  1. #1

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11

    Garagenschwingtor Maßtoleranz

    Hallo!

    Wir haben ein Betonfertiggarage der Fa isdochegal mit Schwingtor gekauft. Mir ist bei der Abnahme aufgefallen, dass der Anschlag an der Bodenschwelle ca. 4 cm hoch ist.

    Auf meine Frage inwieweit das üblich ist, wurde mir vom Torhersteller isdochegal die Auskunft gegeben, dass Zitat: "..im Betongaragenbau wie auch im gemauerten Massivbau...Schwingtore mit einem Schwellenanschlag von 3cm eingebaut werden. Bis zu 1,5 cm liegen dabei im Bereich der Hochbautoleranz".

    Auf meine Frage auf welche Norm das zurückzuführen ist, bzw. womit das belegt werden kann ist weder isdochegal noch isdochegal eingegangen. Die für Maßtoleranzen im Hochbau wohl maßgeblichen DIN 18202 und 18203 geben hier m.E. keine ausreichenden Hinweise.

    Kann mir hier jemand weiterhelfen?

    Beste Grüße
    hobieone
    Geändert von Ralf Dühlmeyer (31.05.2011 um 10:45 Uhr) Grund: Namen weg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Garagenschwingtor Maßtoleranz

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11


    Bin ich in der falschen Rubrik, oder hat hier niemand Kenntnis über Maßtoleranzen???

    Viele Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Wo ist denn nun das Problem, dass Bodenschwelle 4cm hoch ist?

    Du hast ein fertiges Garagenprodukt bei einer Firma gekauft? Zum Festpreis? Inklusive Boden, Wände, Dach, Tor.... ?

    Im Plan war die Schwelle 3cm... und nun ist sie 4cm hoch? Was ist genau los? Sind irgendwo Mehrkosten entstanden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Sinsheim
    Beruf
    Metallbauermeister
    Beiträge
    101
    Wahrscheinlich stört Ihn die Schwelle des Schwingtores. Die ist aber konstruktiv nötig, hättest du ein Sectionaltor genommen wäre es ohne Schwelle gegangen.

    gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11
    Ja, dann mal konkreter..

    Wir haben ein fertiges Garagenprodukt bei einem der vielen Betonfertiggaragenherstellern gekauft, inkl. Schwingtor aus Stahl.

    Das Produkt wurde in einer Bau- und Leistungsbeschreibung mit den üblichen Wahlmöglichkeiten Sonderausstattungen etc. beworben. Wir sind beim Kauf immer von einem bodengleichem Schwingtor ausgegangen und haben den Verkäufer darauf hingewiesen der das mündl. bestätigt hat. (Keine Kommentare jetzt, ich weiß das schriftl. besser ist). In der BuL ist kein Hinweis zu einem Anschlag gemacht worden.

    Wie schon geschrieben, beträgt der Anschlag nun ca. 4 cm

    Das Schwingtor selbst hat keine Schwelle, und schlägt auch nicht an der Bodenschwelle vom Garagenboden an. Zarge sei Dank. Diese ist ca 2 cm vor der Bodenschwelle montiert. Konstruktiv also hier nicht erforderlich.

    Das Problem ist zum einen 4 cm Versatz Pflaster/Ok-Garagenboden und ein nicht mehr realisierbares Gefälle der Auffahrt.

    Aber meine Frage zielte daraufhin, auf welche Norm/die Maßtoleranzen zurückzuführen sind.

    Beste Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Okay, aber es geht ja hier nicht um Maßtoleranzen.

    Du hast eine Garage gekauft ohne die Werkpläne vorher zu sehen. Kanntest also dieses Detail Schwelle nicht.

    Dann geht es nicht um eine Toleranz....weil was definierst Du als Soll/ Basis wovon die Toleranz dann zum Ist zu messen wär?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11
    Das Detail Schwelle der Betonfertiggarage kenne ich. Eine Edelstahlschwelle auf gleichem Niveau OK-Garagenboden. Das Detail Anschlag, also die Überlappung Zarge/Schwingtor von ca 4cm unter Ok-Garagenboden kannte ich nicht. Hoffentlich funktioniert diesmal der upload vom Bild.


    Die Basis von der aus zu messen wäre ist Ok-Garagenboden. Ich bin von einem Schwingtor ausgegangen, das Bündig mit dem Ok-Garagenboden abschließt. Der Hersteller sagte wie oben geschreiben, dass "...Schwingtore mit einem Schwellenanschlag von 3cm eingebaut werden. Bis zu 1,5 cm liegen dabei im Bereich der Hochbautoleranz". Mein Frage war nun nach welcher technischen Richtlinie/Vorschrift/Norm steht geschrieben das Schwingtor mit einem Schwellenanschlag von 3cm eingebaut werden und das dazu noch 1,5cm also bis max 4,5 cm innerhalb der Hochbautoleranz zugerechnet werden können.

    Es geht also um Maßtoleranzen/Normen/Richtlinien etc
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Du scheinst nicht zu verstehen....

    Du kaufst eine Garage ohne zu wissen wie diese im Detail aussieht. Die 3cm hat Dir irgendeiner am Telefon geflüstert...Der Verkäufer nannte Dir sogar überhaupt keine Schwelle.

    Somit ist doch nun das vertraglich vereinbarte nicht eine 3cm Schwelle?! Das Bausoll ist unklar, daher auch erstmal keine festzustellende Toleranz.

    (Meines Wissens gibt es keine Vorschrift, dass im 'Schwingtorgaragenbau' eine genau 3cm-Schwelle vorzusehen ist.)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Sei doch froh über diese sinnvolle Ausführung!
    Ohne Schwelle weht es doch nur das ganze Laub etc. hinein...

    Eine Debatte über die gelieferte Ausführung ist sinnlos, da Du (mangels abweichender vertraglicher Festlegung) gar keinen Anspruch auf irgendeine andere Ausführung hast.

    Und was ist mit dem Pflaster? Da kommt eben ne abgesenkte Einlaufrinne vor die Schwelle und danach zieht man das Pflaster wieder auf das ursprünglich von Dir (aber offenbar NUR von Dir!) vorgesehene Niveau hoch. Schon paßt es auch mit dem Gefälle.
    Oder wie, oder was...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11
    Ist jemand in der Lage eine qualifizierte Antwort auf die ursprüngliche Frage zu geben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Bist Du in der Lage, eine qualifizierte Frage (statt der ursprünglichen) zu stellen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Lebski
    Gast
    Die DIN 18 202 ist anzuwenden, +/- 15 mm sind da durchaus zulässig.

    Die Frage nach 30 mm Schwelle ist eine Vertragsfrage. Die wird hier keiner beantworten können. Im Zweifelsfall entscheidet das Gericht, meist auf Grundlage von Gutachten. Ob du das Beweisen kannst, bezweifle ich aber.

    Es ist schon klar, dass du etwas anderes hören willst. Ist aber so.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Bornheim
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    11
    @ Lebski

    danke. Dann habe ich mit der 18 202 schon die richtige gegriffen.

    ..und nein, ich wollte nichts anders hören.

    Beste Grüße