Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Bielefeld
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    37

    Lautstärke einer Lüftungsanlage

    Hallo,

    ich beschäftige mich z.Zt. mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und deren Lautstärken.
    Da die Lüftungsanlage möglichst in eine Abstellkammer in einem Flur (z.Zt. Holzwand verkleidet) installiert werden soll, würde mich die Lautstärke eurer Lüftunsganlagen interessieren. Ich würde ggf. die Holzwand gegen eine Steinwand ersetzen, falls es benötigt wird.

    Wie laut sind eure Lüftungsanlagen im Nacht-, Tagmodus und Partymodus.

    Habt Ihr evtl. die Teile zusätzlich wegen Schall abgedichtet, wenn ja, wie ?.

    VG
    Walter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Lautstärke einer Lüftungsanlage

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Fuldatal
    Beruf
    Rentner
    Benutzertitelzusatz
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Beiträge
    485
    Hallo Walter, wir haben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, allerdings steckt diese in einer Luft-Wärmepumpe. Das Gerät ist im Lüftungsmodus kaum zu hören, eher vernimmt man die Anlage im geringsten Leistungsmodus bei sehr ruhiger Umgebung. Wenn sie richtig geplant und gebaut ist, dann sollten die Schalldämpfer die Geräusche genügend schlucken. Partybetrieb haben wir noch nicht geprobt - vielleicht hebt sich der Lärm gegeneinander auf?
    LG
    Helmut
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Bielefeld
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    37
    Zitat Zitat von papeFT Beitrag anzeigen
    .... dann sollten die Schalldämpfer die Geräusche genügend schlucken. Partybetrieb haben wir noch nicht geprobt - ...
    Bei der Frage geht es viel mehr darum, welche Lautstärken das Gerät selbst verursacht (Luft an bzw. Absaugen etc. pp.). Das Gerät soll wie geschrieben in dem Wohnraum installiert werden (Flur).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Fuldatal
    Beruf
    Rentner
    Benutzertitelzusatz
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Beiträge
    485
    Im normalen Lüftungsbetrieb hören wir die Anlage nicht!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Schwerte
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    44
    In DIN 4109/A1:2001-01 werden die Werte für die zulässigen Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus haustechnischen Anlagen beschrieben. Diese Werte gelten als anerkannte Regeln der Technik (aRdT) und kommen immer dann zum Tragen, wenn keine weitergehenden Vereinbarungen für den erhöhten Schallschutz getroffen wurden.

    Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 sind:
    - Wohn- und Schlafräume
    - Kinderzimmer
    - Arbeitsräume/Büros
    - Unterrichtsräume/Seminarräume

    Bei Lüftungsanlagen in Wohn- und Schlafräumen ist ein Schalldruckpegel von max 35 dB(A) zulässig.
    In Arbeits- und Unterrichtsräumen bis max 40 dB(A).

    Die Hersteller geben dir immer Schallschutzpegel zu jedem Gerät mit an.
    Auf den Herstellerseiten findest du die fast immer in den Datenblätter.

    Gruß KM
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    Also, wenn du nur die Anlage meinst, und nicht die Strömungsgeräusche
    in den Zimmern, so finde ich unsere (recht große) doch halbwegs leise, wollte
    aber nicht nebenan Schlafen wollen. Das Summt schon etwas.
    Deshalb steht die auch auf dem gedämmten Spitzboden.
    Was wirklich hörbar ist, sind die Ansaug- und Luftauslassöffnungen auf dem
    Dach. Die ich trotz 2 Vollgeschossen und steilem Dach (also ca. 8m Abstand)
    deutlich auf der Strasse rauschen höre.
    (Klar, haben ja auch keinen Schalldämpfer nach der Anlage montiert)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    ... neben den Luftgeräuschen sollte man auch an den Körperschall denken. Hier ist auf eine richtige Befestigung der Geräte zu beachten.

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen