Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung

Diskutiere Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo An meinem Dach möchte ich eine Untersparrendämmung anbringen. Ich habe aber bedenken, dass bei zu starker Dämmung sich Tauwasser bildet....

  1. #1 F r a n k, 06.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
    Hallo

    An meinem Dach möchte ich eine Untersparrendämmung anbringen.
    Ich habe aber bedenken, dass bei zu starker Dämmung sich Tauwasser bildet.

    Kann jemand etwas dazu sagen?

    Hier noch mein Dachaufbau (von außen nach innen)
    1 Dachpfanne
    2 Unterspannbahn
    3 Zwischensparrendämmung 32cm WLG032
    4 Unterspannbahn
    5 Untersparrendämmung
    6 OSB Platten
     
  2. #2 max181920, 06.04.2011
    max181920

    max181920

    Dabei seit:
    10.11.2010
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Regensburg
    Tauwasseranfall nach Glaser berechnen/prüfen lassen...
    Dämmwerte und Diffusionswiderstände und Schichtstärken müssen vorab bekannt sein
     
  3. Bautz

    Bautz

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    600
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Wirtschaftsinformatiker
    Ort:
    Hessen
    Die Nr. 4 ist einigermaßen sinnfrei. Was soll denn da 'ne Unterspannbahn?
    Wenn die OSB-Platten die Luftdichtheitsebene darstellen (und entsprechend verbaut werden), funktioniert das. Wie wurde es denn geplant?
    BTW, wirklich 32cm WLG032 + Untersparrendämmung? Kriegst Du da noch Geld raus vom Brennstofflieferant? :respekt
     
  4. #4 F r a n k, 07.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
    Wenn ich die OSB als Luftdichtheitsebene nehmen würde und dann mal was an der Wand befestigen möchte, dann arbeite ich direkt an der Hülle.
    Da habe ich dann lieber die Folie als Luftdichte Ebene im Hintergrund.

    Ja.
     
  5. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Frank,

    Du hast vor, die Sparren in voller Höhe zu dämmen?
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Du meinst, dann hättest Du!
    Dummerweise ist eine Unterspannbahn aber nicht luftdicht...
     
  7. #7 F r a n k, 07.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
    Ihr habt natürlich alle recht!!!:shades
    :mauerSchande über mein Haupt!!!:mauer



    Die Position 4 auf meiner Liste ist natürlich die PE Folie als Dampfsperre! Und nicht noch eine Unterspannbahn.

    :bierchen: :bierchen: :bierchen: :bierchen:
     
  8. #8 F r a n k, 07.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
    Ja, das habe ich vor.
     
  9. #9 F r a n k, 07.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
    Gibt es da vielleicht ein Programm, mit dem man es selbst ausrechnen kann?
    Natürlich Freeware!
     
  10. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/

    Nach einer 20 % Faustformel darfst Du ohne Nachweis bis zu 6 cm Untersparrendämmung anbringen. Gibts aber M.W. nichts. Die Stärkste hat m.W. 5 cm.

    Schon in Ordnung, wenn Du mit Installationsebene arbeitest und die dann auch mit einer zusätzlichen Untersparrendämmung dämmst :28:
     
  11. #11 Rigipser, 08.04.2011
    Rigipser

    Rigipser

    Dabei seit:
    03.11.2007
    Beiträge:
    202
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Trockenbau
    Ort:
    Hirschegg
    Die Regel stammt von hier :

    DIN 4108-3

    “4.3.3.2 Nicht belüftete Dächer

    Der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unterhalb der diffusionshemmenden Schicht darf bei Dächern ohne rechnerischen Nachweis 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes betragen (bei Dächern mit nebeneinander liegenden Bereichen unterschiedlichen Wärmedurchlasswiderstandes ist der Gefachbereich zugrunde zu legen).“

    Also wären max. 8cm 032er unter der Db möglich.

    Ein Hersteller von 032er Dämmung erteilt Freigabe bis knapp 30%, bei definiertem Standard- Aufbau.
     
  12. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Dann sollte die Schicht zwei Deines Dachaufbaus besser in "Unterdeckbahn" (mit niedrigem Sd-Wert, beispelsweise 0,02 m) umtituliert werden ...
     
  13. #13 F r a n k, 09.04.2011
    F r a n k

    F r a n k

    Dabei seit:
    16.05.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Marl
  14. #14 Rudolf Rakete, 11.04.2011
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Luftdicht schon, auch Wasserdicht (na ja Auslegungssache) aber eben für den Einsatzzweck nicht Dampfdicht genug. :D
     
  15. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Rudolf,

    schreib doch bitte nur über Dinge, von denen Du auch wirklich etwas verstehst ...

    MfG

    KPS
     
Thema: Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. untersparrendämmung mit osb platten als dampfsperre

    ,
  2. zwischensparrendämmung 32cm

    ,
  3. untersparrendämmung befestigen

    ,
  4. untersparrendämmung auf osb
Die Seite wird geladen...

Tauwasseranfall bei Untersparrendämmung - Ähnliche Themen

  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung

    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung

    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
  3. Untersparrendämmung

    Untersparrendämmung: Hallo, Wir haben bei unseren Neubau eine Zwischensparrendämmung und eine Untersparrendämmung vereinbart. Laut Vertrag muss die...
  4. Tauwasseranfall bei geplanten Fußbodenaufbau bedenklich? Wärmebrücke Stufe Innen?

    Tauwasseranfall bei geplanten Fußbodenaufbau bedenklich? Wärmebrücke Stufe Innen?: Hallo, bevor ich meine eigentliche Frage stelle, würde ich gern folgendes klären: Ich habe mal gerade die Daten meines geplanten...
  5. Tauwasseranfall im Stielbereich - Nur Theorie ?

    Tauwasseranfall im Stielbereich - Nur Theorie ?: Bitte um Stellungnahmen... Voraussetzungen - Wirtschaftlicher HRB (ohne Anspruch auf Super-U-Werte) - Stiele 6/18cm im 62.5er Raster -...