Dämmung Rohre Rohinstallation

Diskutiere Dämmung Rohre Rohinstallation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Heizungsinstallateur hat mit der Rohinstallation auf dem Betonboden angefangen. Der Fußbodenaufbau beträgt 15cm inkl. Belag....

  1. sfalk

    sfalk

    Dabei seit:
    27.11.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Wiehl
    Hallo,

    der Heizungsinstallateur hat mit der Rohinstallation auf dem Betonboden angefangen. Der Fußbodenaufbau beträgt 15cm inkl. Belag. Verlegt wird Verbundrohr. Etwas irritiert bin ich über die Auswahl der Rohrdämmung:

    OG (zwei Bäder)
    Warmwasser: Rohr Hauptstrang: 20x2,5mm, Dämmung 13/22
    Zirkulation: Rohr 16x2mm, Dämmung 9/18
    Kaltwasser: Rohr 20x2,5mm, Dämmung 9/22

    Warmwasser: Stichleitung zum Verbraucher 16X2, Dämmung 9/18

    Heizkreisverteiler: Kupferrohr, Dämmung 13/28

    EG (Gäste WC + Küche)
    Kaltwasser: 16x2mm, Dämmung 9/18
    Warmwasser: 16X2mm, Dämmung 9/18
    Zirkulation: 16x2mm, Dämmung 9/18

    Keller (Bad + Küche f. Einlieger)
    direkt auf Bodenplatte zum Erdreich (keine Dämmung unter Bodenplatte)

    Brauchwasser ist noch nicht verlegt!

    Heizkreisverteiler: Kupferrohr, Dämmung 9/28, darunter 15mm Alukaschierte Hartschaumplatte.

    Nun zu meinen Fragen:
    ist die gewählt Dämmstärke ok?
    Besonders wundert es mich, dass die dünneren Leitungen für Warm und Zirkulation nicht gleich dick isoliert sind wie die dickern Warmwasserleitungen.
    Auch die Heizungsleitungen im Keller sind ja dünner gedämmt als im OG.

    Auf den Verpackungen steht:
    Polyethylen-Isoloierung
    Wärmeleitzahl Rechenwert 0,040 W/mK
    Mitteltemperatur +10°C: 0,036 W/mK

    vielen Dank für Eure Antworten zu meinem Anliegen.

    Grüsse

    sfalk
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Guck einmal hier rein. Vielleicht wird es dann klarer.
     
  3. sfalk

    sfalk

    Dabei seit:
    27.11.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Wiehl
    Danke für den Link. So wie ich diese Informationen verstehe ist die Durchführung i. O. Oder?
    Allerdings den Bezug der %Zahlen in den weiteren Tabellen verstehe ich nicht.
    Kann mir dies jemand verdeutlichen?
    Danke
    sfalk
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was ist daran so kompliziert?

    100% bedeutet, Dämmschichtdicke entspricht Rohrdurchmesser, 50% bedeutet Dämmschichtdicke entspricht halbem Rohrdurchmesser usw. usw. Prozentrechnen ist doch nicht so schwierig. ;)

    Einfach mal die entsprechenden Passagen in der EnEV durchlesen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Physikalisch zwingend logisch sind diese Vorgaben allerdings nicht. Daher vielleicht etwas schwer nachvollziehbar. Aber als willkürliche Vorgaben zumindest einfach formuliert.
     
  6. sfalk

    sfalk

    Dabei seit:
    27.11.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Wiehl
    ok, danke für die Erklärung.
    Ohne den gesamten Text durchgelesen zu haben sehe ich den prozentualen Bezug zum Rohrdurchmesser nicht in den Tabellen erläutert. Daher hatte ich die Vermutung dass sich diese wiederum auf die Isolationsstärken aus der Tabelle 1 beziehen...

    Tabelle 1, Zeile 1-4 beziehen sich auf Leitungen die auf der Wand bzw. Decke installiert werden, also z.B. im Technikraum?

    Grüsse
    sfalk
     
Thema:

Dämmung Rohre Rohinstallation

Die Seite wird geladen...

Dämmung Rohre Rohinstallation - Ähnliche Themen

  1. Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung

    Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung: Hallo zusammen, ich habe Fragen zur praktischen Umsetzung beim Verlegen von FBH-Rohr 1.) Welche Dämmung sollte man verwenden, um ein 16x1,8mm PE...
  2. Dämmung Rohre überflüssig

    Dämmung Rohre überflüssig: Guten Tag! Ich hörte gerade, dass man Heizungsrohre nicht dämmen bräuchte, wenn die Rohre im beheizten Technikraum eines Wohnhauses liegen. Das...
  3. Dämmung Rohre halbherzig?

    Dämmung Rohre halbherzig?: Tach! Ich stelle mal vier Beispielbilder zur Verfügung. Haltet Ihr die Dämmung für fachgerecht? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] MfG
  4. "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung

    "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung: Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den...