    Legionellen nur durch Zirkulationspumpe beizukommen ?

    Moin,

    ansich wollte ich auf eine Warmwasserzirkulationspumpe verzichten, da ich den Energieverbrauch einer solchen gerne einsparen würde.
    Desweiteren sind die Wege vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen sehr kurz <5m.

    Jetzt sagte mir mein Installateur, das man ohne Zirkulation mit Wassertemperaturen >55°C sich Legionellen einfangen würde.

    Hat hier vielleicht jemand einen guten Tipp dazu ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Legionellen nur durch Zirkulationspumpe beizukommen ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Achim Kaiser
    Gast
    Anlage ohne Zirkulation bauen.

    Die Anforderungen sind in den DVGW Arbeitsblättern W 551 und W 552 für Klein- und Großanlagen differenziert geregelt (googeln).

    Solange der Wasserinhalt der Rohrleitungen 3 l nicht übersteigt und kein Speicher größer 400 l eingesetzt wird, genügt ein Betrieb mit mindestens 55 Grad.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Unregistriert
    Gast
    Auf keinen Fall eine Pumpe einbauen. Legionellen entstehen/verbreiten sich nur wenn keine oder wenig Erneuerung stattfindet, was wohl in den Rohren kaum zutrifft. Zur Legionellenvermeidung setzt man zyklisches Erhitzen des Speicherinhalts auf 70ºC (etwa 1-mal pro Woche) ein. Seltsame Verkaufsmethoden hat Dein Installateur.
    Grüsse
    Klaus