungen vibrieren, wenn man die Hand dran hält.
    Die E-Leitungen sind normalerweise nicht hart genug um Vibrationen auf das Mauerwerk zu übertragen. Die Mauerdurchführung könnte aber eine Schwachstelle sein.

    Was für Rohre wurden verwendet?
    Wie wurden diese "innen" an der Mauer befestigt? (auch isoliert?)

    Wie gesagt, an Luftschall glaube ich aufgrund der Entfernung weniger.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Vettweiß
    Beruf
    Freiberufler
    Beiträge
    371
    Ich finde leider keinen Eintrag, welche Rohre verbaut wurden.
    Innen sind die Leitungen zum größten Teil verkleidet.
    Anbei ein paar Bilder - ich hoffe, man kann etwas erkennen









    Reicht das? Kann leider nicht sagen, wie der Mauerdurchbruch innen aussieht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen