Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
  1. #1
    Blechner
    Gast

    Geplanter Wandaufbau Holzständerwand

    Hallo an alle,

    wir Planen gerade unser Haus in Holzständerbauweise und nun steht der erste Entwurf vom Wandaufbau:

    von innen nach außen

    12,5mm Gipskartonplatten
    15mm OSB Platten
    Rahmen 40/60 als Installationsebene und dazwischen 4 cm Glaswolle WLG 035
    260mm/120mm Rahmen aus Fichte ausgeblasen mit Isofloc
    60mm Gutexplatten WLG 040
    15mm Außenputz

    Ergibt ca. einen U-Wert: 0,13 W/m²K
    Was haltet ihr von diesem Wandaufbau? Oder würdet Ihr irgend etwas ändern?
    Muss da noch irgendwo eine Folie dazwischen, oder reicht es wenn die Innere OSB-Platte an den Stoßen verklebt wird?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Geplanter Wandaufbau Holzständerwand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Stimmt die Schichtfolge wirklich???? Macht SO nämlich keinen Sinn.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Blechner
    Gast
    Sorry hab die OSB-Platte auf 260/120 Rahmen vergessen, hier noch mal die Korektur
    12,5mm Gipskartonplatten
    15mm OSB Platten
    Rahmen 40/60 als Installationsebene und dazwischen 4 cm Glaswolle WLG 035
    15mm OSB Platten
    260mm/120mm Rahmen aus Fichte ausgeblasen mit Isofloc
    60mm Gutexplatten WLG 040
    15mm Außenputz

    Ich hoffe das es jetzt Sinn macht ansonsten bitte ich um Abhilfe
    Geändert von Ralf Dühlmeyer (08.02.2011 um 16:24 Uhr) Grund: Wirrwar beseitigt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Blechner
    Gast
    Kopierfehler !!! Sorry hab die OSB-Platte vergessen, hier noch mal die Korektur
    12,5mm Gipskartonplatten
    15mm OSB Platten
    Rahmen 40/60 als Installationsebene und dazwischen 4 cm Glaswolle WLG 035
    15mm OSB Platten (Stöße verklebt)
    260mm/120mm Rahmen aus Fichte ausgeblasen mit Isofloc
    60mm Gutexplatten WLG 040
    15mm Außenputz
    Ich hoffe das es jetzt Sinn macht ansonsten bitte ich um Abhilfe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    70771
    Beruf
    dipl. Ing
    Beiträge
    1,128
    Die Gutexplatten halten das Isoflock?
    Glaserdiagramm gemacht?
    Statik?
    ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    12/26 als Stiele finde ich recht massiv. Das sind bei einem 62,5er Raster rd. 20% Holzanteil auf den laufenden Meter.
    8/16 oder 10/18 + entsprechende Querlattung, um auf die 26 cm zu kommen, wären sinnvoller, weil die Wärmebrücke Holz wesentlich verringert würde.

    An sonsten passts scho.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Blechner
    Gast
    Laut dem Architekten sollen die Gutexplatten das Isofloc halten!!!!
    Glaserdiagramm ist positiv, es bildet sich kein Tauwasser!
    Statik ist noch nicht fertig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    suboptimal.
    zu teuer.
    less is more.


    dühli: 20? das werden -ehrlich über alles gerechnet- fast 30%.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    70771
    Beruf
    dipl. Ing
    Beiträge
    1,128
    Nun, dan Passt im Grundsatz auch von meiner Seite - schlesse mich Ralf an, wenn nicht gewaltig Last aufliegt, können die Stiele auch weniger tief werden, und dünner aufgedoppelt werden - spart Material und bringt Dämmwirkung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Blechner
    Gast
    [QUOTE=mls;554487]suboptimal.
    zu teuer.
    less is more.


    was würden sie ändern? bin um jede Info froh, erstrecht wenn ich etwas Geld sparen kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von mls Beitrag anzeigen
    dühli: 20? das werden -ehrlich über alles gerechnet- fast 30%.
    Wenn Du Schwellen und Rähme und Wechsel und Beihölzer mitrechnest, mags knapp sein.
    Aber alleine 20 in der Fläche sind schon arg heftig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Wiesbaden
    Beruf
    IT-Analyst
    Beiträge
    133
    - innerhalb der luftdichten Ebene (äußere OSB-Platte) wäre es überlegenswert, ein anderes Dämmaterial zu verwenden, zB Holzfaser. Das gibt definitiv keine Mikropartikel an die Raumluft ab.
    - Die Installationsebene lässt sich grundsätzlich auch einsparen
    - Installationsebene UND innere OSB-Platte ist sehr viel des guten
    - Bloß keine Folie. Verklebte OSB reicht für die Luftdichtigkeit
    - Wie bereits von einigen erwähnt, scheint mir die Dimensionierung der tragenden Holzteile fast schon hochhaustauglich


    Wir hatten ursprünglich einen sehr ähnlichen Aufbau wie Du geplant, uns dann aber für den (auch nicht teureren) folgenden Aufbau entschieden (von innen nach außen)

    - GK 12,5mm, teilw. Gipsfaserplatte
    - Ständer 12/6, dazwischen 12cm Holzweichfaser WLS 040
    - OSB verklebt 22mm
    - Steico Wall (TJI) 30cm als Dämmstoffträger mit Mineralwolle WLS 032 gedämmt
    - dann diese schwarze Glasfaserbahn als Wetterschutz
    - 6/6 Lattung
    - Vorhangfassade Holz (teilw. große 3schicht-Platten, teilw. Lärche Trapezschalung

    Das einzige Problem, das wir hatten war, dass die innere Dämmung mit Holzweichfaser gegen den GK drückte und der Aufwand für das Wegspachteln der daraus resultierenden Wellen recht hoch war.
    Die Installationsebene haben wir überhaupt nicht vermisst. Elektro liegt hauptsächlich unter dem auf 4/6 Latten geschraubten Dielenboden und für Lüftung wär in der Installationsebene sowieso kein Platz. An den Stellen, an denen Dosen gesetzt wurden, mußten halt die Holzweichfasern rausgefingert werden.

    Es ist übrigens günstiger, schöner und praktischer, statt innen OSB oder 2x GK im ganzen Haus Galerieschienen anzubringen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Zimmerermeister
    Beiträge
    6
    Zitat Zitat von joerg109 Beitrag anzeigen
    Es ist übrigens günstiger, schöner und praktischer, statt innen OSB oder 2x GK im ganzen Haus Galerieschienen anzubringen.
    Naja, das ist ja zum Glück Geschmackssache. Ich würde auf keinen Fall auf doppelt GK bzw. OSB verzichten, man weiß ja nie, was man mal aufhängen möchte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    [QUOTE=Blechner;554489]
    Zitat Zitat von mls Beitrag anzeigen
    .. ändern? ..
    alles?!

    schau dir die linkliste in meiner signatur an, such dir raus, was passt ,
    lies das - dann schaugn mer weider
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    Nordhessen
    Beruf
    ewiges Schulkind
    Beiträge
    654
    Zitat Zitat von joerg109 Beitrag anzeigen
    - Die Installationsebene lässt sich grundsätzlich auch einsparen
    Aber wehe, hier postet jemand einen Wandaufbau ohne Installationsebene. Dann gibt's Gemecker. Nee, lasst bloß die Installationsebene drin, das ist schon gut so!

    - Installationsebene UND innere OSB-Platte ist sehr viel des guten
    Ich finde das richtig so. Haben wir auch, und wir werden uns um kaum etwas beim Anbringen Gedanken machen müssen. Die OSB-Platte hält einfach viel mehr als nur GK, ist steifer (Dämmplatten) etc.

    Für Holzfaser statt Glaswolle würde ich übrigens auch plädieren. Auch die kann man prima selbst anbringen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen