    Hallo, wir wollen uns demnächst ein 2-in-1-Standgerät mit Induktionskochfeld und Backofen kaufen.
    Meine Frage ist nun:
    - Kann man dieses gerät auch an eine 5 x 2,5 mm² -Starkstromleitung mit 3 16A-Sicherungen anschließen oder welche Art von Kabel / Sicherung braucht man?
    Wir müssen eh noch das nötige Kabel von einem Elektriker ziehen lassen, aber es interessiert mich einfach selbst, ob ich ein Starkstromkabel nutzen kann oder ein "normales" 3-adriges nutzen muss...und ob ne 16A-Sicherung bzw. ein 2,5 mm² Querschnitt reicht...
    Danke!
    In der Bedienungsanleitung steht:
    "Es muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit
    einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorhanden sein.
    Bei Anschluss über Stecker ist dies nicht notwendig, wenn
    der Stecker für den Benutzer zugänglich ist.
    ■ Elektrische Sicherheit: Der Herd ist ein Gerät der
    Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit Schutzleiteranschluss
    betrieben werden.
    ■ Für den Anschluss des Gerätes ist eine Leitung vom
    Typ H 05 VV-F oder gleichwertig zu verwenden.
    ■ Mit Stecker versehene Geräte dürfen nur an vorschriftsmäßig
    installierte Steckdosen, abgesichert mit max. 25 A, 3x4 mm²,
    angeschlossen werden."
    Art der Installation:
    Bauform: Standgerät
    Elektroanschlußwert (W): 10.300 W
    Frequenz (Hz): 50 Hz
    Spannung (V): 220-240 V
    Steckerart: Festanschluss
     
  2. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Dazu braucht man mehr Angaben

    Im "Normalfall" reicht für diese Leistung eine 5x2,5qmm Nym-J Zuleitung bis zur Anschlußdose.
    Bei Verlegung in Unterputzinstallationsrohr 5 Adern mit je 2,5qmm, und das wird mit einem 3poligen Sicherungsautomaten 3x16A abgesichert.
    Bei Festanschluß des Gerätes ohne Stecker.

    Aber ohne genaue wie Angaben ( Leitungslänge, Verlegeart, Umgebungstemperatur, Spannungsfall, Häufungen usw.) kann man dies nur vor Ort genau entscheiden.

    Bei Festanschluß des Gerätes mit Stecker:
    Bei Verwendung eines Steckers schreibt der Hersteller selber anscheinend ein 5x4qmm mit max 3x 25A Sicherung vor.
     
  3. #3 Dieter70, 27.03.2011
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Ein für den Deutschen Markt gefertigtes?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wo steht das?

    Im Eingangsbeitrag ist von max. 25A und 3x4mm2 die Rede. Irgendwas passt da nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  5. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Des paßt schon!

    @R.B.

    Der ganze Text dazu ist auch etwas doof, weil das 3x4mm2 bezieht sich nur auf die 3 abzusichernden Phasen .
    Ganz unten steht auch noch: Steckerart: Festanschluß
    Ist irgendwie widersprüchlich denn entweder mach ich Steckeranschluß oder Festanschluß(Klemmanschluß z.B.)

    Daß trotz allem insgesamt ein 5adriges gebraucht wird ergibt sich allein schon aus den Anschlußwerten.
     
  6. #6 ecobauer, 02.04.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    10,3 KW für einen Herd mit Backofen............:hammer:

    Ist das was für Schnellkocher???????
     
  7. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    auseinandergedröselt hört sich das nach einem ganz normalen Herdanschluss an,
    in drehstrom 3x16A also 5 adrige Leitung
    und maximal anschliessbar für Wechselstrombetrieb ein 3x4mm² abgesichert mit 25A.

    Grüsse
    Jonny
     
  8. #8 ecobauer, 02.04.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Na ja, meine Herd-Kochfeldkombi hat gerade mal 7,7 KW.
    Und wenn ich bedenke, dass ein normaler E-Anschluss für ein Einfamilienhaus bei uns gerade mal mit 13 KW vorgesehen ist.......
     
  9. #9 Dieter70, 03.04.2011
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Und?

    Dein Heranschluss ist auf 13kW(komicher Wert) bemessen, und du regst dich über einen 10,5kW Gerät auf?

    Wie auch immer, der Fredersteller meldet sich ja nicht mehr. Seine angaben klingen für mich aber ein Wenig nach einem für den Wechselstrommmarkt gefertigten Gerät.
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Genau!
    Hier geht einiges durcheinander.
    Klar ist bisher nur eines: Daß die Anleitung nicht eindeutig ist.
    Ein Blick auf das Typenschuld des Gerätes und einer auf sein Klemmbrett sollten Erhellung bringen.

    Aber die Aussagen von chipC sind (ohne nähere Kenntnis der Details) so nicht haltbar!

    Im Übrigen sind 10,3kW heutzutage ein ganz normaler Wert für einen Vollherd. Diese Leitung kann (zumindest, wenn es sich um ein für den deutschen Markt gefertigtes Gerät handelt!) an fast jedem echten Drehstrom-Herdanschluß bereitgestellt werden - der geht (wenn er nach alter Norm ausgelegt ist) bis 11kW oder (nach neuer Norm ausgelegt) bis 13,8kW.

    Der mögliche Gesamt-Anschlußwert drehstromversorgter Wohnungen liegt (je nach Region) meist zwischen 17kW und stolzen gut 43 kW.
    Letztes dürfte sich nach dem Abschalten der Mehrzahl der dt. Kernkraftwerke aber ziemlich sicher heftig ändern. Vermutlich bekommen wir dann Verhältnisse mit deutlich leistungsbeschränkten Anschlüssen (wie in vielen europäischen Ländern längst üblich). Da isses dann nix mehr mit Holzhäckseln oder Schweißen, während die WaMa läuft oder der Kuchen gebacken wird...
     
  11. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Elektroanschlußwert (W): 10.300 W
    und
    "normales" 3-adriges


    passen einfach nicht zusammen. Bei diesen Anschlusswert benötigst Du ein 5adriges Kabel mit je 16A Sicherung.
     
  12. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Falsch!
    Das ginge ebenso über einphasigen Anschluß (also dreiadrige Zuleitung). Welcher dann allerdings in etwas anderer Größenordnung läge (immerhin 45A bei Vollast) und deutlich höheren Querschnitts bedarf (so ab 6mm²).
    Allerdings begrenzt der Hersteller in solchen Fällen den reinen Wechselstromanschluß oft auf auf z.B. 25A oder 32A (in der Regel aus Gründen der Gewährleistung des Kurzschlußschutzes der Herd-Innenverdrahtung). Damit wäre kein dauerhafter Vollbetrieb möglich, was aber in der Praxis auch gar nicht nötig ist (Gleichzeitigkeitsfaktor).
     
  13. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Das Problem ist aber, dass das im Haushalt eigentlich unmöglich ist. Mein Haus hat z.B. eine Vorsicherung von 25A pro Phase. AFAIK ist zumindest in Österreich mehr als 32A pro Phase nur schwer möglich. (Das musst Du Dir vom EVU schon genehmigen lassen).
     
  14. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Haus?

    Also die Einfamilienhäuser, die ich so aus meinem Freundeskreis kennen, haben alle eine 64A Hausanschluss. (Niederösterreich EVN)
     
  15. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Ja, Haus. Anscheinend sind die steirischen EVUs geiziger.
    Ich habe 6x25A (3x25 fürs Haus und 3x25 für die WP)

    Ich habe mir einige Anbot angesehen

    Schwaz, Imst: 3x20 (normal für einen Hausanschluss)
    Da kosten 3x20 EUR 1150, 3x30 würden bereits EUR 2509 kosten.

    EVN: Hat laut Ihren AGB auch max 36 A als Standard.
     
  16. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Hm. Da kommst ja mit der geforderten 25A Vorsicherung bei einem 40A FI ja gar nicht mehr selektiv hin.

    Ich denke die AGBs stammen noch aus Zeiten, bei denen man einen FI noch mit dem Nennstrom und nicht mit dem grossen Prüfstrom der Sicherung vorsichern durfte.
     
Thema: Starkstromanschluss möglich? Welche Sicherungen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. allpoliger trennschalter mit 3 mm kontaktöffnung

    ,
  2. allpolige trennvorrichtung

    ,
  3. elektriker konzession

    ,
  4. kochfeld allpoliger trennschalter mit 3 mm kontaktöffnung,
  5. www.anschluss für kochfeld trenschalter mit 3mm kontaktöffnung,
  6. allpoliger trennschalter herd,
  7. allpoliger trennschalter herdanschluss,
  8. allpoliger trennschalter-herd,
  9. herdanschluss allpoliger Trennschalter,
  10. allpoliger trennschalter,
  11. sicerungsautomaten allpolige trennvorrichtung von mind. 3 mm
Die Seite wird geladen...

Starkstromanschluss möglich? Welche Sicherungen? - Ähnliche Themen

  1. Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen

    Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen: Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
  2. Alter DDR Starkstromanschluss?

    Alter DDR Starkstromanschluss?: Hallo liebe Elektriker, da ich hier bis jetzt für alles extrem gute Tipps bekommen habe, versuche ich es erneut :) Ich habe neben vielen...
  3. 32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter

    32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter: Hallo liebe Experten, in meinem Haus wurde ein 32-Ampere-Starkstromanschluss installiert, ich will jedoch einen 16-Ampere-Holzspalter...
  4. Starkstromanschluß Garage

    Starkstromanschluß Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Starkstrom-Anschluß in die Garage legen lassen (z.B. für eine Auto-Ladestation). Jetzt ist die Frage, ob 32...
  5. 230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss

    230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss: Hallo, Wollte nur mal fragen ob das überhaupt machbar wäre in diesem Fall . Der Aufbau sieht in etwa so aus; Sicherungskasten mit Fi und LS...