Abdichtung unter Verblender

Diskutiere Abdichtung unter Verblender im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal ne Frage an die Profis. Bei uns beginnen nun die Verblenderarbeiten. Wir bauen ohne Keller, die Fundamente und...

  1. #1 Netwurst, 26.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Hallo,
    ich habe mal ne Frage an die Profis.

    Bei uns beginnen nun die Verblenderarbeiten.
    Wir bauen ohne Keller, die Fundamente und Bodenplatte sind aus WU-Beton.

    Nun soll eine Schicht KMB vom Fundament, unter dem Verblender an die Aussenseite der Innenschale angebracht werden.

    Ist dies denn korrekt? Ich dachte KMB dürfte nicht unter Mauerwerk verbaut werden. Und nun soll bei uns der Verblender darauf stehen:(

    Gruß vom Niederrhein

    Christian:winken
     
  2. #2 Carden. Mark, 26.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    0000000000
     
  3. #3 Netwurst, 26.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Schei....
    Ich dachte bisher, der Archtiekt würde gute Arbeit machen.:motz

    Aber wie sieht denn dann eine korrekte Abdichtung aus?

    SV Carden? Der Name kommt mir bekannt vor. Moment...

    Ja, genau.
    Herr Carden, ich war den ganzen Abend bei Ihnen auf der Website.
    Vielen Dank, dass Sie die Infos so gut aufbereitet ins Netz stellen.
    Es gibt dort eine Grafik mit der Überschrift "Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung".
    Gilt diese Grafik auch, wenn der Verblender aus KS besteht?
     
  4. #4 Carden. Mark, 26.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ja - gilt auch für KS
     
  5. #5 Netwurst, 26.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Ich versuche es mal mit einem Bild
    [​IMG]
     
  6. #6 Netwurst, 26.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
  7. #7 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    was ist das im blauen oval
     
  8. #8 Netwurst, 27.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Das ist die seitliche Dämmung des Fundamentes, besser gesagt der Betonsteine.
    Diese hat eine Höhe von 40cm.

    Übrigends, Geländeniveau entspricht in etwa OK Bodenplatte.
     
  9. #9 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Und was nutzt das, wenn der KS-Verblender die Kühlrippe darstellt?
    Das Detail ist Murks. Entweder falsch skizziert oder nicht zu Ende gedacht. Das geht besser. Mal den Planer damit konfrontieren. Bin gespannt was kommt.
     
  10. matzi

    matzi

    Dabei seit:
    06.03.2003
    Beiträge:
    465
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Ort:
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Erzähle bitte mal einem dummen Zimmermann was KMB heißt.
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
     
  12. #12 wasweissich, 27.02.2011
  13. matzi

    matzi

    Dabei seit:
    06.03.2003
    Beiträge:
    465
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Ort:
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Danke.
    Bei uns heißt sowas Remmers Dickbeschichtung. Dann hätte ich gewußt was gemeint ist.
    Gruß
     
  14. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Remmers ist ein Hersteller, ist aber nicht schlimm, habe schon von so manchen bausanierer gehört "die DIN 18195 ist die DIN von remmers" ;)
     
  15. #15 Netwurst, 27.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Wie sähe denn eine gute Lösung zur Minimierung der Wärmebrücke aus.
    Foamglas unter den Verblender ist sehr, sehr kostspielig, oder?
    Porenbeton wäre eine Alternative, müßte nur vom Statiker abgesegnet werden.

    Sollte als Fußpunkt eine Reihe Porenbeton eingebaut werden, so muß dieser doch sicher abgedichtet werden, oder?

    Nach meiner Laienmeinung könnte doch die KMB einfach senkrecht bis über Gelände gezogen werden. Das dürfte doch als Abdichtung reichen, da die Platte aus WU-Beton ist.
    (Darüber natürlich noch die Z-Isolierung)
     
  16. #16 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ob da überhaupt eine Z-Sperre notwendig ist?
    Warum?
    Wofür?
     
  17. #17 Netwurst, 27.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Ohne Z-Sperre?
    Wenn ich doch unter dem Verblender die erste Schicht aus Porenbeton erstelle, muss dieser doch von aussen abgedichtet werden.
    Zwangsläufig müssen die Entwässerungsöffnungen über dieser Schicht liegen. Um dieses Niveau zu erreichen benötige ich doch eine Z-Sperre.
    Oder liege ich da falsch?:winken
     
  18. #18 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
  19. #19 Netwurst, 27.02.2011
    Netwurst

    Netwurst

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektiker
    Ort:
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Stimmt :think
    Geplant war Variante a.
    Wobei c einfacher auszuführen wäre.
    ABER B ist genau was wir brauchen. :respekt
    So kommen wir voran :bierchen:

    Bleibt nur noch die Abdichtung.
    Wie gesagt, das Fundament und die BoPla sind aus WU-Beton. Ob es eine WU Konstruktion ist, konnte der Archi nicht sagen.
    Auf dem Fundament sind 2 Schichten Betonsteine gemauert und mit KMB abgedichtet worden, jedoch ohne eine Überlappung zum WU Fundament. Ist dieses schlimm?
    Grundwasser ist erst in 3,50m Tiefe.
    Unter der KS Innenschale liegt nur eine einfache Mauersperrbahn in Mauerbreite.

    Was kann ich dem Archi morgen vorschlagen. Ich habe ihm vorhin ne Mail geschickt und wir besprechen dies morgen.
     
  20. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    KMB ist für die Fußpunktabdichtung nicht geeignet > stanzt sich unter den KS-Steinen durch. Abdichtung muß über die beiden unteren Steinen hinweg 10 - 15 cm auf das Fundament geführt werden. Verwahrung dort je nach Lastfall.

    Zu der Frage, welcher Abdichtungsstoff zu verwenden ist, mußt Du warten, bis Mark seine Seite " Material " zu Ende geschrieben hat :sleeping

    http://sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht_mat.html

    Was ist eine KS-Innenschale? Innenwände??
     
Thema: Abdichtung unter Verblender
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. foamglasstein unter verblender

    ,
  2. fußpunktabdichtung verblender

    ,
  3. muss unterm klinker abgedichtet werden

    ,
  4. Abdichtun fußpunkt verblender,
  5. abdichtung unter verblendern
Die Seite wird geladen...

Abdichtung unter Verblender - Ähnliche Themen

  1. Kopf Regenbrause abdichten

    Kopf Regenbrause abdichten: Guten Morgen, Seit einiger Zeit ist unser Duschkopf der Regenbrause (30 x 30 Ideal S.) oben an den Außenrändern undicht. Mit dem letzten...
  2. Obere Abdichtung/ Verblendung/ Abdeckung der Perimeterdämmung

    Obere Abdichtung/ Verblendung/ Abdeckung der Perimeterdämmung: Hallo in die Runde, die restliche Dämmung wurde ergänzt und nun sagt sowohl unser Baubegleiter als auch unser Tiefbauer, dass die Dämmung...
  3. Abdichtung Verblender vor Pflasterung

    Abdichtung Verblender vor Pflasterung: Hallo, zum o.g. Thema habe ich hier zwar schon einige Threads gefunden, jedoch blicke ich da irgendwie nicht durch oder verstehe es einfach...
  4. Verblender bis unter GOK. Womit abdichten?

    Verblender bis unter GOK. Womit abdichten?: Hallo, als langer Mitleser des Forums möchte ich mein Problem zur Diskussion stellen. :) Nach einiger Suche und Recherche - unter anderem auch...
  5. Abdichtung Verblender gegen Erdreich

    Abdichtung Verblender gegen Erdreich: Durch eine Hanglage unseres Grundstuecks ergibt es sich, dass der Verblender bereits ca. 0.5 m unterhalb Fertig Fussboden EG, auf der WU...