Drainagekontrollrohre

Diskutiere Drainagekontrollrohre im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach DIN4095 sollen die Drainagenkontrollrohre mit einem 300mm Rohr ausgestattet werden. Der Architekt hat nun gemeint, dass dies völlig...

  1. Baubi

    Baubi

    Dabei seit:
    27.03.2011
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarbrücken
    Hallo,

    nach DIN4095 sollen die Drainagenkontrollrohre mit einem 300mm Rohr ausgestattet werden. Der Architekt hat nun gemeint, dass dies völlig übertrieben und ein DN100 Rohr völlig ausreichend sei. Falls die Drainage tatsächlich versandet sei, könne man diese auch problemlos mit einem DN100 reinigen.

    Eigentlich habe ich fest vor auf diesen Vorschlag nicht einzugehen, da die Zugänglichkeit mit einem 300Rohr sicherlich besser ist.
    Ist ein 300er Drainagekontrollrohr tatsächlich übertrieben und ein 100er ausreichend?

    Viele Grüße, Baubi
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.04.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Architekt? Wessen Architekt?
    Ihrer? Dann Arschvoll
    Der der Baufirma/des GÜ? Dann wissen Sie ja, wo sein Interesse liegt. Zwischen Daumen und Zeigefinger.
     
  3. #3 nachttrac, 05.04.2011
    nachttrac

    nachttrac

    Dabei seit:
    23.03.2008
    Beiträge:
    695
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Bayern
    Herr Dühlmeyer, welchen Grund gibt es denn für DN 300? Wir haben auch DN100 und konnte bisher keine Nachteile entdecken. Im Gegenteil, ist am Pflaster relativ unauffällig. Wenn ich spülen muss, komm ich durch ein DN300 auch keine 3m runter, da bräuchte es doch schon einen Schacht. Wieso also?:winken
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    1) Es steht in der DIN :p
    2) Runter kommt man in einem DN 100, ja. Aber um die Ecke zum Spülen schon nicht mehr
    3) Die Anschlüsse an die Drainrohre sind mit den Systemrohren einfacher
    4) Schon mal versucht, durch ein DN 100 evtl angefallenen Sand aus dem Sandfang zu pumpen????
     
  5. #5 Carden. Mark, 06.04.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Eine Fachfirma hat Führungshilfen zum spülen der Rohre. Die kommen mit dem Spülschlauch in einem DN 300 lässig um die Ecke. Sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung. Evtl. kann hierdurch auch mal gesaugt werden.
    Die Dinger heißen im übrigen dann Spül- und Kontrollrohre. Das mit triftigen Grund.
     
  6. #6 nachttrac, 06.04.2011
    nachttrac

    nachttrac

    Dabei seit:
    23.03.2008
    Beiträge:
    695
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Bayern
    Danke für die Auskunft
     
  7. #7 Carden. Mark, 06.04.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Bitte
     
  8. Baubi

    Baubi

    Dabei seit:
    27.03.2011
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarbrücken
    Ich werde nun definitiv auf ein DN300 bestehen.
    Danke für die zahlreichen Antworten, die Diskussion hat mir absolut weitergeholfen!
     