    Hallo Forumsgemeinde,
    Ich hoffe in der richtigen Rubrik zu posten, da es zum Teil Trockenbau betrifft als auch mit 'Innen'dach zu tun hat.

    In unserem EFH Neubau ist oberhalb der Garage ein (beheizter) Hobbyraum geplant.
    Ausführungsidee für die Decke (von unten nach oben):
    Garage (Boden gepflastert)
    2*10mm Fermacell
    20mm Lattung
    220mm Balkenlage mit Steinwolldämmung
    Dampfbremse 2m
    20mm Lattung
    25mm V100 Verlegeplatten
    Hobbyraum

    Ist dieser Aufbau so ok, oder gibt es noch andere Möglichkeiten bzgl. des Feuchteschutzes oder Aufbaus? Das Einzige was nicht mehr geändert werden kann, ist die Balkenstärke.

    Danke
    Matthias
     
  2. #2 NBasque, 31.12.2004
    NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13.01.2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    Ok !!

    Bauphysikalisch funktioniert der Aufbau einwandfrei. Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Garage häufiger quergelüftet wird.

    Weiter ist besonderes Augenmerk auf die luftdichte Ausbildung der Dampfbremse gelegt wird; also Anschluß mit Anpreßlatte mit Kompriband oder Siga Primur an die aufgehenden Wände. Ecken am besten mit geeignetem Klebeband (z.B. Siga Rissan) verkleben.
     
  3. Tom_

    Tom_ Gast

    Brandschutzbestimmungen?

    Müssen bei an Garagen angrenzenden Räumen keine besonderen Brandschutzbestimmungen eingehalten werden?

    Bei einer Holzbalkendecke hätte ich da gewisse Bedenken...

    Tom
     
  4. #4 NBasque, 04.01.2005
    NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13.01.2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    F60

    2 x 10 mm Fermacell von unten erfüllt F60; also alles bestens !!
     
  5. #5 MLiebler, 04.01.2005
    MLiebler

    MLiebler

    Dabei seit:
    08.03.2004
    Beiträge:
    379
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker, selbstständ
    Ort:
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Brandschutzbestimmungen

    Servus,

    lieber Vorredner,
    die Bestimmungen sind abhängig von der LBO.
    Mit dem genannten Aufbau von 2*10mm Fermacell wird locker F30 erreicht wenn nicht sogar mehr......
    Das müßt ich aber erst in meinen Unterlagen rauskramen bei GKF-Platten kenn ich´s aus´m Stehgreif.
     
Thema: Ausführung Holzbalkendecke oberhalb Garage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. holzbalkendecke garage aufbau

    ,
  2. holzdeckenkonstruktion garage lbvo

    ,
  3. Garage offene holzbalkendecke

    ,
  4. holzzwischendecke in garage,
  5. garage mit holzbalkendecke,
  6. holzbalkendecke garage ,
  7. aufbau holzbalkendecke garage,
  8. garagendach holzbalkendecke dämmen ,
  9. holzbalkendecke darunter garage,
  10. garage holzbalkendecke,
  11. garage balkendecke
Die Seite wird geladen...

Ausführung Holzbalkendecke oberhalb Garage - Ähnliche Themen

  1. Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein

    Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein: Hallo guten Abend mit einer Frage! Der Maler gab mir ein schriftliches Angebot wie folgt ab: a) Streichen der Wohnung mit Caparol Premium Clean...
  2. Dämmung Nagelbinderdach Neubau Frage zur Ausführung

    Dämmung Nagelbinderdach Neubau Frage zur Ausführung: Hallo, folgende Situation: Neubau Einfamilienhaus, 2Vollgeschosse, Dachart Nagelbinder, Zwischen den Nagelbindern ist die Deckendämmung...
  3. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen

    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  4. Bewertung Ausführung Endmontage

    Bewertung Ausführung Endmontage: Hallo zusammen, könnt Ihr bitte die Ausführung der beiden Endmontagen gegeneinander vergleichen? Ich wüsste gerne, worauf ich genau achten sollte...
  5. Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter?

    Holzbalkendecke falsch ausgeführt - Statik? Gutachter?: Hallo zusammen, wir bauen ein kleines Holzständerhäuschen und brauchen dringend einen Rat. Für die Planung des Hauses haben wir einen...