Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU?

Diskutiere Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Keller, der eine Weiße Wanne sein soll (mit Überwachung einer Abdichtungsfirma), wird mit Hohlwänden und Ortbetonfüllung...

  1. #1 NeubauBodensee, 08.07.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    unser Keller, der eine Weiße Wanne sein soll (mit Überwachung einer Abdichtungsfirma), wird mit Hohlwänden und Ortbetonfüllung ausgeführt.
    Allerdings ist vorgesehen, nur die äußere Schale (6 cm) aus WU-Beton C 35/45 zu machen.
    Ist das ok? oder müsste zumindest der Verfüllbeton auch WU sein?

    (Abdichtung der Fugen erfolgt mit aufgeklebten Bändern)

    Danke für jeden Rat.
    Gruß
    NeubauBodensee
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Laienmeinung:
    Das soll aber nur eine sein. Eine echte werden kann es so NICHT!
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    julius: und wenn die bestbezahlten hu....... des betonbaus sagen, das ist
    eine weisse wanne?

    dann kann man wenigstens auf formalien rumreiten: in die zulassung
    oder sonstwas gucken - lesen, was dort gefordert wird.
     
  4. #4 NeubauBodensee, 09.07.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    @ Julius
    und warum nicht?

    @ Alle
    Wie müsste der Keller gemacht werden um eine zu sein?

    Inzwischen sind Bodenplatte und Wände wie folgt spezifiziert:
    Bodenplatte: WU-Beton C30/37 XC4/XF1
    Hohlwände: Äußere Schale WU-Beton C35/45 XC4/XF1, Verfüllbeton WU C30/37 XC4/XF1, Innenschale ? (seh ich grad nirgends)

    Danke und Gruß NeubauBodensee:hammer:
     
  5. #5 wasweissich, 09.07.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ich sehe sie , ist nämlich die andere hälfte der äusseren schale :D
     
  6. #6 NeubauBodensee, 10.07.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    @ wasweissich
    gut, wenigstens hast du etwas zu lachen...
     
  7. #7 susannede, 10.07.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  8. #8 NeubauBodensee, 17.07.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    danke für die antworten

    letzter versuch:
    ...trotzdem bringt mich auch diese lektüre nicht arg viel weiter. einzelne Werte bzw. mindestwerte etc. ich brauche aber keine mindestwerte, sondern die optimalen werte.

    gibt es keinen optimalen aufbau/beton für eine weisse wanne mit außen-, innenschale und dazwischen verfüllbeton bei einer 24er gesamtwandstärke?

    ungeachtet des abdichtungssystems das man dann noch dazu nimmt.

    gruß neubaubodensee
     
  9. #9 Wieland, 18.07.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Der Verfüllbeton sollte Feinbeton sein 0 -8 mm WU mind. C25/30 es lohnt die sog.
    kalte Fuge mit einem sehr Leichten Elektrohammer u.Prellmeisel ( Stockmeisel )
    anzuprellen, da hierdurch ein besserer Haftverbund der bereits abgebundenen
    Bodenplatte u. des Frischbeton entsteht. Die vobereitete Anschlußfuge / Construction joint ist mit Pressluft gründlich zu reinigen und sollte 25 Std. zuvor angenässt werden.
    Auf der Anschlussfuge darf vor dem Betoniervorgang kein sichtbares Wasser mehr stehen.
    Das Fugenband ist gemäß Herstellerangabe einzubauen. Über den Einbau eines
    Verpressschlauch sollte sich der Fachplaner / Statiker gedanken machen.

    Grüße
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    ME : Nein.
    Weil bei dieser geringen Wandstärke im Dreischichtsystem gar nichts Optimales herauskommen kann. Wäre schon für Ortbeton sehr knapp.
     
  11. #11 NeubauBodensee, 24.07.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Danke Julius.

    Die dickere Wand wäre mir auch lieber gewesen. Die Abdichtungsfirma, die eingelegte Fugenbleche auch nur bei einer mind. 30er Wand macht, hat überzeugend "rübergebracht" (u. garantiert), dass für die aufgeklebten Bänder die 24er völlig ausreicht. So wurde dann bestellt.

    Normalerweise stehen Keller und Bodenplatte nicht im Wasser, doch wegen dem lehmigen Boden kann Wasser aufstauen, wenn es regnet. Eine Drainageleitung mit Anschluss an den Regenwassertank ist geplant (mit Pumpen) und als zusätzliche (vermeintliche?) Sicherheit habe ich den WU-Verfüllbeton durchgesetzt.
    Und am liebsten würde ich noch Bitumen-Dickbeschichtung o.ä. außen drauf streichen.
    Mal sehen...
     
Thema: Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. hohlwände wu

    ,
  2. hohlwand wu

    ,
  3. prellmeisel

    ,
  4. wu hohlwand,
  5. weiße wanne hohlwände,
  6. hohlwand wu beton,
  7. wu-beton hohlwände,
  8. hohlwand,
  9. hohlwände als weiße wanne
Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne - Hohlwände mit Ortbetonfüllung - alles mit WU? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  3. Weiße Wanne undicht

    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  4. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung

    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  5. Weiße Wanne Stockflecken

    Weiße Wanne Stockflecken: Guten Abend, wir haben eine weiße Wanne seit 2009 und bislang keine Probleme. Jetzt zeigt sich oberhalb des Bodenfliesensockels und der Ecken der...