Windkessel/Ausdehnungsgefäß

Diskutiere Windkessel/Ausdehnungsgefäß im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; wie groß muß ein Windkessel/Ausdehnungsgefäß sein: für Regenwasserpumpe für Garten und WC ?

  1. jos321

    jos321

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Langenzersdorf
    wie groß muß ein Windkessel/Ausdehnungsgefäß sein: für Regenwasserpumpe für Garten und WC ?
     
  2. #2 buersty, 12.03.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    Hallo jos321,

    die Formulierung deiner Frage ist etwas dürftig.

    Bitte mal mit genauen Angaben definieren.

    Laubenpieper, EFH-Besitzer, etc.?
    Ist das Regenwasser, oder evtl. aus einem Brunnen?

    Gruß
    buersty
     
  3. jos321

    jos321

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Langenzersdorf
    Pumpe: 3m3/Std
    Einschaltdruck: 3 bar
    Ausschaltdruck: 4 bar
    Gartenberegnung ca 250m2
    3 WC
    Regenwassertank: 5 m3, mit Nachfüllung
     
  4. #4 buersty, 13.03.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    - die WC´s mit Spülkasten (ca. 0,3l/sek bei 3 bar Fließdruck)
    - oder Druckspüler (ca. 1L/sek bei 3 bar Fließdruck)
    Ist der Ein- und Ausschaltdruck des Druckschalters fix, oder kann man da noch was verstellen?

    Sicher hilft dir diese Seite schneller weiter:

    http://www.der-brunnen.de/bohrbrunnen/kessel/stahl.htm

    Dort findest du auch ein Excel-Programm für deine Berechnung.

    Gruß
    buersty
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    In eine Regenwasseranlage sollte möglichst kein MAG, das nicht durchströmt ist, eingebaut werden.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  6. jos321

    jos321

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Langenzersdorf
    herzlichen dank für die nützlichen hinweise;
    - WCs haben Spülkasten
    - Ein-/Ausschaltdruck veränderbar

    Problem: nur Platz für ca 100 cm hohes Ausdehnungsgefäß, d ca 500 mm:
    dieses hat ca 120 l Inhalt: das würde bei folgenden werten reichen ?:

    aus bar: 4,2
    ein bar: 2,5
    l/sek: 0,83 (ca 3m3/h)
    Schaltung/Std: 25 mal

    ich gehe davon aus, dass die schalthäufigkeit nicht so tragisch, da die längste beregnunsdauer ca 25 Min beträgt, das wären dann ca 8 Schaltungen.

    bisher war das Problem (bei einem 100 l Gefäß, das jetzt defekt ist):
    man konnte nur ca 7l Wasser zapfen, dann schaltete die pumpe wieder kurz ein usw...
     
  7. #7 buersty, 14.03.2011
    buersty

    buersty

    Dabei seit:
    05.02.2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    technischer Angestellter
    Ort:
    Bielefeld
    Hallo jos321,

    ich bin zwar selbst nur Hobbygärtner, aber sicher hängt die Beregnungsdauer immer vom Wetter ab.

    Bei einer Abgabe des "Rasenberegnungsgerätes" von "angenommenen" 0,3 l/sek., bei 3bar würdest du in 25 Minuten ca. 450L ausbringen.

    .... und, m.E. je später desto besser!

    Bedienungsanleitung und technischen Daten des Rasensprengers lesen ist Pflicht.
    Für die Spülkästen sollte es allemal reichen.

    Gruß
    von buersty
    -nach Niederösterreich
     
Thema: Windkessel/Ausdehnungsgefäß
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. windkessel dem. Mag montieren

    ,
  2. windkessel oder ausgleichsgefäss

    ,
  3. heizung windkessel defekt

Die Seite wird geladen...

Windkessel/Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen

  1. Ausdehnungsgefäss defekt?

    Ausdehnungsgefäss defekt?: hi , an einer Gastherme schwankt der Wasserdruck. Sie verliert auch Wasser,,, Meinungen von Fach Handwerkern fallen unterschiedlich aus... mit...
  2. Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?

    Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?: Hallo, bei meiner Therme für einen 95m² großen Bungalow schwankt der Wasserdruck. Im August wurde teilweise 0.0 Bar angezeigt (wobei nicht...
  3. WW Ausdehnungsgefäße defekt - ist dieses notwendig?

    WW Ausdehnungsgefäße defekt - ist dieses notwendig?: Hallo Leute, meine Heizung Bj 1996 wird langsam anfällig für "Reparaturen" :(. Ich habe in der Zuleitung vom WW-Kessel ein refix DD 12L...
  4. Ausdehnungsgefäß bei Brennwerttherm + Solarthermie

    Ausdehnungsgefäß bei Brennwerttherm + Solarthermie: Hallo Fachleute, wir haben bei uns ein Brennwerttherme sowie Warmwasseraufbereitung über Solathermie mit 300Liter Speicher. Es ist ein System...
  5. Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß?

    Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß?: Hallo zusammmen, seit einiger Zeit knacken die Rohre in der Wand, bzw ich habe das Gefühl, das es aus den Rohren kommt. Das Knacken ist...