Sturz (Korb) über Fenster in EG-Decke

Diskutiere Sturz (Korb) über Fenster in EG-Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bei mir hat der Gutachter gestern einen Mangel angezeigt, der für mich im ersten Moment nachvollziehbar erscheint, das Bauunternehmen aber nicht...

  1. dataks

    dataks

    Dabei seit:
    23.06.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Kaufmann
    Ort:
    Hornburg
    Bei mir hat der Gutachter gestern einen Mangel angezeigt, der für mich im ersten Moment nachvollziehbar erscheint, das Bauunternehmen aber nicht wirklich einsichtig ist:

    Nachdem die Deckenplatten für das EG aufgesetzt wurden, wurde die Bewehrung gemacht.
    An einer Stelle gibt es darunter ein bodentiefes Fenster. Darüber wurde in die noch zu gießende Decke ein Sturz eingebaut, der quasi aus einem länglichen Drahtkorb besteht (wird später gemeinsam mit der Decke gefüllt).
    Dieser Korb lag ganz eindeutig ÜBER den Deckenplatten und auch ÜBER den Eisenstangen, welche aus den Deckenplatten ragen.
    Mein Gutachter sagt, dass dies so keinen Sinne mache, da die Decke dann ja nicht gehalten werden kann.
    Seiner Meinung nach müsste der Korb ganz klar UNTER der Decke sein, damit die Decke gehalten werden kann. Klingt für mich plausibel. Ich versuche mal das Foto einzustellen...

    Hat jemand Erfahrung damit. Hat mein Gutachter Recht?

    Danke.
    [​IMG]
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich, weil die Lage des Korbs aus der Statik zu entnehmen ist.
     
  3. #3 Carden. Mark, 24.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Sehe ich genauso.
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die randschalung zu entfernen und den korb über die deckenbewehrung zu ziehen dauert 3 minuten. Dann kann die decke betoniert werden, wenn das das einzigste problem ist.
     
  5. haemar

    haemar Gast

    Ich hatte auch viele deckengleiche Stürze. Bei mir waren die Eisen aus den Filigrandeckenplatten im oberen Bereich des Korbes oder über dem Korb und nicht wie bei Dir darunter.
     
  6. #6 susannede, 24.06.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Gucken, was im Schal- und Bewehrungsplan drin steht, erstens!
    Wenn's da was zu lesen gibt, ist der Fall für den, der lesen kann, eindeutig.

    Zweitens:

    Deckengleiche Stürze sind sinnvoll (!), wenn sie in die Deckehöhe passen.
    Dann tragen sie auch die Decke über dem "Nicht-Auflager = Fensterloch".

    Ein Sturz unter der Decke kann auch sinnvoll sein...
    ...allerdings frage ich mich, wieso der sich so frei in das Fensterloch hängen soll?
    Imho nur passend, wenn der im Mauerwerk der Wand links und rechts auch aufliegt.

    Oder die Decke so dünn ist, dass der Sturz in ihr nicht ausgeführt werden kann...weiß der Geier, äh, TWP.

    Grüße

    Susanne
     
  7. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Da ist was scheif gelaufen - funktioniert so nicht.
     
  8. #8 gunther1948, 25.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    da ist doch noch mehr faul.
    die deckeneisen müssen auf alle fälle auf den unteren trageisen des sturzes aufliegen.
    bügelabstand ist zu gross.
    bügel müssen normalerweise mit einem einschlagschenkel auf die obere bewehrung ausgebildet werden.
    yilmaz
    yilmaz wo siehst du da randschalung die haben die styrodurplatten mit rödeldraht an der bewehrung zurückgehängt.

    gruss aus de pfalz
     
  9. #9 susannede, 26.06.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Moin Gunther,

    also ich sehe da nix mit Rödeldraht zurück gehängtes.
    Die Vermutung der fehlenden Deckenrandschalung teile ich allerdings auch.

    Die Anbindung der oberen Deckenbewehrung (Matte) muss mit Einschlagschenkeln der Bügel erfolgen - ist das tatsächlich so?

    Grüße

    Suse
     
  10. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nein. Bringt hier eh nix.

    Die Deckenplatten sind für direkte Auflagerung auf Mauerwerk oder Unterzug ausgebildet, nicht für einen dgl. UZ.
    Zudem liegt der dgl. UZ so hoch, das gibt einen Trennriss.
     
  11. #11 gunther1948, 26.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und warum sind die 12er eisen hochgekröpft doch wohl deshalb, dass die sich auf die untere bewehrung des dgl.uz legen.
    einschlagbügel aber ja doch oder wie willste die ungewollte auflagereinspannung abdecken? doch wohl nicht mit der 5cm überlappung mit den baustahlmatten.
    hallo suse ich seh da zweimal rödeldraht in der dämmung.

    gruss aus de pfalz
     
  12. #12 gunther1948, 26.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und nochwas die bügelform ist wohl auch falsch da fehlt ein endhaken.

    gruss aus de pfalz
     
  13. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Intern: Die Längsbewehrung der Halbfertigteilplatten ist nicht hoch gekröpft für eine indirekte Auflagerung.
    Die sind nur aufgekröpt wie immer, damit diese über die Randschalung gelegt werden können.
    Bei indirekter Auflagerung ist zwingend eine Randverbügelung erforderlich oder Zusatzgitterträger quer oder die Längsbewehrung hochgeboebne und in der oberen Lage verankert.
     
  14. #14 gunther1948, 26.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    was da noch fehlt ist ein anderes thema. nur das soll ein endauflager auf einem dgl. uz sein.

    gruss aus de pfalz
     
  15. #15 gunther1948, 26.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
  16. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Dann mal über die Besonderheiten der nachträglich ergänzten Fertigteilplatten nachdenken. Verbundbewehrung ist nicht ausreichend.
    schöne Lektüre für stille Stunden: Syspro Handbuch.
     
  17. #17 gunther1948, 27.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    bei einem bildauschnitt kann ich die träger sehen oder so wie hier aber auch nicht.
    wenn ich von 12 cm abstand 12 er eisen aus gehe ist der bildauschnitt < 60 cm also träger alle 60 cm nur auf dem bild nicht zu sehen.

    gruss aus de pfalz
     
Thema: Sturz (Korb) über Fenster in EG-Decke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dgl. uz

    ,
  2. deckengleicher sturz

    ,
  3. deckengleicher sturz sinnvoll

    ,
  4. bewehrung fenstersturz,
  5. dgl unterzug ,
  6. stürze bei filigrandecke,
  7. Fenstersturz korb,
  8. Fenstersturz auf filigrandecke,
  9. unterzug eisen,
  10. sturz deckengleich,
  11. filigrandecke deckengleicher sturz fenster,
  12. beton filigrandecke über fenster,
  13. betondecke mit integriertem sturz,
  14. fenstersturz in betondecke ,
  15. korb für sturz,
  16. Korb sturz,
  17. fenstersturz in decke,
  18. bügel bei armierung träger,
  19. drahtkorb sturz,
  20. bewehrungseisen g Sturz in decke,
  21. Decke ist auch sturz,
  22. sturz für den Fensterbau,
  23. eg 10 sturz,
  24. decke über eg,
  25. Sturz für Fenster
Die Seite wird geladen...

Sturz (Korb) über Fenster in EG-Decke - Ähnliche Themen

  1. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?

    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  2. Sturz Glasbausteine

    Sturz Glasbausteine: Grüße an alle Habe bisher nichts zu meinem Thema gefunden deswegen muss ich jetzt euch mal fragen. Wir wollten im Treppenhaus die Glasbausteine...
  3. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?

    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  4. Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?

    Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?: Hallo Leute, ich möchte eine Markise (Weinor Cassita II) an zwei HEA140 Stützen (Balkonstützen) befestigen. Ich würde ungern in die Stützen...
  5. Auflage Sturz aus Porenbeton

    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...