Ergebnis 1 bis 7 von 7

XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung

Diskutiere XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung im Forum Praxisausführungen und Details auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Dillingen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    27

    XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung

    Hallo

    Ich habe nun eine Frage dazu:
    Kelleabdichung mit KMB und aufbringen der Dämmung.
    Die Dämmung wird vollflächig auf die KMB Abdichtung verklebt.
    Die Dämmung die ich einsetzte ist 8cm Dick und aussen umlaufend gestuft.

    Muss ich die Stöße bzw. die Stufen umlaufend auch abdichten.!!Es gibt ja dazu auch spezielle Kleber dafür.

    Nach der Dämmung wird noch eine Noppenfolie mit Gleitschicht aufgebracht.

    gruss
    Balko
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. XPS Dämmung an Kellerwand Verklebung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Welcher Lastfall?

    Im Übrigen: Noppenbahn brauchste bei einer versickerungsfähigen Baugrubenverfüllung in keinem Fall. Gleitfolie vor der Dämmung reicht dann aus. Oder soll der lehmhaltige Boden wieder verklappt werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Dillingen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    27
    Hallo

    Das Haus möchte ich nachträglich abdichten umlaufend.
    Da es so viele Unterlagen gibt bezüglich der Kellerabdichtung und der DIN mit Beispielskizzen ; habe ich mir selber mal was gezeichnet.

    So viel ich weiss gilt die Norm DIN 18195 nur für Neubauten.
    Aber man kann ja die Abdichtung in Anlehnung nach der DIN ausführen.

    So nun die Fragen dazu:
    Abdichtung wird ausgeführt nach DIN 18195 Teil 4 und Drainage DIN4095.

    -Ist die das Drainagepacket richtig eingepackt mit Flies.
    -Ist die Kiesgrösse richtig
    -Überlappung des Geoflieses max. 10cm
    -welche Kiesgrösse sollte man oberhalb der Sickerschicht einbringen also das komlette Auffüllen
    -kann die Noppenfolie unten zur Sickerschicht so wie in der Skizze dargestellt enden
    -Sockelputz ist noch vohanden ist aber schon zum Teil hohl, der wird komplett entfernt.
    - Die Abdichtung Sockelputz wird mit Dichtschlämme vorbereitet. Bis ca.20cm nach unten von OK Gelände
    -Überlappend kommt dann die Dickbeschichtung ca.10cm auf die Dichtschlämme
    -Zum Einspannen der Noppenbahn gibt es die Delta Geo-Drain Clips und die Profilleiste.
    darauf kommt eine neue Putzabschlussleiste um den Sockelputz anzubringen.
    Ca. 10cm nach unten von OK Gelände


    mfg.
    Balko
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Also Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser, der durch Drainung auf den Lastfall Bodenfeuchte reduziert werden soll.

    Neue Frage: Wohin soll das anfallende Drainagewasser abgeführt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Dillingen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    27
    Sickerschacht wird es geben
    und an den Ecken Spülschächte

    gruss
    Balko
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Dillingen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    27
    Zitat Zitat von Balko Beitrag anzeigen
    Hallo

    Ich habe nun eine Frage dazu:
    Kelleabdichung mit KMB und aufbringen der Dämmung.
    Die Dämmung wird vollflächig auf die KMB Abdichtung verklebt.
    Die Dämmung die ich einsetzte ist 8cm Dick und aussen umlaufend gestuft.

    Muss ich die Stöße bzw. die Stufen umlaufend auch abdichten.!!Es gibt ja dazu auch spezielle Kleber dafür.

    Nach der Dämmung wird noch eine Noppenfolie mit Gleitschicht aufgebracht.

    gruss
    Balko
    Es wird eine XPS Dämmung von Jackodur sein
    JACKODUR® KF 300 Standard
    Stufenfalz
    Druckfestigkeit 300 kPa
    Dauerdruckfestigkeit 130 kPa
    Wärmeleitfähigkeit 0,034 bzw. 0,037 W/(m·K)
    Polystyrolschaum (XPS) entspricht der Produktnorm EN 13164

    gruss
    Balko
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Muss ich die Stöße bzw. die Stufen umlaufend auch abdichten.!!
    Nein, da Lastfall Bodenfeuchte bei funktionsfähiger Drainage.