    - Bezug Ende August 2010
    - Klinkerverblendung
    - Keinen einzigen Schnippsel Tapete verklebt
    - Dachstuhl S10TS nach DIN 4074
    - PII Kalk-Zement-Putz (handaufgetragen) Kinderpopoglatt (danach nur Anstrich)

    Problem:Nach 18 Monaten sind einige Risse im Dachgeschoß, welche teilweise über dem DIN-Toleranzbereich, von Breite 0,2 mm liegen, aufgetreten.

    Extrem ein Riss, im Mauerwerk :mauerdes Elternschlafzimmers, an der Durchdringungen der Fußpfette. Dieser ist sogar 0,4 mm breit und 40 mm tief. (von VK Putz gemessen) Die Fußpfette liegt auf einem 1,20m Drempel.

    Weiter, ein Austreten von Schnellbauschrauben (Trockenbau Dachschräge) nur im unteren Bereich der Ringanker (also Auflagefläche der Fußpfetten) aber das nur am Rande.


    Hoffe mit diesen Angaben kann jemand was anfangen und mir eine Antwort geben.
    Noch Fragen :frust?

    Besten Dank vorab
    Gruß buersty
     
  2. Jorg41

    Jorg41

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    harz
    Ort:
    Kölle am ring
    Heizen= Trocknung der Holzbauteile = Bewegung = evtl. Rissbildung

    haste Fotos?
     
  3. #3 buersty, 11.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    Fotos
     
  4. #4 buersty, 11.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    funzt im Moment nicht
    Updates des Servers?

    versuche es später nochmal

    Gruß
    buersty
     
  5. #5 buersty, 11.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    jetzt aber
     
  6. #6 buersty, 14.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    kurzer Beschreibung dazu:

    Das erste und zweite Foto, ist im Bereich Pfetten Durchdringung durchs Außenmauerwerk auf dem Drempel im Elternschlafzimmer.
    (ein feiner Riss verläuft seitilch quer links weg, sieht man evtl. nicht so deutlich)

    Mittelpfetten:
    Das dritte Foto ist Kinderzimmer Massivwand.
    Das vierte ist die rückseitige Innenwand Elternschlafzimmer.
    .. der Riss geht also vermutlich durch den kompletten Stein.

    Gruß
    buersty
     
  7. #7 Carden. Mark, 14.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Frage 1:
    Wo ist die Frage in Ihrem Text?
    Frage 2:
    Ist es Richtig, dass ich Ihren Text so verstehen kann, dass die Fußpfetten mit GK belegt wurden und hiergegen der Innenputz im Bereich des Giebels ohne weitere Trennung geputzt wurde?
     
  8. #8 buersty, 14.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    Guten Tag Herr Carden,

    die Ausführung wurde so erstellt. (Nägel fehlen auf dem drittenFoto noch)

    Gruß nach Petershagen aus Bielefeld
    buersty
     
  9. #9 Carden. Mark, 14.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das ist aber nicht der Zustand kurz vorm Putzen.
    Da fehlt doch noch der GK.
    Auf den oberen Bildern ist doch zu vermuten, dass dieser vor Verputz schon angebracht war.
    Schöne Grüße zurück nach BI
     
  10. #10 buersty, 15.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    hier Bilder der weiteren Bauphase

    Gruß
    buersty
     
  11. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
     
  12. #12 Jürgen Jung, 15.02.2011
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    Bild3 #8: wenn dass die Befestigung der Schwellen ist und nur die, wen wundert´s?

    Bild2 #8: was ist oberhalb des rechten Fenstersturzes, der dort so jämmerlich aus dem Mauerwerk aufliegt?
     
  13. #13 buersty, 15.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    @berni -> DIN V 18550:2005-04
    sorry, sollte lauten August 2009

    @ Jürgen Jung -> das ist doch der Rolladenkasten:D
    (Sturzausbildung von außen, siehe Foto)

    Gruß
    buersty
     
  14. #14 Jürgen Jung, 15.02.2011
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    ok, ich kaufe mir doch eine neue Brille :shades
     
  15. #15 Carden. Mark, 15.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    sind das die Rissstellen?
     
  16. #16 Carden. Mark, 15.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mein Bild 1 könnte dann (aus der Entfernung) uneinheitlich Putzgrund = auf Spachtelmasse / auf Poroton Ziegel in Verbindung mit Putzdickenversprung ????
    Mein Bild 2. GK auf Holzbalken geschraubt, Holzbalken schwindet, kein Trennschnitt zum Putz, Putz klebt besser am GK als am wiederum gespachtelten Putzgrund.
     
  17. #17 buersty, 15.02.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    Hallo Mark,

    deine Vermutung (rote Kennzeichnung auf Bild 2) stimmt 100%ig.
    Was wurde hier falsch gemacht?

    Bild 2 ist Außenwand.
    Innenliegende & durchgehende Risse des Mauerwerkes, - siehe meine Bilder vom 11.02. Kinderzimmer, bzw. Rückseite -> Elternschlafzimmer.


    Gruß
    buersty
     
  18. #18 Carden. Mark, 15.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Meine Vermutungen habe ich unter #16 schon gelistet.
    Aber ob es wirklich so ist??
    Feststellungen hat auch was mit sehen, fühlen und schmecken zu tun :)
    Naja, jedenfalls oftmals Sachen die per Fotos nicht Aussagekräftig zu bewerkstelligen sind.
     
  19. #19 gunther1948, 15.02.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    da oben ganz an der spitz ist doch nur so ne pseudo firstpfette als richtpfette eingebaut. wenn nun die kehlbalken nicht kraftschlüssig angeschlossen sind, dann hauen die längskräfte in den sparren bis auf die fusspfette durch und dort sollen die eingebackenen bändern mit den nägeln und mehr oder weniger einbautoleranzen die horizontalen kraftkomponeneten einleiten? das funzt aber gar überhaupt net.
    der sparrensattel kann die H-kräfte nicht übertragen.

    das ist eines der schönen programme zum rechnen aller möglichen systeme aber ich glaub den eigentlichen kräfteverlauf in der konstruktion hat der statikus/zimmermann nix verstanden.
    im first liegende dachkonstruktionen muss man halt verstehen und entsprechend konstruieren.

    schau mal aussen nach. wenn das mauerwerk vor den fusspfetten risse aufweist dann kommt das aus dem auftretenden horizontalschub aus der firstkonstruktion.

    nicht immer sind die leute mit den weissen klamotten schuld. aber oft:winken

    gruss aus de pfalz
     
  20. #20 Carden. Mark, 15.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    wo sind dann die anderen, dann hier zu erwartenden Putzrisse?
     
Thema: Rissbildungen im Putz und an den Durchdringungen der Pfettenköpfe in Innenbereich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pfette außenputz riss abdichtungsmasse

    ,
  2. putz reißt an pfette auf

    ,
  3. Putz- Risse im innenbereich

    ,
  4. riss durch mauerwerk dachsparren
Die Seite wird geladen...

Rissbildungen im Putz und an den Durchdringungen der Pfettenköpfe in Innenbereich - Ähnliche Themen

  1. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm

    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  2. Rissbildung

    Rissbildung: Hallo Leute, habt ihr eine Idee was man gegen die Rissbildung im Neubau unternehmen kann? Laut Trockenbauer muss man mit Rissen rechnen, da es...
  3. "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe

    "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe: Guten Tag liebes Forum, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen würdet die Ursache für folgendes Problem zu analysieren. Ich möchte ein...
  4. Rissbildung Innenputz

    Rissbildung Innenputz: Hallo Community, heute habe ich ein Problem wo ich nicht mehr weiterkomme. Es geht um Innenputz, verarbeitet wurde Baumit MP 69 und KZP 65....
  5. Rissbildung im Putz bei WDVS Fassade an Fenstern

    Rissbildung im Putz bei WDVS Fassade an Fenstern: Hallo zusammen, wie auf den Bildern zu sehen weist meine Fassade an mehreren Stellen Risse auf. Sie laufen jeweils aus den Ecken der Fenster...