Stahlträger IPE80

Diskutiere Stahlträger IPE80 im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin heute das erste mal hier im Forum und möchte direkt mit einer Frage starten, die mich momentan sehr beschäftigt: Wir sind...

  1. #1 Christian0815, 27.05.2011
    Christian0815

    Christian0815

    Dabei seit:
    27.05.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbautechiker
    Ort:
    Uhingen
    Hallo,

    ich bin heute das erste mal hier im Forum und möchte direkt mit einer Frage starten, die mich momentan sehr beschäftigt:

    Wir sind momentan bei der Planung eines Terassendecks. Dieses solte aus 4 Fundamenten je 250mm durchmesser auf denen je ein Stahlträger IPB160 Liegt.
    Quer dazu liegen IPE 80 Träger im Abstand von 60cm. Auf den Trägern möchte ich gerne Hölzer befestigen in welche ich dann quer zu den IPE 80 Trägern Dielen aud Bangkirai legen möchte. Die zwei 160iger Träger liegen knapp 3m auseinander. Nun meine Frage.

    Packen die IPE80 Träger die Spannweite??

    Danke schon mal im voraus!!
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das wird dir dein Statiker sagen, den du gegen eine Gebühr beauftragst. Hier kann und will das keiner sagen weil wer hält dann den Kopf dafür hin?
     
  3. #3 Christian0815, 28.05.2011
    Christian0815

    Christian0815

    Dabei seit:
    27.05.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbautechiker
    Ort:
    Uhingen
    Du hast recht...

    ... aber ich möchte ja niemanden der den Kopf hin hält.
    Es geht nur darum ob ich mich total in eine falsche Richtung bewege.
    Okay, andere Fragestellung:
    Wenn ich einen 3m langen IPE 80 Träger habe mittelbreit aus S235 und mit diesen eine weite von 2,8m überspanne, wie hoch ist die max zu erwartende durchbiegung wenn ich ihn in der Mitte mit 300 Kg belaste.
    Bzw. wie hoch darf die belastung maximal in der mitte sein?
    Kraft senkrecht nach unten.

    ....................300kg
    ......................\/
    _______________________________ IPE 80 DIN 1025-5
    .../\......................................./\
    Spanweite 2,8m

    Als Alternative könnte ich auch einen IPE100 nehmen.
    Hoffe es gibt jemanden der mir helfen kann.

    Viele Grüße

    Christian
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, gibt es...

    Dein Statiker, der das für dich gegen Bezahlung rechnet.

    Hier gibt es genug, die das grundsätzlich rechnen könnten. Aber das wird keiner hier für dich machen, so was gehört in Statikerhand vor Ort.

    Du brauchst die Frage auch nicht noch mal anders zu stellen, es ist immer die gleiche Aussage: Ruf deinen Statikus an, triff dich mit ihm, beauftrage ihn, lass ihn rechnen und bezahl ihn dafür...

    Du wirst hier keine Online-Statik bekommen...

    Wenn du die Nutzungsbedingungen gelesen hättest wüsstest du das auch. Ist hier schlichtweg verboten und das aus sehr gutem Grunde...
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    christian, hast du schon mal einen ipe80 live gesehen?
    was willst´n damit?
    wie soll an diesen winzling was angeschlossen werden?
    das problem ist nebenbei ein statisches, vorrangig aber ein konstruktives.
    mit "a bisserl rechnen" ist´s nicht getan ..
     
Thema: Stahlträger IPE80
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ipe 80 tragfähigkeit

    ,
  2. belastung ipe 80

    ,
  3. IPE 80 belastbarkeit

    ,
  4. tragfähigkeit ipe 80,
  5. hokzterrasse ipe80 befestigung stahl,
  6. ipe80 holzterrasse stahlträger,
  7. stahlträger quer auf stahl
Die Seite wird geladen...

Stahlträger IPE80 - Ähnliche Themen

  1. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand

    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  2. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?

    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  3. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger

    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  4. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke

    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  5. In Stahlträger gebohrt

    In Stahlträger gebohrt: Hallo, ich habe zwei verputzte Träger in meinem Haus. Ich wollte da nun gerne Profil anbringen. Jetzt bin ich in dem Träger auf Stahl gestossen....