    Hallo Bauexperten,
    ich hatte schon mal einen Beitrag mit dem Thema "Bauleiter will WW mit Harz verpressen..." weiter unten verfasst. Inzwischen ist bei uns einiges klar, nur die Fragestellung hat sich verändert:

    Wir haben (nach den Ausführungen der Herstellungsfirma) einen Keller (Weiße Wanne) nach WU- Richtilinie, gebaut nach dem System xxx. (Fertigteilwände mit Ortbeton)
    http://xxx
    dazu eine Perimeterdämmung gegen drückendes Wasser.
    Als Fugenbänder wurde Pentaflex verwendet.

    Diese wurden wohl auch laut Bilder richtig eingebaut (bislang haben wir diese noch nicht gesehen), der Ortbeton ist WU 25/30,
    auch die Anschlußmischung des Betons an die Bodenplatte hatte wohl keinen zu hohen Kornanteil.
    Der Keller war nachweislich zwei Monate absolut dicht -
    dann wurden Löcher für Abwasser /Strom usw. in die Decke (Keller /EG) gebohrt + die Fenster wurden eingebaut. Ca 10 Tage später gab es einen recht großen Wassereintritt an vier Stellen im Bereich der Fugen Bodenplatte -Wände und an den Fugen zwischen zwei Wandteilen.
    Eine der vier Stellen ist aber nach 10 Tagen komplett ausgetrocknet.
    Eine weitere ist deutlich trockener
    Eine weitere ist dazugekommen
    Bei zwei gibt es keine Veränderung.

    Mitlerweile hat sich ein Gutachter (allderings von der ausführenden Firma bestellt) den Schaden angesehen.
    Fakt ist: Der Keller steht ca. 1 m im Grundwasser:
    Der Gutachter der Gegenpartei:
    Bis zu diesem Wasserstand ist der Keller dicht, da sonst im Keller das Wasser auf Grundwasserhöhe stehen müsste. -> Die Verfugung Bodenplatte / Fertigteilwände weise keinen Mangel / Schaden auf.

    Es handele sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Kondensatwasser (Baufeuchte) des Flüssigbetons, die wegen des Fenstereinbaus austreten könne - diese würde aber auch wieder verschwinden /austrocknen -daher seien seitens der ausführenden Firma keine Maßnahmen nötig.

    Daher meine Frage: Wer kennt sich mit diesen Kellern aus?
    Ist der Eintritt von Wasser ( + das Verschwinden) nach zwei Monaten "Dichtigkeit" normal und der Konstruktion geschuldet? Kommt so etwas wirklich öfter vor und das Problem existierte dann nicht mehr, weil der Keller später wirklich trocken war?
    Oder ist das wieder einmal die Masche: Wir haben einen Fehler gemacht und versuchen uns von den Folgekosten zu drücken -

    Vor allen ist ja ein unbestreitbar Wasser eingetreteten und tritt auch noch ein. Muss die Firma nicht sowieso bei einer WW diesen Schaden beseitigen?
    Dies ist zuminest die Meinung eines Sachverständigen, den wir selbst hinzugezogen hatten.
    Danke für Eure Meinungen
    Geändert von Yilmaz (08.05.2011 um 21:14 Uhr) Grund: Namen entfernt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kann es sich beim austretenden Wasser aus einer weißen Wanne um Kondenswasser handeln

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Wie - Wasser eingetreten?
    In Flüssiger Form - oder in Form von Schwitzwasser- Betauung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Beruf
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Beiträge
    899
    Hallo,
    in Zusammenhang auch mit Ihrem Erstpost kommen doch ein paar Fragen aus der ferne auf:

    Zitat Zitat von luhmi Beitrag anzeigen
    ......................
    Wir haben (nach den Ausführungen der Herstellungsfirma) einen Keller (Weiße Wanne) nach WU- Richtilinie, gebaut nach dem System xxx. (Fertigteilwände mit Ortbeton)
    http://xxx
    dazu eine Perimeterdämmung gegen drückendes Wasser.
    Als Fugenbänder wurde Pentaflex verwendet.

    Die Dämmung hat mit drückendem Wasser nichts zu tun.
    In Ihrem Erstpost haben Sie eine Briefmarke einer Bodenplatte eingestellt. Gibt es das Bild auch so groß, dass man/frau darauf etwas erkennen kann? Selbst mit Lupe und Fantasie sind dort nämlich keine Fugenbänder erkennbar.


    Diese wurden wohl auch laut Bilder richtig eingebaut (bislang haben wir diese noch nicht gesehen), der Ortbeton ist WU 25/30,
    auch die Anschlußmischung des Betons an die Bodenplatte hatte wohl keinen zu hohen Kornanteil.

    Was ja relativ einfach vorzulegen wäre, Bilder und Lieferscheine (zunächst)

    Der Keller war nachweislich zwei Monate absolut dicht -

    Wurde eine Wasserhaltung betrieben und wie lange?

    dann wurden Löcher für Abwasser /Strom usw. in die Decke (Keller /EG) gebohrt + die Fenster wurden eingebaut. Ca 10 Tage später gab es einen recht großen Wassereintritt an vier Stellen im Bereich der Fugen Bodenplatte -Wände und an den Fugen zwischen zwei Wandteilen.
    Eine der vier Stellen ist aber nach 10 Tagen komplett ausgetrocknet.
    Eine weitere ist deutlich trockener
    Eine weitere ist dazugekommen
    Bei zwei gibt es keine Veränderung.

    Mitlerweile hat sich ein Gutachter (allderings von der ausführenden Firma bestellt) den Schaden angesehen.
    Fakt ist: Der Keller steht ca. 1 m im Grundwasser:
    Der Gutachter der Gegenpartei:
    Bis zu diesem Wasserstand ist der Keller dicht, da sonst im Keller das Wasser auf Grundwasserhöhe stehen müsste. -> Die Verfugung Bodenplatte / Fertigteilwände weise keinen Mangel / Schaden auf.

    Das wäre eher die Bauweise "wasserdurchlässiger" Keller

    .................................................. ...

    Vor allen ist ja ein unbestreitbar Wasser eingetreteten und tritt auch noch ein. Muss die Firma nicht sowieso bei einer WW diesen Schaden beseitigen?
    Dies ist zuminest die Meinung eines Sachverständigen, den wir selbst hinzugezogen hatten.
    Danke für Eure Meinungen
    Solange der Mangel nicht beseitigt ist, ist es ein Mangel. Den haben Sie hoffentlich schriftlich angezeigt und geben erst dann Ruhe, wenn dies beseitigt ist.
    svjm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Pädagoge
    Beiträge
    8
    Hallo,
    Wassereintritt bedeutet, dass sich konkret permanente Feuchtigkeit an den beschriebenen Stellen in flüssiger Form ausbreitet.
    Zu den Bildern -> geht leider nicht größer, sie sind dann zu groß, ich bekomme da immer eine Fehlermeldung. Wenn Sie mir ihre e-Mail Adresse zukommen lassen würden, würde ich Sie Ihnen gerne mailen.
    Die Wasserhaltung war nicht mehr vorhanden, d.h. die Pumpen waren schon abgestellt und die Arbeitsräume seit ca.6 Wochen verfüllt.
    Ja, schriftlich angezeigt haben wir den Mangel, die ausführende Firma hat sich Bedenkzeit ausgebeten...
    Aber trotzdem, kann es denn "nur" Baufeuchte sein?
    Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass die Firma mit irgendeinem Pseudovoschlag ankommt, da ja alles nur Baufeuchte sei... und wenn wir den Keller /das Haus dann so abnehmen würden, bekämen wir ja ein ungleich größeres Problem, weil wir denen ja den Mangel nachweisen müssten.
    Was wäre denn am sichersten?
    Vollverpressung?
    Oder eine Hohlkehlkonstruktion von innen?
    Der Fremdgutachter schlug eine Unterwassersetzung des Kellers vor, wobei wir - falls kein Wasser eindringen sollte - die Kosten zu tragen hätten...
    was für uns nicht akzeptabel ist, weil wir ja nicht den Mangel verursacht haben.
    Wer muss denn eigentlich vor der Abnahme für solche Kosten aufkommen, bzw. bei wem liegt die Beweislast? Nach meiner Meinung doch der Auftragnehmer, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von luhmi Beitrag anzeigen
    ... Ja, schriftlich angezeigt haben wir den Mangel, die ausführende Firma hat sich Bedenkzeit ausgebeten..
    rechtssicher angezeigt? wieviel bedenkzeit?

    Zitat Zitat von luhmi Beitrag anzeigen
    ..Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass die Firma mit irgendeinem Pseudovoschlag ankommt..
    irgendein pseudovorschlag wird der firma auf jeden fall helfen ..
    wenn der dir zu einem schwimmbad hilft?

    vielleicht wird ja irgendwann alles gut: (ggfs mehrmaliges) verpressen,
    verspäteter einbau der gesamten fussbodenkonstruktion .. und viel vertrauen
    auf "feindgutachten" ..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Es gibt eine Freeware namens Irfanview, sicherer und kostenloser Download bei diversen Computerzeitschriften. Damit Bildgröße auf ca. 600 Pixel ändern, unter neuem Namen abspeichern und hier posten.