    Über das normale hinausgehende Schutzeinrichtungen in der Elektroinstallation

    Hallo,

    ich bin Sicherheitsfanatiker

    Und wenn der ganze Verteilerkasten mal neu kommt, dann sollte es auch gleich 120prozentig sein... (bei der Überlegung wieviele RCDs ich haben will, wird mir schon schwindelig )

    Was gibt es noch an zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen über die üblichen hinaus und welche sind davon sinnvoll?

    Wir werden hier über Freileitung versorgt (ich zwar inzwischen über Luftkabel, aber was nutzt es, wenn das ganze Dorf noch an der Freileitung hängt). Daß einzelne Adern gerissen sind, kam schon vor, damals waren es zwei Phasen, aber es hätte auch der PEN sein können

    Weiterhin gab es hier schon ein paarmal seltsame Unterspannungen, die dazu führten, daß einige Geräte ihre Daten im EEPROM verloren haben und somit (für den Normalbenutzer) nicht reparabel waren (da kein Reset möglich).

    Gegen Über- und Unterspannungen gibt es Über- und Unterspannungsrelais, fürs Haus sicherlich am besten für jede Phase separat da sonst gleich alles Licht aus geht...
    Die helfen dann auch gegen einen eventuell wandernden Sternpunkt.
    Aber da PEN-Leiter hier ankommt, ist dann natürlich auch der PE-Leiter weg.
    Hiergegen hilft wohl in erster Linie ein guter eigener Erder...

    Was kann man noch tun? Messung der Spannung zwischen PE und einem Hilfserder, um eine PE-Unterbrechung zu erkennen?

    Etwas anderes interessantes, was ich noch gefunden habe, ist ein automatischer Phasenumschalter, welcher solange noch eine der drei Phasen brauchbar ist, diese Phase durchschaltet.
    Einerseits gar nicht so schlecht, solange eine Phase noch ok ist, läuft dann die Heizung etc. noch, andererseits wird es natürlich wahrscheinlich nicht lange dauern, bis der Strom aufgrund von Reparaturarbeiten ganz abgestellt wird.

    Was ist mit vierpoliger Absicherung wegen N-Überlastung? Man liest immer wieder über die 150Hz-Oberwellen, welche sich im N addieren, aber welche Ausmaße dies wirklich hat, habe ich keine Ahnung?


    Also, was kann man noch tun, damit es 120prozentig wird?

    Gruß,
    Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Über das normale hinausgehende Schutzeinrichtungen in der Elektroinstallation

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Daumen runter Endlich mal nicht "billichwillich"

    In solch einem Fall würde ich die komplette Anlage als lokales TT-System errichten (natürlich mit gutem eigemen Erder) und den Zusatzschutz mittels Vorschaltung eines selektiven Fehlerstromschutzschalters erzielen (also zwei FI gestaffelt).
    Dabei wird der VNB-PEN nur als N genutzt (aber auch örtlich eben NICHT gestützt) und der PE lokal erzeugt. Somit ist die Sicherheit bei indirektem Berühren völlig unabhängig vom speisenden Netz.

    Ob Spannungsüberwachung etwas bringt, hängt von den Geräten ab. Ist ME im Privatbereich viel Aufwand für wenig Nutzen.
    Wirkungsvoller wäre eine online USV für die kritischen Geräte.

    Eine Neutralleiterüberlastung ist bei korrekter Installation und Verwendung moderner, zugelassener Geräte (leistungsfaktorkorrigierte Schaltnetzteile) kaum zu befürchten. Höchstens in aufgeteilten Drehstromkreisen, die man aber in Neuanlagen sowieso meiden sollte.

    Kontraproduktiv würde da eine Außenleiterumschaltung sein. Die ist also mit Vorsicht zu genießen (aber mit entsprechendem Aufwand - Querschnitte - auch sicher machbar).


    Für die Praxis viel bedeutsamer ist aber ne korrekte Stromkreisauslegung:

    Lichtstromkreise nur mit 10A, allgemeine Steckdosen- oder gemischte nur mit max. 13A (ggf. in C) absichern (und zwar auch bei 2,5er Querschnitt, den der reale Schwachpunkt sind meist nicht die Leitungen, sondern die Schukosteckverbinder).

    Wechselstromgeräte, die tatsächlich 16A benötigen (gibts heute aber kaum noch), dann mit (blauen) CEE-Steckern ausrüsten.
    Unsinnige Geräte (z.B. "Blitz-Wasserkocher" mit knapp 4kW über Schuko) vermeiden.

    Hochwertiges Installationsmaterial verbauen.
    KEINE Installation OHNE Abzweigdosen ausführen (Reihenschaltung zahlreicher Klemmstellen vermeiden)!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Brandenburg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Beiträge
    593
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    In solch einem Fall würde ich die komplette Anlage als lokales TT-System errichten (natürlich mit gutem eigemen Erder)
    Aus irgendwelchen Gründen ist mit das TT-System unsympathisch... der Gedanke daß zwischen N und PE irgendeine Spannung entstehen kann..

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    und den Zusatzschutz mittels Vorschaltung eines selektiven Fehlerstromschutzschalters erzielen (also zwei FI gestaffelt).
    Das hatte ich sowieso geplant, da es auch Unterverteilungen in Nebengebäuden geben wird, die aber ihren FI vor Ort haben sollen. Damit die Leitung zur Unterverteilung aber auch geschützt sein soll (auch wegen Brandschutz) selektiven FI davor.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Dabei wird der VNB-PEN nur als N genutzt (aber auch örtlich eben NICHT gestützt) und der PE lokal erzeugt. Somit ist die Sicherheit bei indirektem Berühren völlig unabhängig vom speisenden Netz.
    Aber mal überlegen, im Falle der PEN-Unterbrechung unterscheidet sich das TN-Netz (mit lokalem Erder) vom lokalen TT-Netz nur noch durch die Verbindung PE-N im HAK. Dh. der lokale Erder würde als N-Ersatz dienen und Strom in ihn fliessen, somit eventuell den PE auf Potential bringen. Auch nicht gut.

    Aber rein emotional wäre mir irgendwie ein Anschluß als TN-Netz mit PEN-Überwachung und automatischer Abschaltung im Unterbrechungsfall lieber. Widerspricht aber irgendwie dem KISS-Prinzip. Hmmmm.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Ob Spannungsüberwachung etwas bringt, hängt von den Geräten ab. Ist ME im Privatbereich viel Aufwand für wenig Nutzen.
    Unterspannung hat wie gesagt schon zu Schäden geführt... und eine Überspannung aufgrund von wanderndem Sternpunkt ist bei einem unterbrochenem (PE)N natürlich auch ein realistischer Fall.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Kontraproduktiv würde da eine Außenleiterumschaltung sein. Die ist also mit Vorsicht zu genießen (aber mit entsprechendem Aufwand - Querschnitte - auch sicher machbar).
    Wenn man im Verteilerkasten den Außenleiter auf den folgenden Wechselstromkreis schaltet, welcher gut ist, welche Probleme siehst Du da?

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Lichtstromkreise nur mit 10A, allgemeine Steckdosen- oder gemischte nur mit max. 13A (ggf. in C) absichern (und zwar auch bei 2,5er Querschnitt, den der reale Schwachpunkt sind meist nicht die Leitungen, sondern die Schukosteckverbinder).
    Sowieso.

    Was ist mit 10mA FI in der Werkstatt, wo man auch mal an Elektrogeräten schraubt? Oder kein Nährwert zu 30mA?

    Und wie sieht das mit Erdungen in Nebengebäuden aus? Jedes Nebengebäude als lokales TT-Netz (wie gesagt, emotionale Abneigung). Oder einfach als TN-S (wie wohl meistens gemacht)?
    Den PE bei TN-S im Nebengebäude nochmal über eigenen Erder auf Erdpotential zu bringen ist wohl wegen Ausgleichsströmen nicht so die gute Idee?

    Gruß,
    Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Mhhhh *kopfrauch*

    Ihr könntet hier genauso gut auf Japanisch reden...

    Das würde ich glaub ich eher verstehen *kopfschüttel*

    Warscheinlich braucht man da 3 Semester E-Technik für
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ich verstehe Deine Bedenken nicht:

    Der N ist ein aktiver Leiter, daher durchgehend genauso zu isolieren und zu behandeln (mit geringen Ausnahmen, z.B. Schaltbarkeit oder nicht nötiger Überstromschutz) wie ein Außenleiter!
    Es ist daher völlig egal, ob der N eine Spannung gegen Erde (bzw. gegen örtlichen PE) führt oder nicht.

    Wo siehst Du da ein Problem?


    Im Gegenteil:
    Bei TN-C-S hat man die Wahl (sofern nicht eh eine Variante zwingend vorgegeben ist) zwischen Pest und Cholera:
    Entweder ungestützter PEN, dann volle 230V am Schutzleiter im Falle der PEN-Unterbrechung.
    Oder örtliche PEN-Stützung, dann im Unterbrechungsfall zwar näherungsweise gleiches Potential, aber dafür heftigen Stromfluß über Deinen Erder!!!
    Von Korrosionsgefahr im Regelbetrieb durch vagabundierende Ströme gar nicht zu reden.


    Im Bereich mit erhöhtem Personenschutzbedarf bringen 10mA-FI durchaus noch eine Verbesserung. Nicht nur in Werkstattbereichen (dort ggf. zusätzlich mit Trenntrafo arbeiten), sondern z.B. auch für Steckdosen im Bad und zugelassene Verbraucher in den Schutzbereichen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    ...KEINE Installation OHNE Abzweigdosen ausführen (Reihenschaltung zahlreicher Klemmstellen vermeiden)!!!
    Meinst Du nicht eher "EINE Installation OHNE Abzweigdosen..." oder "KEINE Installation MIT Abzweigdosen..."?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Brandenburg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Beiträge
    593
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Wo siehst Du da ein Problem?
    Ist irgendwie ein emotionales Problem. So von wegen daß der PE nur an meinem eigenen Erder hängt und wenn der weggammelt oder wechselnde Erdwiderstände aufgrund wechselnder Grundwasserstände... im TN-Netz mit lokalem Erder hat man noch ein Backup :-)

    Beim Erder fällt mir was ein zur Fachkompetenz - mein Elektromeister hat mir ein verzinktes Erdungsband mitgebracht für die Verlegung in der Erde. Da ich nicht drüber nachgedacht habe, liegt es nun auch in der Erde.

    Naja, der Graben war eh offen, so daß die Kosten nicht hoch waren. Und es wird noch genügend gebaut hier, daß nochmal die Chancen kommen, kostengünstig eine dauerhaftere Erdung herzustellen.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Im Bereich mit erhöhtem Personenschutzbedarf bringen 10mA-FI durchaus noch eine Verbesserung. Nicht nur in Werkstattbereichen (dort ggf. zusätzlich mit Trenntrafo arbeiten), sondern z.B. auch für Steckdosen im Bad und zugelassene Verbraucher in den Schutzbereichen.
    Ja, im Bad ist auch klar. Beim Trenntrafo hab ich noch so meine Bauchschmerzen....

    Mit FI wird das Gerät sofort stromlos, wenn ich irgendwas berühre, wo Spannung drauf ist.
    Wenn das Gerät am Trenntrafo hängt, dann merke ich nicht mal, wenn ich was berühre, wo Spannung ist. Wenn ich nun mit einem weiteren Körperteil an einen anderen Punkt im Gerät mit anderem Potential komme...

    Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wenn ich mit einer Hand den N anfasse und dann mit der zweiten die Phase - werd ich dann gegrillt oder fliegt trotzdem der FI weil noch genügend Strom durch mich zur Erde abfließt?

    Gruß,
    Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von Eumeltier Beitrag anzeigen
    wenn ich mit einer Hand den N anfasse und dann mit der zweiten die Phase - werd ich dann gegrillt oder fliegt trotzdem der FI weil noch genügend Strom durch mich zur Erde abfließt?
    Nö, warum sollte er? Der Strom ist faul, er nimmt den schnellsten/besten Weg.


    zur Netzform, lässt dir dein EVU überhaupt die Wahl?
    Und ich tendiere zum TNS netz,
    sollte dir obig angedachte PEN-Unterbrechung im TT passieren (als N-Unterbrechung), wären Ströme über den Erder dein geringstes Problem.

    Mir ist auch der Stromexpress im PE(N) Richtung Trafo sympathischer als ein Anlagenerder im (fast) kiloohmbereich.

    Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Elektrizität würde ich weit oben auf die Liste schreiben.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Eumeltier Beitrag anzeigen
    ...
    Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wenn ich mit einer Hand den N anfasse und dann mit der zweiten die Phase - werd ich dann gegrillt oder fliegt trotzdem der FI weil noch genügend Strom durch mich zur Erde abfließt?...
    Das hängt ganz von Deinem Standpunkt ab.
    In der (gefüllten) Stahl-Badewanne könnte er rausfliegen, wenn die Wanne aus Metall, ein metallener Brausschlauch in die Wanne hängt oder die Wanne noch am Potentialausgleich hängt.

    Auf dem Wohnzimmersofa mit den Füßen auf den Kissen, wird es wohl erst nach einer halben Stunde anfangen, nach verschmortem Fleich zu stinken.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Brandenburg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Beiträge
    593
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    zur Netzform, lässt dir dein EVU überhaupt die Wahl?
    Na, wir haben ankommend ein TN-C, aber ein lokales TT ist doch immer erlaubt, oder?
    Gut, ob was zur PEN-Stützung in der TAB steht, weiß ich jetzt nicht.

    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    sollte dir obig angedachte PEN-Unterbrechung im TT passieren (als N-Unterbrechung), wären Ströme über den Erder dein geringstes Problem.
    Deswegen denke ich ja an Über- und Unterspannungsrelais....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Brandenburg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Beiträge
    593
    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Das hängt ganz von Deinem Standpunkt ab.
    In der (gefüllten) Stahl-Badewanne könnte er rausfliegen, wenn die Wanne aus Metall, ein metallener Brausschlauch in die Wanne hängt oder die Wanne noch am Potentialausgleich hängt.
    Also, beim Basteln an Elektrogeräten immer einen fetten Erdungsanschluß am Körper haben...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Cool

    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Das hängt ganz von Deinem Standpunkt ab.
    Wie so manches.
    Mein Standpunkt ist z.B. daß Stahl-Badewannen stets aus Metall sind...
    In der (gefüllten) Stahl-Badewanne könnte er rausfliegen, wenn die Wanne aus Metall ... ist
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    ...Mein Standpunkt ist z.B. daß Stahl-Badewannen stets aus Metall sind...
    Da haste auch wieder recht.

    Jetzt stehts 1:1. (s.a.#6)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Da haste auch wieder recht.

    Jetzt stehts 1:1. (s.a.#6)
    Bier? Nö, heute gibt´s



    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Cool

    Nein, es steht 2:0 (wenn Du das so ausdrücken willst).
    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Meinst Du nicht eher "EINE Installation OHNE Abzweigdosen..." oder "KEINE Installation MIT Abzweigdosen..."?
    Denn ich meinte sehr wohl eine Installation nach alter Väter Sitte MIT Abzweigdosen (also in Baumstruktur), eben statt einer solchen (heute weithin üblichen) mit Geräteabzweigdosen (also in "Busstruktur")!

    Technisch gesehen ist die "altertümliche" Variante nämlich weit überlegen:
    Geringere Schleifenwiderstände, viel weniger in Reihe geschaltete Klemmstellen und kürzere Stromwege.