SW-Abwasserkanal DN100 oder DN150?

Diskutiere SW-Abwasserkanal DN100 oder DN150? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Hausbauer und Tiefbauer planen das SW mittels einem DN100 Rohr abzuleiten. Laut unserem Abwasserverband ist das ok, empfohlen wird...

  1. #1 Bulla2000, 15.04.2011
    Bulla2000

    Bulla2000 Gast

    Hallo, unser Hausbauer und Tiefbauer planen das SW mittels einem DN100 Rohr abzuleiten. Laut unserem Abwasserverband ist das ok, empfohlen wird wegen der besseren Kontrollierbarkeit aber ein DN150 Rohr. Was würdet Ihr empfehlen und was wird "standartmäßig" sonst verbaut? Sind da große Mehrkosten zu erwarten?
     
  2. #2 kaer1981, 15.04.2011
    kaer1981

    kaer1981

    Dabei seit:
    16.01.2011
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    bei Ulm
    Wir standen vor kurzem genau vor der gleichen Frage und haben überall 150er genommen.
    Der Meter kostete bei uns ca. 1,-€ mehr gegenüber 100er.
    Als m.E ist da der Preis 2.rangig.

    Die werden schon wissen, warum sie 150er empfehlen.
    Kommt man da evtl mit einer Kamera besser rein!?
     
  3. #3 Achim Kaiser, 15.04.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Um welchen Leitungsweg *von wo nach wo* reden wir da ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 Bulla2000, 15.04.2011
    Bulla2000

    Bulla2000 Gast

    EFH, 4 Personen, 1 Bad, normales Klo mit Spareinrichtung, zentrales Abwasserrohr aus dem Haus. Von dort ca. 10m bis zum Übergabeschacht (von dort ght eine DN150 Leitung zum öff. Kanal). Gefälle 1%.
    Habe gelesen, eher schmaler, gerade bei Wassersparklosetts.
     
  5. #5 Wieland, 15.04.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Der Durchmesser der Abwasserleitung richtet sich Standesgemäß nach den Anschluß-
    werten daher nach der anfallenden Abwassermenge aller vorhandenen Anschlüsse
    in Vollbetrieb, dazu gibt es zur Vereinfachung Tabellen.( Ansonsten Berechnung )
    Der Anschluss bei ein bzw.Zweifamilienhäuser auf die Kanalisation / Strasse /Haus
    ist in der Regel DN 150

    Grüße
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und ich dachte immer, das Gefälle errechnet sich aus der Wassermenge und dem Rohrquerschnitt.
    Hab ich mich wohl geirrt.
     
  7. #7 Manfred Abt, 15.04.2011
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Geht beides, 150er ermöglichen in vielen Fällen Reparatur von innen. Ich würd 150er nehmen.
     
  8. #8 Schmitt, 15.04.2011
    Zuletzt bearbeitet: 15.04.2011
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    :motzAber nur dann, wenn sichergestellt ist, dass die Spülmenge für eine ausreichende Schwemmwirkung der Fäkalien gegeben ist.

    Ist das, bei den heutigen wassersparenden Entwässerungsgegenstände, überhaupt möglich?:sleeping

    mfG. Schmitt
     
  9. #9 Wieland, 15.04.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Bei zu groß bemmessenen Abwasserleitungen sind die Einwendungen von
    Meister Schmitt ernst zu nehmen.

    Wasser weg, Festoffe / Rückstände verbeiben im Rohr u.stauen auf !

    Grüße
     
  10. #10 Achim Kaiser, 15.04.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ich befürworte klar DN 100 bis zum Schachteintritt.

    Aber ich hasse die 1% Gefälle und das ständige Rumgegurke am Mindestgefälle.
    Wenn möglich sollten hier 1,5 bis 2% angestrebt werden.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  11. #11 Wieland, 15.04.2011
    Wieland

    Wieland Gast


    Auch ein zu starkes Gefälle kann vollständige Spülung verhindern !!!

    Grüße
     
  12. #12 Manfred Abt, 15.04.2011
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ich sags mal so:

    DIN-gerecht gehts nur mit rechnerischem Nachweis, d.h. korrekte Ermittlung der Abflüsse, der minimalen und maximalen Fließgeschwindigkeit, der Einhaltung der zulässigen Füllhöhe und des Gefälles.

    Im nächsten Schritt machen wir noch Schleppspannungsnachweise für 150er Röhrchen.
     
  13. #13 Achim Kaiser, 15.04.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Manfred,

    ist die Kanone nicht ein wenig zu groß für den Spatz ? ;)

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. #14 Manfred Abt, 15.04.2011
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Achim, eigentlich wollte ich genau das damit ausdrücken, war aber sehr verklausuliert.

    Also für den Fragesteller:
    • wenns DIN-gerecht sein soll dann muss es halt berechnet werden, besser wirds dadurch nicht unbedingt
    • es gibt Gründe für DN 100 und Gründe für DN 150
    • Achim kommt damit öfter in der Praxis in Kontakt als ich, er ist für DN 100, ich würde trotzdem DN 150 einbauen.
    • entsprechend meiner Erfahrung werden mögliche spätere Probleme aber andere Gründe haben als die Frage, ob DN 100 oder DN 150 eingebaut wurde
    • wirklich relevant: keine Unterbögen (Säcke) im Leitungsverlauf, geschmeidige Richtungswechsel
     
  15. #15 Bulla2000, 15.04.2011
    Bulla2000

    Bulla2000 Gast

    Ok, dann lasse ich es bei DN100 mit 1% Gefälle. Hatte mir das eben auch so angelesen bei diversen Fachartikeln. Unterbögen werden nicht verbaut, Richtungswechsel 1x mit ca. 60 Grad über Kontrollschacht DN400. Arbeiten erledigt bewährte Fachfirma.

    Euch allen Danke!
     
Thema: SW-Abwasserkanal DN100 oder DN150?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. SW DN 150 1:50

    ,
  2. sw dn 100

    ,
  3. sw dn 100 bedeutung

    ,
  4. was bedeutet SW dn 150 1:50,
  5. SWFL DN 100,
  6. sw dn100,
  7. SW dn 150,
  8. entwässerungsleitung SW DN 150,
  9. sw rohr dn 100,
  10. SW DN 150 1:50 Was ist das,
  11. dn 150 100 mischwasserkanal,
  12. sw dn 150 1:50 was bedeutet dies,
  13. kanal dn 100 ode 150,
  14. abwasserrohr 100 oder 150,
  15. was bedeutet SW DN 1:50,
  16. dn 100 sw,
  17. was bedeutet KS SW DN 1000,
  18. dn 100 bedeutung,
  19. kanal Anschluss dn 150,
  20. sw rohr dn100,
  21. einfamilienhaus entwässerungsleitung dn 100 oder 150?,
  22. abwasserleitungen schwemmwirkung#,
  23. schmutzwasserkanal dn 450,
  24. kanal sw dn 250,
  25. was ist dn100
Die Seite wird geladen...

SW-Abwasserkanal DN100 oder DN150? - Ähnliche Themen

  1. Abwasserkanal neu verlegen - Dichtheitsprüfung

    Abwasserkanal neu verlegen - Dichtheitsprüfung: Wir müssen in nächster Zeit die gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung für unseren Abwasserkanal durchführen lassen. Es ist davon...
  2. Sanierung des Abwasserkanal zum Revisionsschacht

    Sanierung des Abwasserkanal zum Revisionsschacht: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen welches Gewerk eigentlich für den Abwasserkanal zum Revisionsschacht zuständig ist ? Unserer ist defekt...
  3. Nachträgliche Baulasteintragung für Abwasserkanal

    Nachträgliche Baulasteintragung für Abwasserkanal: Hallo, ich bekomme im nächsten Jahr ein Grundstück von meiner Familie überschrieben, auf dem ich bauen möchte. An der nördlichen...
  4. Wasser im Revisionsschacht zum Abwasserkanal

    Wasser im Revisionsschacht zum Abwasserkanal: Hallo, unser Haus befindet sich noch im Rohbau und hat im Frühling den Anschluss am Kanal gemacht bekommen. Dabei wurde neben der Zisterne auch...
  5. Alte Immobilie ohne Anschluss an Abwasserkanal - Kosten ?

    Alte Immobilie ohne Anschluss an Abwasserkanal - Kosten ?: Falls ich hin der falschen Rubrik gelandet bin, bitte entsprechen korrigieren. Danke Hallo zusammen. Noch ist es kein Problem, aber es könnte...