    Hallo Experten,

    ich habe mir vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus (Bj. 1999) 125 m² ohne Keller gekauft. Da das Haus von einem Laien gebaut wurde konnte man gewisse Baumängel nicht übersehen, was sich natürlich auf den Preis ausgewirkt hat.

    Nun zu meiner Frage: Der Sockel zieht an einigen Stellen Feuchtigkeit hoch, das liegt zum einen daran, dass mit Wandputz bis ganz runter geputz wurde und das die Bodenplatte nur ca. 15cm gegen Bodenfeuchtigkeit gesperrt wurde.

    Beim buddeln habe ich nun festgestellt das die Schalung vom Fundamentgiessen noch in der Erde ist und sich in Muttererde verwandelt, muss die raus oder wird das immer so gemacht ?

    Danke im Voraus.
     
  2. #2 ManfredH, 06.06.2011
    ManfredH

    ManfredH Gast

    ?? Wie ist das gemeint?
     
  3. #3 siemenlufthaken, 06.06.2011
    siemenlufthaken

    siemenlufthaken

    Dabei seit:
    01.06.2011
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Harburg
    hast Du mal am Sockel vorsichtig ein Stück Putz im Bereich der Bodenplatte weggeklopft? Gibts da irgendwo zwischen Beton und Mauerwerk eine waagerechte Schicht die aussieht wie Dachpappe?
    Wie tief gehen denn diese Streifenfundamente runter, so ab Erdreich/Sockelkies?
    Hast Du vielleicht ein Foto vom Ergebnis Deiner Buddelei?
     
  4. #4 animalmom, 06.06.2011
    animalmom

    animalmom

    Dabei seit:
    04.03.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk gibt es eine Horizontalsperre, sonnst wären schon meine Wände von innen nass.

    Das Fundament geht ca. 80cm tief. Und muss eingeschalt gewesen sein, an manchen Stelle ist das Schalholz richtig schön nass.

    Der Erbauer hat die Bodenplatte seitlich mit einer 15cm breiten schwarzen Mumpeschicht vertikal gegen Bodenfeuchtigkeit zu sperren versucht.

    Foto mach ich später.

    Danke.
     
  5. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg

    Und wenn da weitere, nicht unmittelbar erkennbare Baumängel vorhanden sind, würde ich die "Buddelei" ganz schnell einstellen und auf einen Teilabschnitt begrenzen!


    Mit freundlichem Gruß
    svjm
     
  6. #6 animalmom, 06.06.2011
    animalmom

    animalmom

    Dabei seit:
    04.03.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Danke für den Hinweis,

    meine Hauswand ist 9m lang und meine Baugrube 3m und 40cm tief also keine Gefahr.

    Das Haus ist so ein Selbstbausatz, da hatte aber ein Bauleiter trotzdem eins oder manchmal zwei Augen drauf.
     
  7. #7 siemenlufthaken, 06.06.2011
    siemenlufthaken

    siemenlufthaken

    Dabei seit:
    01.06.2011
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Harburg
    vielleicht hat der svjm ja was anderes gemeint?
     
  8. PlanA

    PlanA

    Dabei seit:
    03.08.2010
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beratender Ingenieur
    Ort:
    Wildeshausen
    Finger weg!
    Ein Fundament trägt durch die Einbindung im Erdreich - wenn dieses über einen größeren Abschnitt freigebuddelt wird, besteht eine Grundbruchgefahr und damit Einsturzgefahr.
     
  9. #9 animalmom, 08.06.2011
    animalmom

    animalmom

    Dabei seit:
    04.03.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Danke für die Warnungen,

    ich kenne die Gefahr von zu tiefem und langen Baugruben.

    Wie gesagt meine Hütte hat eine Seitenlänge von 9m und das Fundament reicht 80 cm tief ins Erdreich.

    Ich habe nun ein ca. 3m langes und 40cm tiefes Teilstück freigelegt.

    Danke
     
Thema: Streifenfundament abdichten
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundament abdichten

    ,
  2. streifenfundament abdichten

    ,
  3. streifenfundament sanieren

    ,
  4. abdichtung streifenfundament,
  5. altbau streifenfundamente abdichten,
  6. alte fundamente abdichten,
  7. fundamentabdichtung,
  8. fundament abdichten ohne keller,
  9. streifenfundament abdichten?,
  10. ringfundament abdichten,
  11. fundament abdichtung,
  12. streifenfundament mauerwerk abdichtung,
  13. streifenfundament nachträglich abdichten,
  14. fundament gegen feuchtigkeit abdichten,
  15. streifenfundament nachträglich abdichten kosten,
  16. abdichtung fundament,
  17. sockelabdichtung streifenfundament,
  18. streifenfundament keller abdichten,
  19. fundament nachträglich abdichten,
  20. abdichtung streifenfundamente,
  21. abdichten fundament,
  22. streifenfundament ohne hohlkehle abdichten,
  23. Fundamente abdichten,
  24. beton schalung fundament abdichtem,
  25. Streifenfundamente abdichten
Die Seite wird geladen...

Streifenfundament abdichten - Ähnliche Themen

  1. Streifenfundament abdichten

    Streifenfundament abdichten: Ich möchte einen 1970er-Jahre-Keller mit Streifenfundament abdichten. Nach längeren Regenphasen tritt Wasser durch die Boden-Wand-Fugen ein,...
  2. Streifenfundament Schalungssteine Abdichtung

    Streifenfundament Schalungssteine Abdichtung: Hallo Forum, demnächst soll ein Bereich bei uns im Neubau gepflastert werden. In vielen Beispielen habe ich gesehen, dass dort Noppenbahn...
  3. Abdichtung Streifenfundament für flache Gartenmauer

    Abdichtung Streifenfundament für flache Gartenmauer: Hallo zusammen, ich möchte an der Grundstücksfront mit den vom Hausbau verbliebenen Verblendziegeln eine Gartenmauer errichten die von Pfeilern...
  4. Abdichtung Streifenfundament

    Abdichtung Streifenfundament: Leider habe ich Probleme mit einem Streifenfundament an der Wetterseite. Es zieht wohl Wasser vom Streifenfundament ins Mauerwerk, dadurch nässt...
  5. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament

    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...