Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Nibe F370???

  1. #1

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    nähe Dresden
    Beruf
    Dipl.Ing. Mechatronik
    Beiträge
    2

    Nibe F370???

    Hallo Leute,

    mir ist für ein 130m² neubau (kfw 70, FBH) eine NiBE F370 empfohlen worden (Komplettangebot xxx). Wie kann ich überprüfen, ob das ausreichend dimensioniert ist?


    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Nibe F370???

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    So, wie Du fragst - selbst wohl gar nicht.
    Daher:
    Heizlastberechung erstellen lassen!

    Ich nehme aber an, daß das Ding nicht geeignet ist.
    Daß es sich dabei um eine reine Elektro-Direktheizung (mit angeschlossener KWL mit WRG) handelt, ist Dir klar???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    nähe Dresden
    Beruf
    Dipl.Ing. Mechatronik
    Beiträge
    2
    ja das is mir schon klar, ich würde gern die Gesamtkosten für ein AWWP einem Erdwärmekonzept gegenüberstellen, da man ja bei einem Neubau eine alternative energiequelle benötigt.
    Aufgrund von Holz aus eigenen anbau würde ich einen Kamin mit einbeziehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Schnuddl Beitrag anzeigen
    Wie kann ich überprüfen, ob das ausreichend dimensioniert ist?
    Heizlast nach EN12831 ermitteln und techn. Daten der Abluft-WP studieren. Ob DU das kannst, weiß ich nicht. Aber das war ja nicht gefragt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Weiz
    Beruf
    GF
    Beiträge
    307
    Von der Nibe Homepage

    Verdichter Heizleistung 2,0 KW

    Ich glaube nicht, dass ein KfW70-Haus mit dem Kompressor alleine auskommen wird.

    Aber wie gesagt Heizlastberechnung durchführen. Wenn da mehr als 2 kW herauskommen, wird es nicht sinnvoll funktionieren. Das wären aber dann nur 15 W/qm und damit eigentlich schon fast Passivhausstandard.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Jenes Gerät hat doch etwas erwachsenere Geschwister, die neben der Abluft auch Außenluft zum Entzug von Wärme heranziehen. Damit z.B. wäre es dann machbar.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Kronach
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1,265
    Hab gedacht Holz wäre eine alternative Energiequelle...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Im Prinzip ja.
    Darf aber nach meiner bescheidenen Kenntnis (und aus nachvollziehbaren Gründen) nurmehr bei einigermaßen automatischem Betrieb (z.B. Pelletanlage oder Vergaserkessel) angesetzt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Kronach
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1,265
    Ja meinte ich ja auch, da eigenes Holz vorhanden.

    z.B. wenn keller vorhanden ist. Günstigen Holzvergaser, Puffer, WWS- mit Heizstab, fertig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen