Schweißbahn auf klatschnasser Bopla???

Diskutiere Schweißbahn auf klatschnasser Bopla??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ist es unbedenklich, wenn eine noch klatschnasse Bodenplatte mit einer Schweißbahn belegt wird oder gibt es technische Vorgaben, dass eine Bopla...

  1. #1 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Ist es unbedenklich, wenn eine noch klatschnasse Bodenplatte mit einer Schweißbahn belegt wird oder gibt es technische Vorgaben, dass eine Bopla trocken zu sein hat, bevor eine Schweißbahn aufgebracht wird?
     
  2. #2 Wieland, 18.06.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Natürlich kein Fachmann wird sich so etwas zumuten, es sei denn er hat nichts zu
    verlieren, gell !:bau_1:
     
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, trocken sein sollte es schon... Abkehren, trocken brennen...

    Aber es muß halt auf dem Boden nicht kleben, es reicht wenn es an den Wänden klebt... Kommt ja noch Estrich drauf...
     
  4. #4 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Und wie kann dann die noch vorhandenen Feuchtigkeit aus der Bopla nach draußen? Die Schweißbahnen sind mit den Mauersperrbahnen verschweißt, so dass die gesamte Bopla nun nach oben mit Schweißbahn und nach unten mit PE-Folie abgedichtet ist???????
     
  5. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lass die Feuchtigkeit doch drinnen... Stört doch keinen großartig...
     
  6. #6 ecobauer, 18.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Weiß nicht, ob das wirklich so unproblematisch ist.
    Die Bopla wird außenrum ja auch noch mit einer Absperrung versehen. Wo bitteschön soll denn da die Feuchtigkeit hin. Denn da drin bleiben wird die auf Dauer ja wohl auch nicht?
     
  7. #7 Wieland, 18.06.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Meiner Meinung nach sollte alles mindestens so trocken sein wie vor dem Fliesenlegen.
    Wasser innerhalb eines Wohngebäude sollte nicht einfach eingeschlossen werden.
    Bei Erwärmung ensteht ein gewisser Großflächiger Dampfdruck u. was Hydraulische
    Kräfte bewirken können, dürfte auch ecobauer bekannt sein!
    Ganz abgesehen von dem enstehenden Lebensraum von Flora u. Fauna gell !!!!!!!!

    Safety first !!!!
     
  8. #8 Wieland, 18.06.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Entschuldigung Fehler unterlaufen ! sollte heißen . Sollte auch HP.F bekannt sein !

    Grüße
     
  9. Lebski

    Lebski Gast

    Die Wandert aus. Nach Amerika oder so...
     
  10. Nurich

    Nurich

    Dabei seit:
    15.06.2011
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ddm und zmm
    Ort:
    Nahe Münster
    Ist doch ne Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit scheint ja zu klappen.
     
  11. #11 Carden. Mark, 18.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Klatsch nass - was heißt das?
    Mit nachstoßender Feuchtigkeit ist eh noch bis zu 4 Jahren zu rechnen.
    Das ist aber regelmäßig kein Problem wenn die "eingeschlossen" wird.
     
  12. #12 ecobauer, 19.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Auf dem Neubau ist noch kein Dach drauf, die letzten Tage hat es hier geregnet, was im April/Mai gefehlt hat und auf der Bopla hat das Wasser gestanden und zwar so reichlich, dass es auch in das Mauerwerk gezogen ist - trotz Mauersperrpappe drunter.

    Für mein Verständnis hätte erst das Dach drauf sollen, dann hätte der Bau trocknen können und danach hätte dann die Schweißbahn drauf gehört???
     
  13. #13 ecobauer, 19.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Habe mich jetzt mal versucht schlau zu machen.
    Demnach sollte die Bopla vorm Verschweißen wenigstens einige Tage trocken sein?!
    Ist das technische Vorgabe - evtl. nach DIN - oder Praxiserfahrung?
     
  14. #14 Carden. Mark, 20.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Müsste unter DIN 18195-3 Abdichtung; Anforderung an den Untergrund stehen
     
  15. #15 planfix, 20.06.2011
    planfix

    planfix Gast

    warum soll da jetzt schon die schweißbahn hin?
    bei einem mauerwerksbau kommt die so kurz wie möglich vor dem verputz.
    installateure müssen noch schlitzen, kabel und rohre verlegen.
    sollen jetzt alle aufpassen, dass die schweißbahn nicht beschädigt wird?
     
  16. Nurich

    Nurich

    Dabei seit:
    15.06.2011
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ddm und zmm
    Ort:
    Nahe Münster
    Rohre usw kommen auf die Schweißbahn (ja um die Frage vorwegzunehmen jeder Sack haut da seine Dübel rein)
    ich wünsche keinem Dachdecker das er son Mist vorfindet Rohre und Kabel einschweißen geht ma gar nicht.

    Untergrundanforderung nach 18195-3
    Bauwerksflächen, auf die die Abdichtung aufgebracht werden soll, müssen frostfrei, fest, eben, frei von Nestern und
    klaffenden Rissen, Graten und frei von schädlichen Verunreinigungen sein und müssen bei aufgeklebten Abdichtungen oberflächentrocken sein.
     
  17. #17 ecobauer, 20.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Aufgeklebt wurde da nix. Lediglich die Bahnen wurden miteinander verschweißt.

    Und mich interessiert immer noch, ob das Regelkonform ist!!

    Denn wer garantiert denn, dass die Bahnen noch ohne Löcher sind, wenn die anderen Gewerke durch sind?
     
  18. #18 planfix, 20.06.2011
    planfix

    planfix Gast

    Also Leerrohre auf der Schweißbahn lassen sich nicht vermeiden, ABER, die werden nicht gedübelt!!! Die werden geklebt.
    Und wenn ich da Säcke sehe, die in die Schweißbahn dübeln, hau ich drauf ;), das kannst de glauben.
    Handwerker werden vorher davon in Kenntnis gesetzt, dass die Schweißbahn nicht beschädigt werden darf. Selbst bei nur oberflächlicher Bauleitung, sollte es möglich sein, diese Informationen zu vermitteln.
     
  19. #19 ecobauer, 20.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Na dann werde ich mir schon mal das passende "Werkzeug" als Argumentationsverstärker besorgen..............:bierchen:
     
  20. Nurich

    Nurich

    Dabei seit:
    15.06.2011
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ddm und zmm
    Ort:
    Nahe Münster
    Wieder was dazugelernt dachte das is normal das Leerrohre für Strom und Wasser Heizung mit dem komischen Lochband auf die Betondecke gedübelt wird hab noch nicht einen Bau gesehen wo irgendwas geklebt wurde.
     
Thema: Schweißbahn auf klatschnasser Bopla???
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schweißbahn auf nassem untergrund

    ,
  2. wasser unter bitumenbahn keller www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. bitumenbahn nicht mit boden verschweißen

    ,
  4. schweißbahn bei regen verlegen,
  5. dach verschweissen bei Regen ,
  6. schweisbahn nässe verabektung regen,
  7. Schweißbahnen auf nasserBodenplatte,
  8. warum wird teerpappe auf die bodenplatte geklebt,
  9. terpappe auf nassen beton kleen,
  10. frischer beton schweissbahn,
  11. schweißbahn auf frischen beton,
  12. Dachpappe auf nassen Beton Kleben,
  13. dachpappe schweissen dach nass,
  14. Bitumen verlegen auf nasse Beton,
  15. schweissbahn bei regen,
  16. bitumenbahn bei regen,
  17. schweissbahn bei feicjtigkeit,
  18. schweißbahnen auf nasser Dachpappe,
  19. wie lange hält teerpappe unter estricht,
  20. Schweißbahn auf feuchten untergrund,
  21. flüasigbittumen auf nasse oberfläche,
  22. dachpappe schweissen feuchte fugen,
  23. Schweißbahnen Anforderungen Untergrund uneben,
  24. schweißbahn für sockelabdichtung bei regen,
  25. kabelbefestigung durch Schweißbahn www.bauexpertenforum.de
Die Seite wird geladen...

Schweißbahn auf klatschnasser Bopla??? - Ähnliche Themen

  1. Solarplatten auf Schweißbahn

    Solarplatten auf Schweißbahn: Hallo, aktuell habe ich ein Balkonkraftwerk auf mein Anbaudach "montiert". Das Dach hat ca. eine Neigung von 20° und ist mit einer Schweißbahn...
  2. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen

    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
  3. Schweißbahn verschmutzte Stöße

    Schweißbahn verschmutzte Stöße: Hallo, für die Abdichtung der Bodenplatte werden die Schweißbahnen miteinander verschweißt. Nun ist es so, dass die Schweißbahn die bereits auf...
  4. Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn

    Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn: Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden... Wie weit muss die...
  5. Schweißbahn unter Mauerwerk

    Schweißbahn unter Mauerwerk: Hallo, bei uns ist die Bodenplatte für das EFH ohne Keller gegossen. Aus Radonschutzgründen wird bei uns flächig eine PYE PV S5 verschweißt....