Schlaufenbreite Fussbodenheizung KFW 85 ENEV 2009

Diskutiere Schlaufenbreite Fussbodenheizung KFW 85 ENEV 2009 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo mir wird gerade eine KFW 85 EnEV 2009 Reihenmittelhaus gebaut. Die Wärembedarfsberechnung (Wärmeschutznachweis, WSN) wurde mit...

  1. #1 gepetto, 02.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Hallo
    mir wird gerade eine KFW 85 EnEV 2009 Reihenmittelhaus gebaut.
    Die Wärembedarfsberechnung (Wärmeschutznachweis, WSN) wurde mit

    Standard war:
    1. Die Heizung als Gasumlaufheizung mit über Dach geführter Abgas-anlage, im Dachgeschoss montiert (Fabrikat Buderus, Vaillant od. gleichwertig). Um Energie zu sparen, wird ein um-weltschonendes Gas-Wandheizgerät mit Brennwerttechnik eingebaut.
    2. 2-Fach verglaste Fenster
    3. Keller keine Heizung

    Als Sonderwunsch habe ich bestellt:
    1. Fussbodenheizung im gesamten Haus und im halben Keller
    2. 3-fach Verglaste Fenster

    Ich habe jeztzt das Problem, dass der Generalunternehmer den WSN nicht angepasst hat. (Muss ich einfordern)

    1.Jetzt wurde die Fussbodenheizung gelegt mit 25cm Schlaufen im ganzen Haus. Der Installatuer hat gesagt das das Standard für FBH ist.
    Meine Nachbarn haben sich als Extrawunsch 15 cm legen lassen.
    Ich weiß jetzt nicht was korrekt ist. Nächste Woche soll der Estrich gelegt werden.
    Kann ich erhebliche Probleme bekommen? Auch beim Mittelhaus.
    Hat jemand eine Idee, wie weiter?

    2. Der Unternehmer macht Schwierigkeiten im Keller die Kalt/ Warmräume nach ENEV zu isolieren

    Wer kann mir zu 1 und 2 helfen ?

    Vielen Dank
    gepetto
     
  2. #2 gepetto, 02.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Kann ich 25 cm Schlaufenbreite bei ENEV 2009 akzeptieren

    Oder muss alles geändert werden?

    Weiß jemand Rat?
     
  3. #3 susannede, 02.07.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welche Rechtsbeziehung besteht denn???
    (siehe auch: "wer baut mit wem?")
     
  5. #5 gepetto, 03.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    ich habe die Fussbodenheizung über den Generalunternehmer bestellt
     
  6. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Was genau hast Du bestellt?
    Eine Fussbodenheizung ist auch mit 25 cm Verlegeabstand in Ordnung benötigt nur eine höhere VL-Temperatur.
     
  7. #7 gepetto, 03.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Ich habe nur Fussbodenheizung bestellt. Dann wird das wohl so OK
     
  8. #8 robtrop, 04.07.2011
    robtrop

    robtrop

    Dabei seit:
    16.10.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bremerhaven
    FBH muss geplant werden

    Es ist unwahrscheinlich, dass der Verlegeabstand überall gleich groß ist,
    Wenn nichts zu den Systemtemperaturen vereinbart wurde, dann muss so geplant sein, dass die FB-Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt.
    Das hat mit Energieeffizienz aber nichts zu tun.
    Neubauten werden heute mit 35/28°C FBH-Systemtemperaturen oder weiniger geplant.
    Die Verlgeabstände sind dann meistens:
    Bad 50 mm
    Wohnzimmer 100 mm
    FLur 200 mm
    Achten Sie darauf, dass die Vorläufe von den Heizkreisen, die nur einen Raum durchqueren gedämmt sein müssen, damit sie nicht den falschen Raum mitheizen.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da liegt der Haken. Du hast ein Auto bestellt, ohne die Daten genauer zu spezifizieren. Somit ist auch ein Verlegeabstand von 25cm OK, zumal die Gastherme keine Probleme mit der dann etwas höheren Vorlauftemperatur hat.
    Es wird mit Sicherheit warm in der Bude.

    Die Frage ist, was passiert wenn der Wärmeerzeuger ausgetauscht werden soll?
    Wärmepumpe, Einbindung von Solarthermie? Natürlich funktioniert das auch mit 25cm VA, aber durch die notwendige höhere Vorlauftemperatur verschenkt man Effizienz.

    Richtig wäre, Heizlastemittlung nach EN12831 mit den von Dir vorgegebenen Raumtemperaturen, danach dann die FBH dimensionieren, dazu die entsprechenden Vorgaben machen wie beispielsweise max. VL Temperatur 35°C (5K Spreizung).

    Das muss aber vereinbart werden.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 gepetto, 04.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Danke für die Hinweise
     
  11. #11 gepetto, 05.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Fotos der Zuleitung für andere Räume

    Hallo
    wenn ich die Zuleitungen alle dämme, dann habe ich keine FBZ mehr im Gästezimmer. siehe Fotos

    Wie werden Sie den gedämmt?

    Gruß gepetto
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wo steht das???
     
  13. #13 gepetto, 06.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Hallo dringend!!!
    Bild 2, Weiß jemand, ob man das so machen darf?
    Die Zuleitungen für alle Räume im OG sind durch das Gästezimmer gelegt worden, dass es im Gäste immer warm sein muss. Mit dem Thermostat kann man nur den kleinen Bereich rechts oben auf dem Bild oben regulieren
    Damit ist meiner Meinung die Regulierung mit Thermostat für das Gästezimmer meiner Meinung außer Kraft gesetzt
    Ist das zulässig?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
     
  14. #14 robtrop, 07.07.2011
    robtrop

    robtrop

    Dabei seit:
    16.10.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bremerhaven
    In DIN EN 1264-3:
    "4.1.2.1
    Vorlaufrohre zu benachbarten Räumen
    Die Wärmeabgabe von Versorgungsleitungen, durch die keine Versorgung der Räume stattfindet, durch die sie verlaufen, muss durch sorgfältige Auslegung des Systems oder durch Wärmedämmung begrenzt werden, sodass sich die Raumtemperatur nicht wesentlich erhöht. Die Wärmeabgabe von durch den betreffenden Raum in benachbarte Räume laufenden Versorgungsleitungen wird berücksichtigt, wenn die gleiche Nutzungsart des Raumes angenommen werden kann."
     
  15. #15 robtrop, 07.07.2011
    robtrop

    robtrop

    Dabei seit:
    16.10.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bremerhaven
    Nein, so darf es nicht sein.
    Lassen Sie sich die Planung geben und besprechen Sie die mit jemandem, der sich damit auskennt.
     
  16. #16 passivbauer, 07.07.2011
    passivbauer

    passivbauer

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    236
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Freiburg
    Bei einem KfW85 (insbesondere Massivbau) gleichen sich die Innentemperaturen innerhalb des Objektes an. Egal ob irgendwo eine (Zu-)Leitung gedämmt ist oder nicht. M.E. ist die Dämmung überflüssig.
     
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Behaupten Sie doch nichts, was so gar nicht stimmt!!! Himmiherrgottsakramentkruzifixverdammichnochmal!

    Es ist durchaus zulässig, Zuleitungen ungedämmt durch Räume hindurchzuführen, wenn die oben genannten Bedingungen eingehalten werden!

    Jagen Sie die Fragesteller nicht in unnötige Streitereien, die diese verlieren müssen!!
     
  18. #18 gepetto, 07.07.2011
    gepetto

    gepetto

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Solingen
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    das besagte Zimmer im Bild 2 soll als Gästezimmer genutzt werden.
    Die anderen Zimmer sind Kinderzimmer.

    Ich werde also das Gästezimmer immer warm haben, wenn ich die Kinderzimmer beheizen werde.

    Im Gästezimmer ist auch ein Thermostat. Wie man auf Bild 2 sieht, kann man nur etwa 1/3 des Raumes mit diesem Thermostat beeinflussen.

    Ist das zulässig?

    Gruß gepetto
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Steht doch da oben. Unter gewissen Rahmenbeingungen zulässig. Ob die her eingehalten sind, kann man an der Fotos nicht sagen.

    Sie stellen sich das Regeln einer FBH aber scheinbar so wie das von Heizkörpern vor. Das ist eh schon mal nicht.

    Lassen Sie sich die Einhaltung der o.a. Bedingungen nachweisen.
     
  20. #20 robtrop, 07.07.2011
    robtrop

    robtrop

    Dabei seit:
    16.10.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bremerhaven
    Rechtsprechung und Kommentar zur DIN:
    gleiche Nuzungsart bedeutet
    - zeitlich gleich
    - Personen gleich
    - Fremdwärme gleich
    - Nutzungszweck gleich

    Aus den Erläuterungen des Fragestellers ergibt sich: keine gleiche Nutzungsart.

    Was unter "sorgfältige Auslegung" im Zusammenhang mit dieser Installationsart zu verstehen ist, weis Herr Dühlmeyer ja offensichtlich und wird es dem Fragesteller bestimmt für Laien verständlich erläutern.

    Das ist ja das Problem, und aus diesem Grund muss ja unbedingt vermieden werden, dass in einen Raum, der bereits Solltemperatur hat, noch zusätzlich Heizenergie eingebracht wird.
     
Thema:

Schlaufenbreite Fussbodenheizung KFW 85 ENEV 2009

Die Seite wird geladen...

Schlaufenbreite Fussbodenheizung KFW 85 ENEV 2009 - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien

    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung

    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  4. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur

    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
  5. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?

    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...