U-Wert Erdreich

Diskutiere U-Wert Erdreich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, mit welchem ~ U-Wert ist sandiger Boden anzunehmen? Ich frage, da bei mir die Leitungen der Wärmepumpe direkt unter dem...

  1. #1 BauKran, 16.05.2011
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,

    mit welchem ~ U-Wert ist sandiger Boden anzunehmen?

    Ich frage, da bei mir die Leitungen der Wärmepumpe direkt unter dem Frischwasserrohr gelegt werden sollen, mit einer Platte 10 cm dickem und 60 cm breitem Styrodur dazwischen.

    Würde das Styrodur mindestens genau so gut wie das Erdreich isolieren?

    Viele Grüße

    Johannes
     
  2. #2 planfix, 16.05.2011
    planfix

    planfix Gast

    wird das eine soleleitung oder kältemittel?
    erdreich geht nicht...das friert ein!
    !!
    dämmung ja, wieviel kommt drauf an welche temperaturen vorkommen können.
     
  3. #3 BauKran, 16.05.2011
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,

    es ist eine "normale" Tiefenborung mit 4er U-Sonden, 2 x 130 Meter und Kühlflüssigkeit.

    Daher sagt der Wasserversorger, dass mindestens 1 Meter Abstand zur Wärmpeumpenleitung eingehalten werden muss. Das geht aber vom Platz nicht, weswegen der Haustechnikplaner auf den 10 Metern am Haus vorbei wie folgt verlegen lässt.

    - 120 cm tief Hin- und Rückleitung Wärmepumpe
    - darüber ca. 10 cm Sand zu Niveauausgleich
    - darauf dann 60 cm breit Styrodur 10 cm dick
    - darüber dann die Wasserleitung, Telefon und Strom

    Wird das wohl gutgehen?

    Welche minmalen Temeraturen haben normalerweise Erdwärmepumpensonden?

    Viele Grüße

    Johannes
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das Styrodur dämmt sicherlich besser als das Erdreich, aber WP Leitungen haben dort bei der Frischwasserleitung trotzdem nichts verloren. Also, Abstand halten.

    Über welche Strecke sollen die "parallel" laufen?

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 planfix, 16.05.2011
    planfix

    planfix Gast

    soletemperatur ist von betriebsweise WP abhängig, kommt aber unter null.
    je kürzer die parallelen der leitung, desto geringer die gefahr. eventuell nur kreuzen und eine leitung an anderer stelle einführen.
    auch bei kreuzung leitungen dämmen und als schutz vor mechan. beschädigung, falls man doch mal graben muß, ein mantelrohr ( z.b. KG rohr ) verwenden.
     
  6. #6 BauKran, 16.05.2011
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,

    parallel sollen die Leitungen auf 9 Metern Länge am Haus vorbei, bis vor die Garage und dann ins Haus.

    Die Einfahrt ist 3,40 Meter breit. Im rechten Teil liegt ca. 2,40 Meter vom Haus weg die Abwasserleitung.

    Die Erdwärmeleitung ist jetzt auf rund 1,20 Meter vom Haus weg gelegt worden, da die Firma wegen dem Baggern nicht näher ans Haus wollte / konnte.

    Viele Grüße

    Johannes
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das hat nichts mit dem Baggern zu tun, sondern solche Leitungen sollten auch nicht direkt an der Kellerwand entlang geführt werden.

    Wenn´s schon so eng zugeht, was macht er dann mit VL und RL der Sonde?

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 BauKran, 16.05.2011
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Vorlauf und Rücklauf will die Firma 8 cm auseinander legen.
     
  9. #9 alex2008, 17.05.2011
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Auch für solche Rohre gibts Dämmschalen.
     
Thema: U-Wert Erdreich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. u-wert erdreich

    ,
  2. u wert erdreich

    ,
  3. u werte erdreich

    ,
  4. rwert erdreich,
  5. erdwärmeleitung u-wert,
  6. isolierung wasserleitung erdreich
Die Seite wird geladen...

U-Wert Erdreich - Ähnliche Themen

  1. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?

    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  2. Bautrockner! Was sagen die Werte?

    Bautrockner! Was sagen die Werte?: Hallo Experten! In meinem Keller (Haus steht schon 10 Jahre) war ca. 30L Wasser (Heizungsleitung undicht) in den Estrich gelaufen, keine feuchte...
  3. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster

    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  4. Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?

    Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?: Hallo, ich habe mich gefragt, ob der Ug-Wert sich eigentlich verschlechtert, wenn man innen eine Sichtschutz-Folie auf ein Fenster klebt. Wurde...
  5. Vailant VC 196 3-5 Heizungsteillast Wert auf default 19

    Vailant VC 196 3-5 Heizungsteillast Wert auf default 19: Hallo, Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus und haben die letzten Jahre immer ca.10.000kWh an Gas verbraucht. Ich habe jetzt mal geschaut wie die...