    Wie stellt man fest ob an einer Metallbadewanne oder -dusche der Potentialausgleich angeschlossen wurde, bzw. in Ordnung ist wenn alles eingebaut und verfliest wurde und man nicht mehr nachsehen kann oder drankommt.


    *Wie ist das in Altbauwohnungen
    *Bei neu eingebauten BW/Duschen

    Wird auch beim E-check dieses überprüft?
     
  2. Vossi

    Vossi

    Dabei seit:
    30.11.2008
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wohnraumgestalter
    Ort:
    Wolfenbüttel
    Benutzertitelzusatz:
    Freigeist und Erfinder
    Schwiegermutter und Toaster?? *duckweg*
     
  3. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Bist du schon länger Elektriker?:shades
     
  4. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Geh wieder zurück zum Fasching Vossi!

    Wat is?
     
  5. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Antworte einfach nicht wenn Du es nicht weisst

    Du darfst auch sachdienliche Hinweise hier einbringen Ludolf!
     
  6. Vossi

    Vossi

    Dabei seit:
    30.11.2008
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wohnraumgestalter
    Ort:
    Wolfenbüttel
    Benutzertitelzusatz:
    Freigeist und Erfinder
    kann man das nicht messen? Einmal an der Duschwanne und einmal an der Erdungsschiene?
     
  7. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Toaster?
    Wie erklärt man das?
    Und geht das überhaupt?
     
  8. #8 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Dazu müsste man aber an der Duschwanne ein Stück blankfeilen oder -schleifen. Ob das wohl auf Begeisterung bei besagter Schwiegermutter stößt?

    Herkömmliche Mörder benutzten (bis zur Einführung der vermaledeiten FI-Schutzschalter) einen Fön, weil das halt so üblich war, dass Frau sich in der Wanne die Haare gemacht hat. Der Toaster hätte halt doch ein wenig Misstrauen hervorgerufen.

    Nein jetzt mal ohne Mist Ihr Strippenzieher. Stimmt es, dass die Stahlwannen nicht mehr angeschlagen werden müssen/sollen/dürfen?
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ja!

    Potentialausgleich soll vermeiden das ein Potential eingeschleppt wird.

    @chipC
    Prüfung durchgängigkeit des Potentialausgleichs, messung mit einem Prüfstrom von 200mA. Kann jedes aktuelle Messgerät für VDe 0100/610
     
  10. #10 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Nochmal die selbe Frage:
    Antwort:
    ???
     
  11. #11 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Gerade gefunden:
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    ob die Wanne geerdet ist oder nicht beeinflusst nicht (unmerklich) das Auslöseverhalten vom FI. Acrylwannen waren eh schon immer aussen vor.
    Interessant wird's beim Verlassen der Wanne oder beim Berühren der Wasserleitung.

    Der Potentialausgleich soll dafür sorgen das alle Leitungen die in's Bad führen gleiches Potential haben, alles keine 'Fremdspannung' einführen.


    btw. kennt jemand den spez. Widerstand von Email?

    Grüsse
    Jonny
     
  13. #13 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wofür der Potentialausgleich gedacht ist oder war, ist schon klar.
    Interessant ist doch, dass er für Wannen jetzt nicht mehr notwendig sein soll.

    Da Emaille aus Glas besteht, dürfte der Widerstand gegen Unendlich gehen.
    Das Unwägbare dürften irgendwelche Haarrisse sein, die dem Wasser Zutritt bis zum Metall gewähren.
     
  14. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    In meiner Tabelle steht für Glas ein Rho von 10 hoch 15 Ohm x cm.
    Danach wird nur noch "Quarz" mit 10 hoch 18 erwähnt.
     
  15. #15 fmw6502, 08.03.2011
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Dazu gibt es auch Meßverfahren, Beispielsbeschreibung
    Aber den Blick vom Sanitärer oder des Architekten möchte ich dann sehen :mega_lol:

    Gruß
    Frank Martin
     
  16. #16 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    @fmw6502

    Kenne ich auch vom Verbuddeln von Gastanks.
     
  17. #17 Dieter70, 08.03.2011
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Früher, als der PA der Wanne noch gefordert war, hab ich bei fehlender Revisionsöffnung einfach ich Berreich unter dem nicht sichtbaren Wannenrand mit einen gezielten Schlag auf einen Nagel ein kleines Loch in das Email geschlagen, um eine Niederohmigkeitsmesung gegenüber dem PA durchführen zu können.
     
  18. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Spitzen Idee!

    Na das ist doch mal ne praxisbezogene und fragebezogene Antwort die einem weiterhilft!:respekt
     
  19. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    E Check

    Wäre nur noch die Frage offen:

    Wird auch beim E-check dieses überprüft? Also die ordnungsgemäße Funktion/Meßwert der BW/Duschenerdung wenn man nicht hinkommt.

    Müßte VDE eigentlich nicht eine Zwangs-Revisionsöffnung vorschreiben?
     
  20. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Wannenerdung ist nicht mehr vorgeschrieben, durchgängigkeit der Schutzleiter(mittels geeignetem Messgerät, Messstrom 200mA) wird an den Betriebsmitteln gemessen also an der Oberfläche der Wanne. Und dann sind wir wieder beim Thema, Widerstand der emailschicht. :D

    Revisionsöffnung für Messungen sind also keine erforderlich.

    Grüsse
    Jonny
     
Thema: Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wie testen ob wasserleitung geerdet

    ,
  2. erdungskabel badewanne verlängern

    ,
  3. müssen wasserleitungen geerdet werden

    ,
  4. wie prüft man ob eine badewanne geerdet ist,
  5. Badewanne Altbau Geerdet ,
  6. ist die wasserleitung geerdet wie messen,
  7. badewanne erden
Die Seite wird geladen...

Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen - Ähnliche Themen

  1. Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert

    Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert: Hallo zusammen, um es kurz zu fassen, unser Balkon wurde nicht per Absprache saniert und wir versuchen dem Dachdecker zumindest wegen falschen...
  2. Überprüfung und wiederkehrende Messung

    Überprüfung und wiederkehrende Messung: Hallo zusammen, mein Mieter hat eine von mir gestellte Gasetagenheizung (Außenwandgerät), welches er allein nutzt. Der andere Mieter hat mit mir...
  3. Wie überprüfen ob der EG-Anstrich zweimal oder nur einmal erfolgte?

    Wie überprüfen ob der EG-Anstrich zweimal oder nur einmal erfolgte?: Hallo, angenommen es wäre mit einer Malerfirma vereinbart worden, dass auf dem Oberputz ein 2-maliger EG-Anstrich durchgeführt wird, wie kann man...
  4. Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?

    Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?: Hallo, ich will überprüfen ob ein Handwerker bei der Berechnung von Arbeiten an einer Fassade nicht zu viele Quadratmeter abgerechnet hat, wie...
  5. Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung

    Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung: Hallo zusammen, ich hoffe das ist einigermaßen das richtige Unterforum. es geht um folgendes; Wir haben in unserer DHH Zentral im EG eine...