Unterdruckwächter und Lüftungsanlage

Diskutiere Unterdruckwächter und Lüftungsanlage im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi Experten, habe ein komisches Problem. Wir haben einen gemauerten Grundofen und eine Lüftungsanlage. Auflage war,dies mittels eines...

  1. #1 coroner, 01.03.2011
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi Experten,
    habe ein komisches Problem.
    Wir haben einen gemauerten Grundofen und eine Lüftungsanlage.
    Auflage war,dies mittels eines sog."USAs" zu koppeln,so dass dieser
    beifehlendem Diffrenzdruck zwischen Aufstellraum und Verbrennungsraum
    die Lüftung vorsorglich abschaltet. Soweit so gut,gibts ja tausendfach.

    Unsere Lüftung (alpha Innotec LG530) schaltet jedoch ständig ab,wenn sie
    den USA angeklemmt hat. Dieser ist dabei noch nicht mal "in Betrieb" da der
    Grundofen nichtmal brennt, schon garnicht hat er "ausgelöst".
    Trotzdem schaltet die Lüftung ab.
    Woran kann das liegen? Ist der USA von Brunner nicht mit den AI Geräten
    Kompatibel? Schaltet der "falsch" - also "Kontakte geschlossen=ok" und die Lüftung
    interpretiert das als "Kontakte geschlossen -> abschalten" ?
    Wiegesagt, der USA lösst garnicht aus, er hat - seinen LED's zufolge
    kein Problem und ist im "Standby".

    Vielleicht hatte ja jemand schonmal so ein Problem ?!
    lieben dank für eure antworten
    coroner
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Müsste man doch aus den technischen Unterlagen entnehmen können. Vermutlich braucht das Teil nur einen potenzialfreien Kontakt.

    Jetzt kann man natürlich raten, warum das nicht funktioniert. Sollte aber für einen Eli keine Herausforderung sein, das herauszufinden.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 coroner, 02.03.2011
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi Ralf,
    tja - müsste... die Unterlagen die ich habe lassen leider garkeine Rückschlüsse
    zu. Technische Manuals bekommen wohl nur die Handwerker, ich dachte es
    einfach selbst zumindest diagnostizieren zu können um dem Eli bzw. dem
    Lüftungsbauer entsprechend anweisen zu können. Sonst kann einem ja immer
    viel erzählt werden. Der Hersteller des USA erklärt schon nachvollziehbar,
    dass die Anlage die Kontakte im "standby" immer "geschlossen" hat.
    Allein schon aus dem Grund, damit bei einem Stromausfall grundsätzlich "ausgelöst" wird. (Wobei bei einem Stromausfall ja auch die
    Lüftung aus sein sollte... :winken)

    Naja.... und an der Lüftung wird ja damit sozusagen "gebrückt" was diese als
    "Stop" interpretieren wird... Vielleicht gibts ja aber auch irgendwie eine art
    "Inverter" dazu - entweder als Einstellung der Lüftung oder als Relais zum davor bauen...:o
     
  4. #4 nachttrac, 02.03.2011
    nachttrac

    nachttrac

    Dabei seit:
    23.03.2008
    Beiträge:
    695
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Bayern
    Möglicherweise sind die Luftmengen so eingestellt, das von Haus aus ein Unterdruck im Haus Herrscht. Vielleicht wurde falsch eingemessen. Dreh doch mal die Tellerventile der Abluft zu und schau was passiert. Oder einfacher: Mach ein Fenster und schließ das Gerät an. Schaltet es dann immer noch ab wars das nicht
     
  5. #5 coroner, 02.03.2011
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    @nachttrac
    nein, nein - nicht falsch verstehen... der USA schaltet ja nicht aufgrund
    falscher Druckverhältnisse (was er mit einer LED anzeigen würde) sondern
    er schaltet halt einfach ;) Einfach so... auch wenn der Ofen garnicht an ist.
    Habe mit allen Herstellern gesprochen und jeder sagte, seine Variante sei
    korrekt (USA = gebrückt=ok, offen=ausgelöst - begründet mit Thematik Stromausfall --- Lüftung = offen=Lüftung läuft, gebrückt= Lüftung stop)

    Empfehlung ist nun wohl ne Art Relais dazwischen zu bauen... so'n Käse :mauer
     
  6. #6 Achim Kaiser, 02.03.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    DA ist die Beschaltung grade anders rum.

    Aus dem Schaltplan der Lüftungsanlage lässt sich nicht entnehmen wie das Signal verarbeitet wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema: Unterdruckwächter und Lüftungsanlage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. unterdruckwächter stromausfall

    ,
  2. bora unterdruckwächter

    ,
  3. USA schaltet lüftungsanlage immer aus

    ,
  4. Alpha innotec Lüftung Unterdruck im haus
Die Seite wird geladen...

Unterdruckwächter und Lüftungsanlage - Ähnliche Themen

  1. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin

    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  2. Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter

    Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter: Hallo, in unserer Wohnung (MFH, 10 Jahre alt) wird der Kamin ausgetauscht. Bei der Gelegenheit möchte ich einen Unterdruckwächter einbauen, der...
  3. Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter

    Kaminofen und Lüftungsanlage - Fragen zu Unterdruckwächter: Hallo, ich lese schon eine Zeit lang mit, habe mich nun aber registriert, da ich ein paar Frage zu Unterdruckwächtern habe: Folgende...
  4. Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter

    Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter: Hallo Experten und Forumsnutzer, gerade findet sich unser neues Zuhause (EFH als KfW-EH 55, Schlüsselfertig) im Bau. Rohbau ist bereits fertig....
  5. eigensichere Lüftungsanlage contra Unterdruckwächter

    eigensichere Lüftungsanlage contra Unterdruckwächter: Hallo zusammen, zum Thema "Gleichzeitiger Betrieb KWL und Kaiminofen" gibt es ja im Netz und auch hier im Forum ausreichend Informationen....