Stromstoßschalter bi- oder monostabil?

Diskutiere Stromstoßschalter bi- oder monostabil? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bräuchte einen Stromstoßschalter monostabil, ohne Ansteuerung = aus (Verhinderung der automatischen Wiedereinschaltung nach...

  1. #1 Eumeltier, 16.02.2011
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Hallo,

    ich bräuchte einen Stromstoßschalter monostabil, ohne Ansteuerung = aus (Verhinderung der automatischen Wiedereinschaltung nach Stromausfall).

    Nun habe ich bei einigen wenigen gefunden, daß sie bistabil sind, bei den meisten steht aber gar nichts dabei.
    Habe schon die HP von ABB durchforscht und dort steht dazu kein Wort...?

    Gruß,
    Martin
     
  2. #2 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Muß es denn immer ABB sein? ;)

    Finder Serie 20 ist mechanisch, da hört man jede Umschaltung und bei Nichtbetätigung braucht der auch keinen Strom, sondern verharrt alleine in der letzten Position - Stromausfall ist Dauernichtbetätigung.

    Oder Serie 13 fällt in einen definierten Zustand nach Stromausfall...

    Vermutlich haben alle Firmen ähnliche Stromstoßschalter im Angebot.

    Gruß
    Frank Martin
     
  3. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Stromstoßschalter ist immer bistabil.
    Du meinst wohl ein Einschaltrelais?
     
  4. #4 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Stromstoßschalter sind ggfs. monostabil im Sinne, daß sie Hilfsenergie zur Aufrechthaltung eines bistabilen Zustandes brauchen, d.h. sobald diese weg ist, wie bei Stromausfall, fällt der Stromstoßschalter in einen definierten Zustand und behält diesen auch nach dem Wiedereinschalten der Hilfsenergie

    Gruß
    Frank Martin
     
  5. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Jau, hast Recht.
    Man lebt und lernt...
    Danke:winken
     
Thema: Stromstoßschalter bi- oder monostabil?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stromstoßschalter bi

Die Seite wird geladen...

Stromstoßschalter bi- oder monostabil? - Ähnliche Themen

  1. Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?)

    Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?): Hi zusammen, Folgendes: Habe bei der Renovierung sämtliche Lichter per SS Schalter mit eltako S12 realisiert um Mal flexibel was anpassen zu...
  2. Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter

    Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter: Haben Stromstoßschalter (Eltako, etc.) eigentlich eine maximale Einschaltdauer? Ich würde im Flur an der Leuchte gerne einen Bewegungsmelder...
  3. Stromstossschaltung Leitungsverlegung

    Stromstossschaltung Leitungsverlegung: Hallo, Ich habe im jetzigen Haus eine solche Schaltung im Flur und wollte sie mal verstehen, bzw. nachvollziehen. Also: Nr. 1: Lampe an...
  4. Stromstoßschalter für Zentralsteuerung

    Stromstoßschalter für Zentralsteuerung: Hi, ich hab ja bisher meist Stromstoßschalter von einer bekannten Firma aus dem schwäbischen mit "E" am Anfang und "o" am Schluss verwendet....
  5. Stromstoßschalter günstig

    Stromstoßschalter günstig: Hallo, ich hatte Stromstoßschalter für den Doseneinbau gesucht. Beim Bauhaus kostet einer über 10€, also habe ich bei Ebay geschaut und dort...