Wandaufbau in Ordnung?

Diskutiere Wandaufbau in Ordnung? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi, mein Bruder hat für einen Neubau (Passivhaus) folgenden Wandaufbau empfohlen bekommen: von innen nach außen: 15mm Gipskartonplatte...

  1. #1 fx freak, 15.02.2011
    fx freak

    fx freak

    Dabei seit:
    22.09.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Niederösterreich
    Hi,

    mein Bruder hat für einen Neubau (Passivhaus) folgenden Wandaufbau empfohlen bekommen:


    von innen nach außen:

    15mm Gipskartonplatte
    15mm OSB Platte
    8cm Installationsebene mit Mineralwolle
    18mm OSB Platte
    20mm Riegelkonstruktion mit Mineralwolle
    16mm DWD Platte diffusionsoffen (µ=11)
    16cm EPS (µ=20/50)
    Silikonharzputz

    Bin mir unsicher wegen dem EPS, da ich gehört habe, dass Feuchteschäden
    entstehen könnten wegen dem hohen Diffusionswert.

    Danke im Voraus für eure Antworten :)
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    eps is halt billiger als andere lösungen,
    ob´s preiswert ist, ist auch geschmacksache,
    ob´s sicher ist, zeigt u.a. e. feuchteschutzberechnung
     
  3. #3 schallundrauch, 15.02.2011
    schallundrauch

    schallundrauch

    Dabei seit:
    06.02.2011
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Region Hannover
    Wo ist denn da das Ständerwerk? Fehlt da irgendetwas oder sitzt die EPS im Ständerwerk? Kann ja irgenwie auch nicht hinkommen.

    Luftdichte Ebene soll wahrscheinlich die zweite OSB-Platte in der Installationsebene sein.

    Warum 80mm Installationsebene? Dort wo Sanitärinstallation hinkommen soll mag das nützlich sein, aber um ein paar Steckdosen zu verbauen reichen auch 50mm

    Gruß Schall
     
  4. flo79

    flo79

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    1.269
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Kronach
    @ schall. Denke der Fragesteller hat sich verschrieben und meint 200mm Riegelkonstruktion mit Miwo. (nicht 20) und die EPS-Dämmung sitzt auf der DWD-Platte, als WDVS sozusagen. Um nen Passivhaus hinzubekommen brauchst du scho Dämmung ungefähr in der Stärke. Allerdings würd die äußere Schicht bei mir wohl kein EPS werden.

    Rest wie mls geschrieben hat.

    Gruß Flo
     
  5. #5 fx freak, 17.02.2011
    fx freak

    fx freak

    Dabei seit:
    22.09.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Niederösterreich
    flo79 hat recht, sollte heißen:_
    20cm Riegelkonstruktion mit Mineralwolle :)


    @mls
    wo kriegt man diese Feuchteschutzberechnung her?


    thx
     
  6. #6 alex2008, 18.02.2011
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn der Planer etwas von seinem Geschäft versteht hat er den Nachweis gerechnet.
    Ansonsten: http://www.u-wert.net/
    Die Hinweise auf der Seite allerdings auch lesen!
     
  7. flo79

    flo79

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    1.269
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Kronach
    Schliese meine Fragestellung hier mal an da es ja fast ums gleiche Thema geht.

    Habe nach längerem Suchen und einigen Misserfolgen nun einen jungen Archi gefunden optisch und funtional ziemlich das Optimum für uns gefunden hat.

    Er schlägt nur folgendes vor. Außenwände in Holzbauweise und Innenwände in KS für die Wärmespeicherfähigkeit.

    Im Detail sieht das wie folgt aus für die Außenwand:

    12,5 mm Gipsfaser
    12,5 mm Gipskarton
    5cm Install. ebene mit KVH, vollgedämmt mit Holzfaser
    18 mm OSB verklebt
    200 mm Stegträger mit gedämmten Stegen dazwischen
    200 Dämmung. Hier schlägt er Holzfaser oder Cellulose vor. (Wenns billiger sein soll Steinwolle)
    22 mm Holzunterdeckplatte oder sowas
    3 cm Hinterlüftung
    Fassade teilweise in Rockpanel und in Lärchenholz mit Fuge

    Das ganze soll von einem ortsansässigen Holzbauunternehmen mit guten Referenzen erstellt werden.

    U-Wert soll 0,15 sein. Wäre für mich ok.

    Tragende Innenwände und die Wände zum Technikraum (mit Sole-WP) sollen aus 15 oder 17,50 cm KS Plansteinen (nach Statik) in 20/2.0 gemauert werden. Nicht tragende aus 10 cm KS Ausbaustein. Beidseitig dünnlagiger Putz.

    Die sollen von meinem Onkel (Maurermeister) erstellt werden.

    Hört sich für mich eigentlich ganz gut an. Was sagen die Spezis hierzu. Is das ok. Macht so ne Mischbauweise Sinn?

    Was soll ich für die Ständer wählen. Wie vorgeschlagen Holzfaser oder Cellu oder lieber Steinwolle?

    Is das insgesamt so ok? Der Entwurf wirds auf jeden Fall. (also optisch)

    Für Infos wäre ich sehr dankbar.

    Gruß Flo
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vom Konzept her hört sich das schlüssig an, man muß halt die Materialübergänge von Holz auf Stein sinnvoll legen und so planen, das die auftretenden Risse nicht stören...

    Holzhäuser arbeiten halt ein wenig anders als KS-Wände...
     
  9. flo79

    flo79

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    1.269
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Kronach
    Danke hpf. Aber kann man das mit sorgfältiger Planung und Ausführung vernünftig hinbekommen oder lieber die Finger davon lassen?

    Im Prinzip gefällt es uns sehr gut und alle beteiligten machen seriösen Eindruck. Wenn ich daran denke was wir davor teilweise für Leute am Start hatten...:mauer
     
Thema: Wandaufbau in Ordnung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vernünftiger wandaufbau

Die Seite wird geladen...

Wandaufbau in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau

    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  2. Wandaufbau Fertighaus 91

    Wandaufbau Fertighaus 91: Hallo, bei unserer Suche nach einem Haus sind wir auf ein Fertighaus von 1991 gestoßen. Folgenden Wandaufbau haben wir aus den Unterlagen...
  3. Wand- und Deckenaufbau in Ordnung?

    Wand- und Deckenaufbau in Ordnung?: Hallo miteinander, ich lese schon länger hier im Forum mit, da wir vorhaben entweder eine Gebrauchtimmobilie zu kaufen oder eben neu zu bauen....
  4. Ist mein Wandaufbau so in Ordnung?

    Ist mein Wandaufbau so in Ordnung?: Hallo, möchte ein Haus in Holzrahmenbauweise errichten lassen. Mein Hausbauer hat mir folgenden Wandaufbau vorgeschalgen: von Außen nach...
  5. Ist dieser Wandaufbau so in Ordnung ?

    Ist dieser Wandaufbau so in Ordnung ?: Hallo liebes Forum, bei uns im Ort steht ein geschlossener Rohbau zum Verkauf, den wir günstig erwerben können und dessen Raumaufteilung uns...