Werbepartner

Ergebnis 1 bis 15 von 15

Fenstereinbau im Neubau

Diskutiere Fenstereinbau im Neubau im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61

    Fenstereinbau im Neubau

    Hallo zusammen,

    mal wieder eine spannende Frage!
    In unserer Doppelhaushälfte ist die Montage der Fenster eigentlich abgeschlossen. Im Moment läuft der Innenausbau.

    Gestern hat mich ein Vertreter eines Dichtmittelherstellers darauf aufmerksam gemacht, dass eine Laschenmontage in Verbindung mit einem Fensteranschlussband in einem Neubau nicht mehr Stand der Technik sei und es so zu einer Wärmebrückenbildung komme.

    Kann mir dazu jemand von Euch etwas sagen?
    Ich blicke durch die Normen nicht durch. Ein Anruf beim Bauleiter hat uns leider nicht weiter geholfen, da dieser keine andere Möglichkeit sieht, die Fenster einzubauen, da im Zwischenraum (zwischen KS-Stein und Klinker) Mauerrandstreifen verbaut sind und so keine andere Befestigung möglich sei.

    Die Fenster sind also über Laschen im KS-Stein von innen befestigt worden und das Dichtband liegt auf diesen Montagelaschen, deckt diese aber nicht vollständig ab.

    Da wir sehr viel Wert auf die Energeieffizienz und Dichtigkeit unseres Hauses legen, sind wir jetzt natürlich verunsichert.

    Über Informationen würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fenstereinbau im Neubau

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Meister,Sachverständiger
    Beiträge
    48
    also wenn in der Rahmenebene keine Steine sind, kann ich auch nicht mit Rahmenschrauben arbeiten, die würden ja ins Leere drehen.
    Bleibt also nur die Variante mit den Laschen.
    Ich würde dort, wo die Laschen unter dem Dichtband rausschauen, ein zweites Band drüber kleben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Bitte auch eins vom unteren Auflager!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61
    Bilder habe ich im Album "Fenstereinbau" hochgeladen.

    Bitte um Stellungnahme!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    46244 Kirchhellen
    Beruf
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tischlergutachter
    Benutzertitelzusatz
    www.khries.de
    Beiträge
    705
    Zitat Zitat von Aditman Beitrag anzeigen
    Bilder habe ich im Album "Fenstereinbau" hochgeladen.
    Wo findet man das?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Den Einbau kannst Du komplett in die Tonne treten.
    Die Folie gehört aufs Mauerwerk geklebt, nicht auf das XPS, Lastabtragung bei den nicht bodentiefen Fenstern sehe ich nicht, Rolllädenkästen gar nicht eingedichtet ....

    : zum Quadrat
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61
    Auf meinen Benutzernamen klicken und dann sieht man das Fotoalbum schon!

    Echt unglaublich, wie können die schon jahrelang so in Neubauten Fenster einbauen?
    Zum Glück hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, ich als Laie hätte das doch nie bemerkt!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Nemberch
    Beruf
    Saitenzupfer
    Beiträge
    420
    Zitat Zitat von Aditman Beitrag anzeigen
    Zum Glück hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, ich als Laie hätte das doch nie bemerkt!
    Hast Du denn niemanden, der für Dich die Bauarbeiten fachlich kontrolliert und von Dir dafür bezahlt wird? Der Fenstereinbau wird nicht das Einzigste sein, das Du nicht fachmännisch beurteilen kannst. Also schnell einen Gutachter nehmen, der für Dich nach wichtigen Baufortschritten die Maßnahmen kontrolliert und ggf. einschreiten kann.

    Was mich zusätzlich stutzig macht: wieso kannst Du das Dichtband einfach so anheben? Das sollte ja schließlich DICHT mit der Laibung verklebt sein (und natürlich nicht auf die Dämmung) oder wie will der FB da einen luftdichten Anschluss hinbekommen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61
    Der Fensterbauer stellt die Luftdichtheit her, in dem das Fensteranschlussband eingeputzt wird, so seine Aussage.

    Leider haben wir keinen Gutachter oder Sachverständigen, nur den Bauleiter aber das ist der Architekt vom Bauträger.
    Hatte jetzt auch schon zwei Energieberater im Haus aber selbst die kennen sich irgendwie nicht richtig aus.

    Für weitere Tipps wäre ich dankbar
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Aditman Beitrag anzeigen
    Leider haben wir keinen Gutachter oder Sachverständigen, ....
    Dann würde ich mir an Eurer Stelle mal so einen engagieren!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61
    Wer soll das bitteschön sein? Wie oder woher komme ich an so eine Person?
    Woher weiß ich, ob diese Person auch Ahnung hat?
    Findet man die einfach im Telefonbuch?

    Hat jemand vielleicht für mich eine Empfehlung?
    Bin aus dem Raum 46240 Bottrop.

    Kurze Info reicht mir
    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Dillenburg
    Beruf
    Fensterbauer
    Beiträge
    170
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    Elektromeister/Betriebswirt
    Beiträge
    61
    Echt komisch...habe fünf Sachverständigen eine Email geschrieben aber keiner meldet sich zurück. Kann es sein, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnt?
    Ist das nicht lukrativ genug?


    Hatt jemand noch einen Tipp für mich, wie ich vorgehen soll?
    Soll ich das Fensteranschlussband selbst noch einmal verkleben oder vielleicht diese Klebebänder für Dampfbremsen drüber kleben?

    Nächste Woche soll nämlich verputzt werden und dann hat sich die Sache wohl erledigt.

    Bin für jeden Tipp dankbar
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Zitat Zitat von Aditman Beitrag anzeigen
    Echt komisch...habe fünf Sachverständigen eine Email geschrieben aber keiner meldet sich zurück. Kann es sein, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnt?
    Besser telefonieren ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von reihenhausmax Beitrag anzeigen
    besser telefonieren ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen