Direktabhänger und die Dampfbremse

Diskutiere Direktabhänger und die Dampfbremse im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich bin gerade dabei meine Dachschrägen und die oberste Geschossdecke zu isolieren. Da die Decke nicht in einer Flucht ist muss...

  1. lbs2

    lbs2

    Dabei seit:
    26.08.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Bei Halle Saale
    Guten Abend,

    ich bin gerade dabei meine Dachschrägen und die oberste Geschossdecke zu isolieren. Da die Decke nicht in einer Flucht ist muss diese mit Hilfe von Direktabhänger abgehangen werden (Zuerst Konterlattung dann Traglattung). Nun stand auch ich vor der Frage, in welcher Ebene muss ich die Dampfbremse installieren. Selbst die Expertenmeinungen scheinen da weit auseinander zugehen.

    Ich habe mich für folgenden Aufbau entschieden:

    | | | | | | | | Kehlbalken
    ------------ Schalbretter
    ________ Dampfbremsfolie
    | | | | | | | Konterlattung
    ------------ Traglattung + Elektrokabelinstallationsebene

    Nun stellen sich viele die Frage, darf man denn überhaupt eine Dampfbremsfolie mit einer Schraube durchbohren, um z.B. Direktabhänger zu installieren. Diese Installation habe ich heute Testweise ausprobiert und fotografiert. Denn alle Reden davon aber keiner hat Bilder einer solchen Installation. Und es ist tatsächlich so, das die Folie sich dezent um den Schraubenhals wickelt. Des weiteren drückt der Metallrahmen des Direktabhängers nochmal auf die Folie und fixiert Sie damit indirekt. Für mich steht fest, Direktabhänger stellen für die Dampfbremsfolie keine Gefahr dar.

    Beste Grüße,
    lbs2
     
  2. #2 00imperator, 21.04.2011
    00imperator

    00imperator

    Dabei seit:
    11.10.2010
    Beiträge:
    243
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwickler
    Ort:
    Hamburg
    Du darfst fast alles, nur ob es sinnvoll ist...

    Solange garantiert werden kann, dass die Luftdichtheit gegeben ist auch auf unbestimmte Zeit kann das ok sein. Ob es den Regeln der Technik entspricht würde ich bezweifeln. Ich persönlich hätte die Direktahänger an die Unterkonstruktion gesetzt. Was machst Du, wenn auch nur ein Abhänger sich leicht löst weil Schraube nicht richtig drin? Dann haste ein Loch, ein Problem, etc.

    Was haben denn die "Expertenmeinungen" vorgeschlagen?
     
  3. lbs2

    lbs2

    Dabei seit:
    26.08.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Bei Halle Saale
    Hallo 00imperator,

    folgende Meinungen lagen bzw. liegen auf dem Tisch.

    | | | | Kehlbalken
    _____ Dampfbremse
    | | | | Direktabhänger mit Konterlattung
    ---- - Traglattung
    ___ Gipskartonplatte

    (Dieser Aufbau setzt voraus, dass die Kehlbalken so vorhanden sind, das kurz vor Wandbeginn ein Kehlbalken positioniert ist)


    | | | | Kehlbalken
    | | | | Direktabhänger mit Konterlattung
    _____ Dampfbremse
    ------ Traglattung
    _____ Gipskartonplatte

    und hier meiner Meinung nach die nicht zu empfehlende Variante...

    | | | | Kehlbalken
    | | | | Direktabhänger mit Konterlattung
    ---- Traglattung
    ____ Dampfbremse
    ____ Gipskartonplatte
     
  4. #4 Gast943916, 21.04.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    für mich auch, frage mich aber, warum die Lattung mit DA befestigen willst, schraub doch die Traglattung auf die Sparren und die Konterlattung wird mittels Justierschrauben ausgerichtet


    Gipser
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Alter Hut , bin ich keiner ???

    Immerhin habe ich die Theorie der durch die eindrehwärme schmelzende DB widerlegt :biggthumpup:

    @Gipser, der Jung ist schon fast ein Profi, der wird sicherlich CD 60 verwenden.
    Rede ihm jetzt ja nicht noch Latten auf.
    das ist dann die Grundlattung, vielofach wird der Begriff " Lattung " auch bei CD Profilen benutzt.

    Aber egal, eine Latte oder ein Abhänger direkt auf die DB geschraubt, ist OK.

    Peeder
     
  6. lbs2

    lbs2

    Dabei seit:
    26.08.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Bei Halle Saale
    Hallo Gipser,

    die Traglattung kommt doch eigentlich (bei einer Decke) immer unter die Konterlattung. Du meinst bestimmt, man soll mit den Justierschrauben die Konterlattung ausgleichen oder?

    Aber bei dieser Variante, muss ich ehrlich sein, sehe ich leichte Probleme. Da die Dampfbremsfolie nicht auf den Untergrund gedrückt bzw. gepresst wird. Ich würde diese Variante aber mal durchtesten. Ich bin der Meinung, dass die Dampfbremsfolie sich an der Justierschraubenstelle leicht anheben wird, da diese nicht angedrückt wird.

    P.S. Ich habe mich bewusst gegen Metallprofile entschieden.
     
  7. #7 Gast943916, 21.04.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    hab ich doch geschrieben, Traglattung fest verschrauben......
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...

    Kann das sein das bei euch die Bezeichnungen genau anders rum sind wie bei uns? Die Platten werden in den Konterlatten verschraubt?
     
  9. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
  10. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Das geht schon in Ordnung.

    Wir ticken vielleicht mal anders, aber .....

    Die Grundlattung oder Grundprofil trägt die Traglattung/profil
    Die Traglattung oder Tragprofil dient zur aufnahme der Bauelemente wie
    GK,GF , Paneel, usw. ( Aktive Lattung )

    Man nennt es auch bei Metall Grund und Hauptrost, oder Doppelrost ,
    die Konterlattung entspricht also dem Tragprofil.

    Peeder

    @Gipser wird es auch noch lernen :D
     
  11. #11 Gast943916, 23.04.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    Könnt Ihr mir noch einmal verzeihen?
    War wohl die Vorfreude auf ein paar freie Tage...

    @Peeder, ja ich lerne das schon noch, bin ja noch jung (im Vergleich zu anderen)

    schöne Feiertage allen

    Gipser
     
  12. Osti

    Osti

    Dabei seit:
    11.08.2011
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Sachsen
    Ich würde gern nochmal das o.g. Thema aufgreifen.
    Welche Möglichkeit(en) gibt es, die DB(gelbe Markierung) zwischen Untersparrendämmung und GK (roter Pfeil in der Zeichnung) anzubringen? Geht dies dann nur mit "2 Lagen" an Profilen (also Grund- und Tragprofil) und wenn ja, wie befestigt man dann die DB?

    2.jpg

    Zwischen den Profilen wird es ja nicht gehen, da dort ja die Kreuzverbinder sind und zwischen Tragprofil und GK macht es bestimmt auch keinen Sinn.
    Ich habe noch diese Bild gefunden - aber ob das eine gute Lösung ist (die Qualität des Bildes ist nicht besonders gut)?

    1.JPG

    Es soll kein Holz für den Unterbau verwendet werden (also keine Justierschrauben o.ä.).

    Danke schon mal.
     
  13. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Gar keine, und was soll die DB auch da ?


    Peeder
     
  14. Osti

    Osti

    Dabei seit:
    11.08.2011
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Sachsen
    Angenommem: 140mm Zwischensparrendämmung und 60mm Untersparrendämmung - ist es dann sinnvoll die DB dazwischen zu verlegen?
     
  15. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dann ist aufdoppeln angesagt...
     
  16. #16 Osti, 20.08.2012
    Zuletzt bearbeitet: 20.08.2012
    Osti

    Osti

    Dabei seit:
    11.08.2011
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Sachsen
    OK - und welche Variante wäre dann die Bessere:
    1. Aufdoppeln und nur Zwischensparrendämmung (Dämmung z.B. 200mm)
    2. Etwas weniger aufdoppeln aber dafür noch mit Untersparrendämmung arbeiten (Dämmung z.B. 180mm / 24mm)

    Danke.
     
  17. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Besser oder wirtschaftlicher-

    wenn aufdoppeln, dann richtig, und nicht ein bischen, -die Untersparrendämmung ist i.d.R. verhältnismäßig teurer.

    Peeder
     
  18. Osti

    Osti

    Dabei seit:
    11.08.2011
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Sachsen
    Ich habe noch eine Frage dazu: Bei den Verarbeitungsrichtlinien eines bekannten Metallprofilherstellers ist zu sehen, dass die Dampfbremse auch zwischen CD und Beplankung angebracht werden kann. Wird diese Variante in der Realität ab und zu verwendet? Wie befestigt Mann dann die DB auf den Profilen? Mit doppelseitigem Klebeband???
     
  19. helge2

    helge2

    Dabei seit:
    14.05.2010
    Beiträge:
    651
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    S/Anhalt
  20. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    als montagehilfe, ein bischen zur abdichtung , die eigendliche befestigung ist die GK Beplankung.

    Aber sehr unsicher, jede Fehlschraubung ein Loch, -- selbst erfahrene TB erziehlen so eine undichtigkeit, die später zu Schäden führen kann.

    Ich rate von dieser Methode ab.

    Peeder
     
Thema: Direktabhänger und die Dampfbremse
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. direktabhänger auf dampfbremse

    ,
  2. direktabhänger wie an sparren schrauben

    ,
  3. direktabhänger dachschräge

    ,
  4. sparren aufdoppeln mit direktabhänger,
  5. deckenabhänger dampfsperre,
  6. montagehilfe direktabhänger,
  7. dampfbremsfolie an Deckenprofile,
  8. justierschrauben dampfbremse,
  9. Dampfbremsfolie an Metallunterkonstruktion an der Decke anbringen,
  10. dampfsperre cd profil,
  11. direktabhänger wie rum,
  12. Abhänger auf dampfsperre,
  13. dampfbremse auf metallständerwerk befestigen,
  14. sparren direktabhänger,
  15. dachschräge metallprofile ausgleichen,
  16. direktabhänger befestigen,
  17. wie wird dampfsperre auf cd profilen befestigt,
  18. direktabhänger wie befestigen,
  19. direktabhänger dampfbremse abdichten,
  20. dampfbremse direktabhänger,
  21. dampfbremse auf cw db profil,
  22. dachschräge direktabhänger,
  23. dampfbremse latte und direktabhänger,
  24. franzosenprofil trockenbau,
  25. cd profil dampfbremse
Die Seite wird geladen...

Direktabhänger und die Dampfbremse - Ähnliche Themen

  1. D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder

    D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich...
  2. Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen

    Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb...
  3. Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?

    Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?: Erstmal ein freundliches Hallo zusammen, Ich saniere derzeit unser Eigenheim und will hierzu eine Decke im Flur Länge: 5m, Breite 1,60m um 10cm...
  4. Grundlattung bei Direktabhängern

    Grundlattung bei Direktabhängern: Hallo zusammen, ich muss bald im Spitzboden die Dachschrägen verkleiden. Das ganze soll mit Direktabhängern und Metallprofilen passieren, weil...
  5. Direktabhänger auf Dachschräge

    Direktabhänger auf Dachschräge: Hallo und Guten Abend zusammen, kann man Direktabhänger auch bei Dachschrägen einsetzen? Gibt es dort spezielle Abhänger für? Hintergrund (Wie in...