Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
  1. #1

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    231

    Befestigung der Dampfbremse an der Wand

    Gibt es für die Befestigung der Folie an der Seitenwand einen oder auch mehrere Wege, die in Ordnung sind?

    Bei uns ist bereits der Innenputz angebracht, die Folie vor der Dämmung ist an der Wand aber noch nicht luftdicht befestigt. Sie ist lediglich aufgerollt in die Wand gedrückt. Die Lattung fehlt und die Gipskartonplatten entsprechend

    Da wir inzwischen schon Schimmel an den Holzfaserplatten bekommen haben wegen festgestellter Kondensfeuchte, ist mein Vertrauen sowohl zum Trockenbauer, wie zur Architektin äußerst begrenzt. Denn beide gaben vor dem Auftragen des Innenputzes grünes Licht.

    Um größeren, d. h. späteren Schaden zu vermeiden, meine Eingangsfrage:

    Wie befestigt ein sehr guter Trockenbauer die Folie luftdicht am vorhandenen Innenputz?

    Herzlichen Dank für Hinweise!

    Waldoblau
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Befestigung der Dampfbremse an der Wand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Die Antwort steht in der DIN 4108-7 mit Beispielen und die sollte die Architektin kennen.

    Dein Problem ist allerdings die bereits in die Dachkonstruktion eingedrungene Feuchtigkeit und der entstandene Schimmel durch falsche Schnittstellenkoordination der Architektin und fehlendem Hinweis des Putzers auf die fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse vor der Anbringung des Wandputzes. Insoweit sind beide Schadensersatzpflichtig. Architektin zu 100%, Putzer, weil er Hinweispflichten verletzt hat, zu allenfalls 50 %.

    Soll der bereits eingetretene Folgeschaden jetzt einfach " luftdicht " zugedeckt werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Mathematiker
    Benutzertitelzusatz
    Gebäudediagnostiker
    Beiträge
    1,316
    Zitat Zitat von Waldoblau Beitrag anzeigen

    Gibt es für die Befestigung der Folie an der Seitenwand einen oder auch mehrere Wege, die in Ordnung sind?

    Ja.

    Bei uns ist bereits der Innenputz angebracht, die Folie vor der Dämmung ist an der Wand aber noch nicht luftdicht befestigt. Sie ist lediglich [COLOR="Red"]aufgerollt in die Wand gedrückt [/COLOR ]

    Bitte etwas genauer beschreiben.

    Wie befestigt ein sehr guter Trockenbauer die Folie luftdicht am vorhandenen Innenputz?

    I.A so, wie es in den Planungsunterlagen vorgegeben ist, es sei denn, er hätte diesbzgl. Bedenken. Dann sollte er sie bereits schriftlich angezeigt haben.
    Die druckfrisch zur Verfügung stehende DIN 4108-7 (Ausgabe 01/ 2011) empfiehlt für das angefragte Detail entsprechende aktuelle Lösungsvarianten.

    Bei entsprechender Beachtung der dort aufgezeigten Ausführungsdetails könnten Planer und Verarbeiter den diesbzgl. geschuldeten "anerkannten Regeln der Technik" schon ein gewaltiges Stück näher kommen können.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Trier
    Beruf
    Dipl.-Inf.
    Beiträge
    183
    Also bei uns kommt die Dampfsperre/Dachdämmung erst ca. 4 Wochen nach dem Estrich rein, und das ist in meinen Augen auch gut so.

    Ich verstehe nicht, warum man das vor dem Innenputz/Estrich machen sollte...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Mathematiker
    Benutzertitelzusatz
    Gebäudediagnostiker
    Beiträge
    1,316
    Sorry für die Überschneidung mit Eric's Antwort ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,799
    Soll der bereits eingetretene Folgeschaden jetzt einfach " luftdicht " zugedeckt werden?
    mit Sicherheit, die werden doch nicht ihre Fehler selber offenlegen...

    wie es in den Planungsunterlagen vorgegeben ist
    hier beginnt doch das Problem, Detailplanung gibt es doch in den seltensten Fällen, weil viele Archis / Planer keine Notwendigkeit darin sehen.


    Gipser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    231
    Vielen Dank an Eric und KPS.EF!

    Viele Grüße

    Walter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von Spasssbremse Beitrag anzeigen
    ..
    Ich verstehe nicht, warum man das vor dem Innenputz/Estrich machen sollte...
    die ganzen kondensat- und nochmehr konvektionsschäden, mit denen bauherren
    hier aufschlagen, interessieren dich nicht oder du hast die teils ellenlangen
    themen überblättert oder du weisst das besser?

    hey!

    hier gehts -auch- darum, dass solche probleme und deren ursachen
    -auch- bekannt gemacht und dann vermieden werden.
    lesen .. muss schon jeder selbst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    231
    Zitat Zitat von KPS.EF Beitrag anzeigen

    Die druckfrisch zur Verfügung stehende DIN 4108-7 (Ausgabe 01/ 2011) empfiehlt für das angefragte Detail entsprechende aktuelle Lösungsvarianten.
    Na ja, fast 100 € für das Regelwerk ist schon viel ...

    Zitat Zitat von Eric Beitrag anzeigen

    Insoweit sind beide Schadensersatzpflichtig. Architektin zu 100%, Putzer, weil er Hinweispflichten verletzt hat, zu allenfalls 50 %.
    Die 150 % verstehe ich nicht: Wenn 5000 € Schaden entstehen, wäre die Architektin mit 100 %, also ganz, verantwortlich. Oder würde die Schuld des Putzers von < 50% die Schuld der Architektin um diesen Teil verringern? Vermutlich.

    Heute hat unsere Bauleistungsversicherung eine Begleichung des Schadens abgelehnt und auf die fehlende Dampfsperre nach DIN verwiesen und die Haftung des Trockenbauers angesprochen.

    Was empfehlt ihr mir?

    Die Schimmelsanierung durchführen lassen und dann dem Trockenbauer, dem Putzer und der Architektin den Schaden zahlen lassen?

    Und wie soll ich das aufteilen?

    Danke für Hinweise!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,799
    Was empfehlt ihr mir?
    den Gang zum RA

    Die Schimmelsanierung durchführen lassen und dann dem Trockenbauer, dem Putzer und der Architektin den Schaden zahlen lassen?
    erst mal wirst du die Sanierung bezahlen müssen, freiwillig werden dir die Beteiligten aber keine Kosten erstatten, also sind wir wieder beim RA, der wird dir genau sagen was zu tun ist.


    Gipser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Trier
    Beruf
    Dipl.-Inf.
    Beiträge
    183
    Zitat Zitat von Gipser Beitrag anzeigen
    den Gang zum RA

    erst mal wirst du die Sanierung bezahlen müssen, freiwillig werden dir die Beteiligten aber keine Kosten erstatten, also sind wir wieder beim RA, der wird dir genau sagen was zu tun ist.


    Gipser
    Genau aus diesem Grund kann das Bauen mit Architekt auch nach hinten losgehen: Ich streite mich nämlich lieber nur mit einer Partei.
    Da kann sich dann auch niemand gegenseitig die Schuld zuschieben...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Mathematiker
    Benutzertitelzusatz
    Gebäudediagnostiker
    Beiträge
    1,316
    Zitat Zitat von Spasssbremse Beitrag anzeigen

    Ich streite mich nämlich lieber nur mit einer Partei.
    Da kann sich dann auch niemand gegenseitig die Schuld zuschieben...
    Hierbei sind auch die Anforderungen der Landesbauordnung bzgl. aller "am Bau Beteiligten" zu beachten.

    Wenn Du im Streitfall nur den Bauausführenden verklagst, das Gericht jedoch z.B. eine Mitschuld des Entwurfsverfassers feststellt (gegebenen Falls zu 2/3), dann wirst Du wohl auf diesen Anteil des Streitwertes verzichten müssen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    bluecher
    Gast
    spassbremse - nomen est omen!
    schreibt den größten blödsinn zum einen, und empfiehlt den gang zum ra. sei froh dass dich keiner für die aussage haftbar machen kann:
    "Also bei uns kommt die Dampfsperre/Dachdämmung erst ca. 4 Wochen nach dem Estrich rein, und das ist in meinen Augen auch gut so.

    Ich verstehe nicht, warum man das vor dem Innenputz/Estrich machen sollte..."

    eric hats doch deutlich geschrieben: schnittstellenkoordination!!
    wer auf die schnapsidee kommt, wasser im nassputz und estrich bei den derzeitigen witterungsverhältnissen ohne funktionsfähige dampfsperre einzubauen, dem kann man nicht mehr helfen! da kann man nur eine physikfreie umgebung wünschen: informatik bsp.?

    warum meinen manche mit ihrem unverständnis hausieren gehen zu müssen???
    zu peinlich ... das bremst nicht nur den spass ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Genau aus diesem Grund kann das Bauen mit Architekt auch nach hinten losgehen: Ich streite mich nämlich lieber nur mit einer Partei.
    Da kann sich dann auch niemand gegenseitig die Schuld zuschieben...
    Du verstehst nicht, wovon Du redest.

    Archi haftet bei Planungs- und/oder Bauüberwachungsfehlern zu 100 % und hat dafür eine Berufshaftpflichtversicherung.

    Der Unternehmer haftet grundsätzlich ebenfalls voll, ist aber gegen Mängel nicht versichert.

    Nur wenn dem Archi ein Planungsfehler anzulasten ist, reduziert sich die Haftung des AN um das Planungsverschulden, das sich der AG dann anspruchsmindernd anrechnen lassen muß.

    AG kann sich aussuchen, wen von beiden er in Anspruch nimmt.

    Doppelter Haftungszugriff und da soll das Bauen mit versichertem Archi " nach hinten " losgehen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    231
    Zitat Zitat von Eric Beitrag anzeigen

    Nur wenn dem Archi ein Planungsfehler anzulasten ist, reduziert sich die Haftung des AN um das Planungsverschulden, das sich der AG dann anspruchsmindernd anrechnen lassen muß.

    AG kann sich aussuchen, wen von beiden er in Anspruch nimmt.
    Danke, Eric - wertvolle Hinweise!

    Ob es ein Planungsfehler bei uns war, kann ich nicht beurteilen. Die Folie sollte jedenfalls nach dem Einbringen von Putz und Estrich geschlossen werden und die Gipsfaserplatten dann fertig angebracht werden - Planungsfehler?

    Architekt fragte vorher noch beim Trockenbauer an, ob das Anbringen des Innenputzes ok. sei (Bauzustand wie auf den Bildern mit nicht luftdichter Folie) und der gab grünes Licht.

    Ist ein Gang zum Rechtsanwalt wirklich unumgänglich? Das würde doch die Gesamtkosten meiner Sanierung in die Höhe treiben, vermutlich habe ich dann Wochen bis Monate Baustillstand, alle hätten hinterher nur Nachteile.

    Kann man einen Schaden von etwa 3000 - 4000 € nicht vernünftig im Gespräch "verteilen"?

    Zum provisorischen Wandanschluss die Bilder: